Про дымоходы. Специально для мамкиных строителей

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (12) « Первая ... 8 9 [10] 11 12   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
bXp
16.09.2021 - 10:52
-2
Статус: Offline


Архитектор пельменей

Регистрация: 5.03.13
Сообщений: 4000
СтарыеКеды если внутри 310 сталь, то лучше чем Шидель Уни
 
[^]
Zincmaker
16.09.2021 - 10:52
-2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.03.12
Сообщений: 473
содержательно. сэндвичи, вообще нельзя прокладывать внутри строений ( во всяком случае у нас в Беларуси) . самая большая проблема сэндвичей, как заметил автор, это желание производителя оных сэкономить. вата со временем проседает и в местах такой просадки, высокая температура передаётся на внешнюю часть сэндвича, со всеми вытекающими.
 
[^]
skytwr
16.09.2021 - 10:55
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.10.14
Сообщений: 37
Цитата (bXp @ 16.09.2021 - 10:41)
skytwr 2 слоя Скамола а то и три ваще збс

Я специально написал название материала а не фирму производителя, так как таки плиты сейчас производят кому не лень! Что касается по слом, все зависит от вашего кошелька, можно и все перекрытие силикатном забить!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Периндоприл
16.09.2021 - 10:56
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.11.18
Сообщений: 22768
Цитата (RUIronMan @ 16.09.2021 - 09:50)
Цитата (Периндоприл @ 16.09.2021 - 08:57)
Ну, так это  -поверхности. Разжигаем горн на толковом коксе, включаем воздуходувку - и нате вам, ещё плюс 1200. А если ещё привезти с собой баллон кислорода....
Для пытливого ума ничего невозможного нет! ))))

Ну не 8 же с половиной тыщ в бытовой печи, да ещё и с канализационной трубой вместо выхлопа 0_о

Да кто их знает...Нет пределов человеческому совершенству...
)))))))

У нас в училище, помню, локатор сгорел. Вернее - аппаратный КУНГ евойный.
А у нас аккурат полигонная практика была. И вот припахали пожарище убирать.
Местами жар был такой, что стальные аппаратные стойки реально "потекли". ( Ну, не каплями конечно, но видно было, что гнулись и складывались, будто из теста сделаны) , а деревянные складные стулья - хоб хуй! Только лак обгорел!
)))

Это сообщение отредактировал Периндоприл - 16.09.2021 - 10:58
 
[^]
skytwr
16.09.2021 - 10:57
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.10.14
Сообщений: 37
Цитата (Zincmaker @ 16.09.2021 - 10:52)
содержательно. сэндвичи, вообще нельзя прокладывать внутри строений ( во всяком случае у нас в Беларуси) . самая большая проблема сэндвичей, как заметил автор, это желание производителя оных сэкономить. вата со временем проседает и в местах такой просадки, высокая температура передаётся на внешнюю часть сэндвича, со всеми вытекающими.

Это беда народа который слабо подкован, который боится попросить сертификат на дымоход, уточнить какая гарантия и т.д.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
RUIronMan
16.09.2021 - 11:01
1
Статус: Offline


асечный магнит

Регистрация: 10.09.05
Сообщений: 21940
Цитата (Периндоприл @ 16.09.2021 - 10:56)
Да кто их знает...Нет пределов человеческому совершенству...
)))))))

У нас в училище, помню, локатор сгорел. Вернее - аппаратный КУНГ евойный.
А у нас аккурат полигонная практика была. И вот припахали пожарище убирать.
Местами жар был такой, что стальные аппаратные стойки реально "потекли". ( Ну, не каплями конечно, но видно было, что гнулись и складывались, будто из теста сделаны) , а деревянные складные стулья - хоб хуй! Только лак обгорел!
)))

Может стойки оловянные были а вы просто не знали?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Сергеевич74
16.09.2021 - 11:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.06.14
Сообщений: 14123
Цитата (skytwr @ 16.09.2021 - 10:55)
Цитата (bXp @ 16.09.2021 - 10:41)
skytwr 2 слоя Скамола а то и три ваще збс

Я специально написал название материала а не фирму производителя, так как таки плиты сейчас производят кому не лень! Что касается по слом, все зависит от вашего кошелька, можно и все перекрытие силикатном забить!

У нас в ходу Роквел Файр Баттс
 
[^]
Периндоприл
16.09.2021 - 11:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.11.18
Сообщений: 22768
Цитата (RUIronMan @ 16.09.2021 - 10:01)

Может стойки оловянные были а вы просто не знали?

Ну неее! Это ж СССР был! Там транзисторы в платы запаивали стальным припоем! dont.gif
 
[^]
skytwr
16.09.2021 - 11:06
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.10.14
Сообщений: 37
Цитата (Сергеевич74 @ 16.09.2021 - 11:04)
У нас в ходу Роквел Файр Баттс

Да он у всех в ходу, дорогой только! Есть отечественный аналог без фольги Conlit sl

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
skytwr
16.09.2021 - 11:08
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.10.14
Сообщений: 37
Цитата (bXp @ 16.09.2021 - 10:52)
СтарыеКеды если внутри 310 сталь, то лучше чем Шидель Уни

Как можно вообще сравнивать керамику с металлом?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
bXp
16.09.2021 - 11:10
-1
Статус: Offline


Архитектор пельменей

Регистрация: 5.03.13
Сообщений: 4000
Цитата (skytwr @ 16.09.2021 - 10:55)
Я специально написал название материала а не фирму производителя, так как таки плиты сейчас производят кому не лень!

В основном это один черт Скамол или Промасил. Один подороже, но на (могу ошибаться) на 30% по теплопроводности "лучше". Ну и на один в бане можно сразу плитку клеить, а на второй нет.
 
[^]
Сергеевич74
16.09.2021 - 11:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.06.14
Сообщений: 14123
Цитата (skytwr @ 16.09.2021 - 11:08)
Цитата (bXp @ 16.09.2021 - 10:52)
СтарыеКеды если внутри 310 сталь, то лучше чем Шидель Уни

Как можно вообще сравнивать керамику с металлом?

Да у него вообще все вперемешку
 
[^]
bXp
16.09.2021 - 11:11
-2
Статус: Offline


Архитектор пельменей

Регистрация: 5.03.13
Сообщений: 4000
Цитата (skytwr @ 16.09.2021 - 11:08)
Цитата (bXp @ 16.09.2021 - 10:52)
СтарыеКеды если внутри 310 сталь, то лучше чем Шидель Уни

Как можно вообще сравнивать керамику с металлом?

Это мое имхо
 
[^]
ХулиПедрович
16.09.2021 - 11:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.10.16
Сообщений: 3472
Цитата (Шурилла @ 16.09.2021 - 10:33)
Цитата (ХулиПедрович @ 16.09.2021 - 08:23)
Материалы дымохода - это вопрос понятный. А вот как организовать проходку через утепленную кровлю, не нарушив при этом герметичности паро- и влагозащиты, мне до сих пор никто внятно объяснить не смог.

Слово "герметичность" в доме неприемлемо.
Дом - это не подводная лодка и герметичность там не нужна.

Понятное дело, нужна вентиляция. А вот стены должны быть именно герметичными. В противном случае туда попадает пар и в зимнее время конденсируется в слое утеплителя, вызывая гниение деревянных конструкций. Кроме того, мокрый утеплитель быть утеплителем перестает.
 
[^]
bXp
16.09.2021 - 11:20
-1
Статус: Offline


Архитектор пельменей

Регистрация: 5.03.13
Сообщений: 4000
Цитата (ХулиПедрович @ 16.09.2021 - 11:12)
Понятное дело, нужна вентиляция. А вот стены должны быть именно герметичными. В противном случае туда попадает пар и в зимнее время конденсируется в слое утеплителя, вызывая гниение деревянных конструкций. Кроме того, мокрый утеплитель быть утеплителем перестает.

100% герметичности добиться не возможно. Даже если склеивать (а это мало кто делает) пароизоляцию. Вопрос не в том, что попадет, вопрос чтобы вышло.

Одно дело блогеры с шок-контентом, другое нормальная стройка.
 
[^]
Сергеевич74
16.09.2021 - 11:24
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.06.14
Сообщений: 14123
Цитата (ХулиПедрович @ 16.09.2021 - 11:12)
Цитата (Шурилла @ 16.09.2021 - 10:33)
Цитата (ХулиПедрович @ 16.09.2021 - 08:23)
Материалы дымохода - это вопрос понятный. А вот как организовать проходку через утепленную кровлю, не нарушив при этом герметичности паро- и влагозащиты, мне до сих пор никто внятно объяснить не смог.

Слово "герметичность" в доме неприемлемо.
Дом - это не подводная лодка и герметичность там не нужна.

Понятное дело, нужна вентиляция. А вот стены должны быть именно герметичными. В противном случае туда попадает пар и в зимнее время конденсируется в слое утеплителя, вызывая гниение деревянных конструкций. Кроме того, мокрый утеплитель быть утеплителем перестает.

Я же тебе написал. Делаешь короб, по периметру обшиваешь его. Внутри короба труба и утеплитель.
Сверху и снизу обшиваешь фланцами, и стыки промазываешь герметиком.
Все. Короб и кровля изолированны друг от друга.

Про дымоходы. Специально для мамкиных строителей
 
[^]
399525
16.09.2021 - 11:54
3
Статус: Offline


Пакет

Регистрация: 23.03.09
Сообщений: 2882
Цитата (Rambrero @ 10.09.2021 - 13:28)
Я себе из термопластика сделал. Проверял 8500 по цельсию в течениии недели

Да! Термопластик супер вещь!
Мои деды не один дымоход им сделали.
Одно в нём плохо. Жуки короеды его грызть любят. Обязательно пропитывать нужно такую трубу биозащитным составом.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
БубльГум66
16.09.2021 - 12:00
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.01.17
Сообщений: 2380
Цитата (bXp @ 16.09.2021 - 11:20)
Цитата (ХулиПедрович @ 16.09.2021 - 11:12)
Понятное дело, нужна вентиляция. А вот стены должны быть именно герметичными. В противном случае туда попадает пар и в зимнее время конденсируется в слое утеплителя, вызывая гниение деревянных конструкций. Кроме того, мокрый утеплитель  быть утеплителем перестает.

100% герметичности добиться не возможно. Даже если склеивать (а это мало кто делает) пароизоляцию. Вопрос не в том, что попадет, вопрос чтобы вышло.

Одно дело блогеры с шок-контентом, другое нормальная стройка.

В общем, при стандартном использовании пароизоляционных плёнок 100% герметичность не достигается и какое-то количество тёплого влажного воздуха таки попадает за плёнку. И тут лишь важно, чтобы его просто не было слишком много, мизерные количества особого вреда не наносят и выветриваются, если утеплитель не заперт между двумя слоями пароизоляции, более-менее проветривается неторопясь и, кстати, если потенциальные негерметичные места не контачат непосредственно с минватой - а, скажем, только с деревянной конструкцией. Тут некоторый баланс получается.

А вот насчёт проклейки: я (самостройщик) однажды попробовал штатную изоспановскую двустороннюю клейкую ленту. Проклеил ею нахлёсты по инструкции - и надолго оставил плёнку необшитой, на потолке. Так через пару месяцев она попросту отклеилась-отвалилась. Мне это шибко не понравилось и я тогда применил обычный бытовой прозрачный скотч. И через несколько месяцев не вижу никаких признаков отклеивания, всё отлично держится. Захлёсты плёнки с утеплённого потолка на брусовую стену решил проклеить по периметру силиконом - тоже очень хорошо держатся.
 
[^]
RUIronMan
16.09.2021 - 12:02
1
Статус: Offline


асечный магнит

Регистрация: 10.09.05
Сообщений: 21940
Цитата (Периндоприл @ 16.09.2021 - 11:04)
Ну неее! Это ж СССР был! Там транзисторы в платы запаивали стальным припоем!

Ну если так, то конечно... Да и табуретки армейские - вещь хтоничная, но 8500 градусов с канализационной трубой всё равно перебор...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Levande
16.09.2021 - 12:22
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.10.17
Сообщений: 895
Цитата (booch @ 10.09.2021 - 14:03)
Цитата (губерБарнео @ 10.09.2021 - 13:36)
Если не хотите сгореть то не слушайте этого торговца сендвичами.  Откройте любой строительный форум и вам там сообщат о многократных случаях пожаров с такими сендвичами.  Причина такая : внутри сендвича труба вместо того чтобы охлаждатся об воздух, наоборот нагревается и выгорает, потом выгорает вата, потом пожар

Да-да, например FORUMHOUSE gigi.gif Там такие "иксперты" как ты сидят. Почитаешь, в ахуе будешь.
Горят в основном те, кому шараж-мантаж-отделочники монтировали "а чё такова там сложнава, давай мы тебе подешевле смонтируем" и те кто сам себе кулибин и все знает (вот эта тема тому подтверждение), да еще и "а чё такой дарагой дымаход, я дешевле нашол!" faceoff.gif

Во всех случаях кроилово ведет к попадалову.

Если у меня модульная 3х стенная труба стоит 4к евро в Швеции на полутораэтажный дом, а точно такая же в России 200к рублей - это качественная труба.

Только кто ж ее такую поставит, если ставят АСБЕСТ, а потом лезут на чердак без средств защиты дышать пылью от этого асбеста. А потом легкие будут выкашливать вместе с печенью
 
[^]
RUIronMan
16.09.2021 - 12:26
2
Статус: Offline


асечный магнит

Регистрация: 10.09.05
Сообщений: 21940
Цитата (Levande @ 16.09.2021 - 12:22)
Во всех случаях кроилово ведет к попадалову.

Если у меня модульная 3х стенная труба стоит 4к евро в Швеции на полутораэтажный дом, а точно такая же в России 200к рублей - это качественная труба.

Только кто ж ее такую поставит, если ставят АСБЕСТ, а потом лезут на чердак без средств защиты дышать пылью от этого асбеста. А потом легкие будут выкашливать вместе с печенью

За такие бабки есть смысл задумываться о нормальной печке

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
bXp
16.09.2021 - 12:26
-2
Статус: Offline


Архитектор пельменей

Регистрация: 5.03.13
Сообщений: 4000
Levande ты ща некоторым скрепы рушишь.
 
[^]
bXp
16.09.2021 - 12:31
-1
Статус: Offline


Архитектор пельменей

Регистрация: 5.03.13
Сообщений: 4000
RUIronMan порой дымоход выходит гораздо дороже печи. Хотя есть печи и за пару-тройку лямов. Бытовые печи.
 
[^]
RUIronMan
16.09.2021 - 12:35
1
Статус: Offline


асечный магнит

Регистрация: 10.09.05
Сообщений: 21940
Цитата (bXp @ 16.09.2021 - 12:31)
RUIronMan порой дымоход выходит гораздо дороже печи. Хотя есть печи и за пару-тройку лямов. Бытовые печи.

От жадности печника зависит.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
bXp
16.09.2021 - 13:07
0
Статус: Offline


Архитектор пельменей

Регистрация: 5.03.13
Сообщений: 4000
RUIronMan от заказчика тоже
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!