И так по памяти. Ставили мы упсы в 2000-м. UPS Riello.
ПО как выше уже написал, фирма резко переписала. Параллельная работа просто вылетала. Но тут пошли нюансы. Пришлось докупить фильтра на вход, ибо внешняя сеть не подарок изначально. А на ТП ставить конденсатор с автоматическим управлением, для повышения косинуса фи до нормы.
Тупо пришлось "протянуть" контакты и скурпулезно на непосредственно на инверторах. Хотя как раз сервисеры мамой клялись, что такого там быть не может. Увы, но может.
Помещение под упсы срочно оборудовали двумя мощными кондиционерами. Тут нюанс. Аккумы не любят диапазон температор не вписывающийся в рамки 20-25 градусов цельсия, так и постоянно вылетали вначале вентиляторы на упсах.Да и сейчас "левачат". Для понимания - общая мощность 220 кВа.
Но опять же по опыту вышеизложенному:
Проверьте упсы. Контакты в их монтажной сборке!
И какой внутренний потребитель выкидывает в сеть гармоники. Но тут именно только регистрация.
Но опять же. Тот наш потребитель как кидал гармоники, так и кидает.
Упсы привели в порядок и они спокойно справляются.