Что выбрать для дома: ИБП с аккумуляторами или генератор?

Страницы: 1 2 3 4  ... 9  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Завтрамэн 27 июл 2024 в 21:03
Ярила  •  На сайте 8 лет
-1
Цитата (pticeed @ 27.07.2024 - 20:32)
Генератор есть и автоматика к нему тоже, но, как происходит отключение, оказывается либо, что бензина там на донышке, то его не хватает на весь период отключения. Да и вообще, бензин и регулярные ТО - это геморрои.

Бензина купить с запасом не пробовал? Очень простое решение.
bblrlo 27 июл 2024 в 21:03
Хохмач  •  На сайте 13 лет
3
Генератор нельзя напрямую к котлу подключать, и не на всех ибп котел может работать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
bishop66 27 июл 2024 в 21:03
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Завтрамэн @ 27.07.2024 - 21:03)
Бензина купить с запасом не пробовал? Очень простое решение.

Он же деградирует

Размещено через приложение ЯПлакалъ
johnsn 27 июл 2024 в 21:07
Хохмач  •  На сайте 12 лет
1
Цитата
Взял настольную АЭС и не жалею

Ну тебе то не привыкать, ты как Кюри поди фонить будешь 5 млн лет😂 и это только поураспад

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Abrazina 27 июл 2024 в 21:07
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (bishop66 @ 27.07.2024 - 20:03)
Цитата (Завтрамэн @ 27.07.2024 - 21:03)
Бензина купить с запасом  не пробовал? Очень простое решение.

Он же деградирует

за пару месяцев нифига ему не будет

ну и периодически освежать - старый в тачку, свежачка в канистру
bishop66 27 июл 2024 в 21:07
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (Abrazina @ 27.07.2024 - 21:07)
за пару месяцев нифига ему не будет

ну и периодически освежать - старый в тачку, свежачка в канистру

Да хуй ты о нем вспомнишь

Размещено через приложение ЯПлакалъ
prisma4 27 июл 2024 в 21:08
Весельчак  •  На сайте 2 года
5
У меня 4.5 kWh станция lifepo4 с отдачей 2.4 кВт, запас света на квартиру + холодильник + роутер с видеонаблюдением около 2 дней
АВР в щиток поставил, из-под него вывел все ненужное и жрущее, теперь не надо ходить автоматы щелкать
Заряжается чуть больше 3 часов если в 0 разрядить (пока не получалось)
Ну и генер в кладовке с 40л бенза на черный день

Надо и то, и то

Это сообщение отредактировал prisma4 - 27 июл 2024 в 21:12
RadioSintetica 27 июл 2024 в 21:10
Юморист  •  На сайте 17 лет
1
Я серверный упс поставил и акб такие же.
Abrazina 27 июл 2024 в 21:10
Ярила  •  На сайте 18 лет
1
Цитата (bishop66 @ 27.07.2024 - 20:07)
Цитата (Abrazina @ 27.07.2024 - 21:07)
за пару месяцев нифига ему не будет

ну и периодически освежать - старый в тачку, свежачка в канистру

Да хуй ты о нем вспомнишь

да не то что хуй вспомнишь, но вот возиться будет лень ))
переливать из канистры в бак, пополнять канистры ))
Унбибий 27 июл 2024 в 21:10
Юморист  •  На сайте 2 года
-1
Цитата (Abrazina @ 27.07.2024 - 21:07)
Цитата (bishop66 @ 27.07.2024 - 20:03)
Цитата (Завтрамэн @ 27.07.2024 - 21:03)
Бензина купить с запасом  не пробовал? Очень простое решение.

Он же деградирует

за пару месяцев нифига ему не будет

ну и периодически освежать - старый в тачку, свежачка в канистру

проще дизельный тогда купить и не парится . Только солярку надо в тепле держать
serg2773 27 июл 2024 в 21:11
Ярила  •  На сайте 11 лет
3
Газ у тебя магистральный, пили генератор на газу. Небольшой бесперебойник, чтобы автоматика успела переехать с сети на генератор, когда он выйдет на рабочие обороты. Видел на основе мотора 2101. Вполне приличная вещь, кормит не только котёл в случае отсутствия сети.
johnsn 27 июл 2024 в 21:13
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Ибп для котла и телеметрии бери небольшой не больше 1 квт и аккумы к нему, а гена тоже должен быть, в 1 аккуме на 100 ампер часов и 12 вольт запасено 1200 ватт/час примерно там еще зависит от тока разряда температуры и усталости аккума, но в 0 аккум не разряжают а только на 80 процентов, тоесть у тебя есть 800 ватт, котлу в зимний период на 8-12 часов, значит надо либо больше аккумов, либо раз в 8 часов на 2 часа заводить гену.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
АМАЛКЕР 27 июл 2024 в 21:17
Шпаломётчик  •  На сайте 13 лет
3
Цитата (victor812 @ 27.07.2024 - 21:00)
Цитата (bishop66 @ 27.07.2024 - 20:55)
Тушёнки пару ящиков и мешок риса

Лучше - макарон. Рис, говорят, более капризен к условиям хранения

Какой рис?
Какой макарон?

Гречка! cool.gif
johnsn 27 июл 2024 в 21:17
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Унбибий @ 27.07.2024 - 21:10)
проще дизельный тогда купить и не парится . Только солярку надо в тепле держать

Бензин в канистре долше живет чем дизель, но у меня в дизель гене 3 года дизель летний с антигелем залит, позавчера без проблем запустил, немного только почадил

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Бороздодел 27 июл 2024 в 21:20
Не люблю людей. Не всех!  •  На сайте 3 года
1
Цитата (bishop66 @ 27.07.2024 - 21:03)
Он же деградирует

А ты на нем 0-100 собрался выигрывать?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
TomZenger 27 июл 2024 в 21:23
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
В реальности опять ТО летом, ибо аккумы проверять надо. А то зимой, в самый не подходящий момент аккум на половине емкости скажет - пока, пока. Ну и я хз конечно сколько они стоят. И опять же срок эксплуатации тоже дохуя от чего зависит. В итоге зачастую можно делить его на двое, а то и на четыре.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
prisma4 27 июл 2024 в 21:25
Весельчак  •  На сайте 2 года
3
Цитата (korzkorz @ 27.07.2024 - 20:49)
Цитата (Gennadyi @ 27.07.2024 - 20:43)
из своего опыта, генератор. Тоже склонялся к накопителям, но потом при анализе, решил что ген. лучше и как то спокойнее. Сделал автоматику на переключении ( два пускателя+реле), при подключении генератора и отсутствии напряжения в линии(основной), при подаче напряжения, в автомате включается/переключается на резервную линию и соответственно при отключении генератора, включается на основную линию... тут больше вопросов по котлу. Примет ли ваш котёл синусоиду или лучше заранее приобрести стабилизатор. У моего соседа БАКСИ почему то от генератора не желает запускаться.

А если без автоматики? Например, сделать шнур с 2-мя вилками, одну в Гену, другую в любую розетку дома?
Каковы варианты развития сюжета?
-При не оключеном вводном автомате ток с гены пойдет и соседям и на трансформатор, а оттуда вернется кратно больше? (Так мне чесал знакомый).
-Что будет с Геной, когда подадут свет?

В Штатах (и в Украине) это называется suicide cable)
Я сначала такой юзал, потом вместо взодного автомата поставил переключатель I-0-II, чтобы убрать возможность суициднуться и подать город на выход паверстейшна, а теперь поставил АВР
fylhfoer 27 июл 2024 в 21:27
Балагур  •  На сайте 9 лет
0
Я пользуюсь инвертором энергия ПН 1500 и 2 батареи 200 а\ч , дома запитан котёл, интернет, свет кухня и телвизор кухня , серверная . Стоит уже лет 8 . Хватает на 2-е суток, больше просто непробовал . Есть ещё генератор , но там синус не чистый котёл пламя невидит , так вот если им запитать энергию , то и котёл работать начинает и батареи заряжаются.
Botya666 27 июл 2024 в 21:28
Ярила  •  На сайте 6 лет
1
В условии недостаточно данных. Не указано время отключения искричества. Если потребляемую мощность еще можно примерно предугадать по описанию потребителя, то время никак. Поэтому задача не имеет решения.
NordlineOst 27 июл 2024 в 21:33
Балагур  •  На сайте 15 лет
-1
Цитата (Bashorc @ 27.07.2024 - 20:52)
Цитата (NordlineOst @ 27.07.2024 - 20:45)
Я как электрик по малой генерации за генератор. Настоящий, дизельный генератор с настоящим тракторным мотором и системой поддержания оборотов. Там если правильно подойти к вопросу - uptime 250-500 часов как нефиг делать с перерывом раз в три дня на проверку масла. Через 250-500 часов надо будет делать ТО - масло, фильтры. Синус - чистый запаса по мощности - ВО. Чего еще надо. Ну солярку надо дорогую и куба три разместить в теплом месте.
Это у очень интересных товарищей там идет через ИПБ - дома такое надо на котле разве что.

А эти тарахтелки на 3000 об/мин - игрушки, у них и мощность около 60-70% от заявленной и ресурс 1/10 от тракторного движка и режим работы часов 5 на смену и отдых на остывание. Недешевая игрушка, одним словом.

Вы описываете классическую стрельбу из пушки по воробьям.
Да, с технической точки зрения все идеально.
А с экономической? Гонять дизель, способный крутить генератор мощностью 80 кВт ради циркуляционного насоса и еще чего либо - это что то на богатом в наше время.
Да и соляра, которой вы советуете набрать 3 куба (а это около 150 т.р.) не будет хратиться годами без изменения.

Я знаю решения на 20 КВА (все что генерирует - считается в КВА) - тот же ММЗ Д246 или совсем тяжелый случай - двухцилиндровый TSS Ricardo type. Там вообще 10 КВ*А. На 80 это уже или ЯМЗ - 236 или DOOSAN T1146T. В первом случае - можно вообще не парится и лить всё что похоже на топливо, но жрет оно его как сволочь; во втором я так элетрифицирую половину улицы в деревне не напрягаясь. В режиме 10-15 КВА нагрузки ММЗ будет есть литров 10 в час. А это уже ни в чем себе не отказывать.

Смотря какая солярка и сколько и какого класса. Евро 5 ведет себя как бензин. Ну три куба я конечно погорячился но куб можно спокойно затарить - ничего ему не будет.

Вообще у товарища задача не офигеть от холода и не разморозить систему отопления. Цена проблемы от сотен тыс руб на ремонт и замену если что. Тут техническое решение важнее чего почем.

Это как у меня была одна задача - повесить кое какой шкаф. Как вариант - использовать анкеры. Цена - сотня рублей в потолок. Но если что-то пойдет не так там будет ой вей. В итоге пошел за химанкерами. Вышло в полторы тысячи зато буду спать спокойно.

Это сообщение отредактировал NordlineOst - 27 июл 2024 в 22:07
DIJ80 27 июл 2024 в 21:33
Человек  •  На сайте 8 лет
1
До ухода Legrand смотрел в сторону их ИБП серии Keor. В районе 1200 Вт были недурные варианты. Хотя сейчас трудно будет найти даже среди остатков у дилеров.
Sharapow88 27 июл 2024 в 21:36
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Инверторный генератор, стабильная напруга, тише...
Один минус, дороже

Размещено через приложение ЯПлакалъ
AlKOnaft 27 июл 2024 в 21:42
Контролёр долбоёбов  •  На сайте 12 лет
0
Гена! А акб взрывоопасны. А гену только заправляй
Rolitovich 27 июл 2024 в 21:46
Весельчак  •  На сайте 8 лет
1
ИБП и генератор со стартером, соединяешь всё через контроль цепи, реле и контроллер. ИБП нужен на момент старта генератора чтобы просадок не было, контроль цепи даёт сигнал на контроллер который размыкает реле и пускает генератор, по появления напряжения на основном вводе глушится генератор и замыкается реле.

Делал такое, работает шикарно, свет даже не моргает.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ralex64r 27 июл 2024 в 21:48
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата
Взял такой, подключил к нему провода и норм.

Лучше уж впрямую

Что выбрать для дома: ИБП с аккумуляторами или генератор?

Размещено через приложение ЯПлакалъ