У нас в подъезде у всех жителй дома батареи на кухнях холодные. В остальных помещениях - все ок.

Мудачье из ЖЭК второй год не может решить проблему.
Что-то там тележило как-то про пузырь воздуха где-то в трубе, но я хоть и неуч в этих делах, понимаю, что пиздят они.

Это сообщение отредактировал apollion - 23.11.2016 - 02:39
 
[^]
rockin
23.11.2016 - 02:42
Статус: Offline


Создатель Сайтов

Регистрация: 12.06.11
Сообщений: 2093
Цитата (mrPitkin @ 23.11.2016 - 02:36)
Цитата (rockin @ 23.11.2016 - 04:34)
краны нужны!!!

если рванёт твоя батарея
да мало ли что

через перемычку стояк работает, а ты своё отсекаешь через краны
я даже не представляю, что кто-то ставит иначе.

Дык есть ведь клапаны типа как в одну сторону возможен ток.

а люди выше как же?

весь цимес кранов в том, что закрыл, да меняй что хошь
как хочешь аварию закрывай

холодно, но не течёт. а соседи не в курсе, что у тебя рвануло.

да, по факту, батарея, если засрётся, греется хуже
но это повод обратить внимание на батарею
 
[^]
Maydanka
23.11.2016 - 02:44
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.05.12
Сообщений: 766
Цитата
в тсж теже джамшуты, они меняются один за другим, потом в суде скажут, что спрашивать надо с исполнителя, а исполнитель к тому моменту давно уже в своей арбузландии.


поэтому и ищу мастера по отоплению, и даже хочу ему денег дать, и желательно из яповцев, чтобы не чужим, и чтобы решил эту проблему качественно и аккуратно.

у меня нет времени бегать спорить с тсж, таскаться по судам и т.д.

если у вас есть время, велком в гости, расскажу, покажу, крепким/горячим/холодным чаем напою в благодарность, и носитесь вместо меня по тсж и иже с ними (если результата добьетесь, я вам тоже деньгой помогу. но имейте ввиду я не готов сидеть и ждать "мастера" из тсж в течении дня (как говорит диспетчер, мастер заявку принял как придет так придет, сидите на попе ровно весь день в квартире и ждите) . мне лично проще денег заплатить за качественно сделанную работу.


спрос будет не с джамшутов, а с юр.лица -тсж. 146%
проблема не в Вашей квартире. Даже если Вы вызовите к себе чудо-мастера, не думаю что Вы сможете с ним пройти к соседям и в подвал (особенно в подвал!). Это могут сделать только работники тсж.

бороться с тсж должны юристы за ту самую денюжку. у них есть знания и опыт.

а про заявку от диспетчера в течение дня. разочек надо подождать и потерпеть. если за 1 посещение проблему не решат, то рекомендую юристов с экспертизой.

когда у нас в квартире была проблема со стояком, я не просто оформила заявку, а попросила номер сотового сантехника и договорилась с ним на точное время.
 
[^]
mrPitkin
23.11.2016 - 02:47
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 52349
Цитата (rockin @ 23.11.2016 - 04:42)
Цитата (mrPitkin @ 23.11.2016 - 02:36)
Цитата (rockin @ 23.11.2016 - 04:34)
краны нужны!!!

если рванёт твоя батарея
да мало ли что

через перемычку стояк работает, а ты своё отсекаешь через краны
я даже не представляю, что кто-то ставит иначе.

Дык есть ведь клапаны типа как в одну сторону возможен ток.

а люди выше как же?

весь цимес кранов в том, что закрыл, да меняй что хошь
как хочешь аварию закрывай

холодно, но не течёт. а соседи не в курсе, что у тебя рвануло.

да, по факту, батарея, если засрётся, греется хуже
но это повод обратить внимание на батарею

Если нормально сделано то какие аварии могут быть?
 
[^]
mrPitkin
23.11.2016 - 02:48
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 52349
Сделать водосброс в ванную если что.
 
[^]
rockin
23.11.2016 - 02:52
Статус: Offline


Создатель Сайтов

Регистрация: 12.06.11
Сообщений: 2093
Цитата (mrPitkin @ 23.11.2016 - 02:47)
Если нормально сделано то какие аварии могут быть?

Давай я к тебе домой зайду и диваном двину в батарею
Гипотетически. Несколько раз.

Дураков много, а современная батарея под дураков явно не рассчитана.
Это советская чугунная была не рассчитана разве что под удар кувалдой.

Плюс места соединения. Всё же мягкое, латунь та же.
 
[^]
mrPitkin
23.11.2016 - 02:55
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 52349
Цитата (rockin @ 23.11.2016 - 04:52)
Цитата (mrPitkin @ 23.11.2016 - 02:47)
Если нормально сделано то какие аварии могут быть?

Давай я к тебе домой зайду и диваном двину в батарею
Гипотетически. Несколько раз.

Дураков много, а современная батарея под дураков явно не рассчитана.
Это советская чугунная была не рассчитана разве что под удар кувалдой.

Плюс места соединения. Всё же мягкое, латунь та же.

Экраны поставить и трубные каналы.
 
[^]
rockin
23.11.2016 - 03:00
Статус: Offline


Создатель Сайтов

Регистрация: 12.06.11
Сообщений: 2093
Цитата (mrPitkin @ 23.11.2016 - 02:55)
Экраны поставить и трубные каналы.

Ну, блин
Бороться надо с причинами, а не со следствиями
Предложи ещё забетонировать всё вокруг радиатора, арматуру не забыть, и дырочки в бетоне просверлить.

Краны - это хорошо. Отключил и система сама по себе функционирует.
Минусы не значительны. Плюсов вагон.
 
[^]
mrPitkin
23.11.2016 - 03:01
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 52349
Цитата (rockin @ 23.11.2016 - 05:00)
Цитата (mrPitkin @ 23.11.2016 - 02:55)
Экраны поставить и трубные каналы.

Ну, блин
Бороться надо с причинами, а не со следствиями
Предложи ещё забетонировать всё вокруг радиатора, арматуру не забыть, и дырочки в бетоне просверлить.

Краны - это хорошо. Отключил и система сама по себе функционирует.
Минусы не значительны. Плюсов вагон.

у кранов узкое сечение и тока как бы нет.
 
[^]
kuznecseti
23.11.2016 - 15:16
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.09.13
Сообщений: 335
up
 
[^]
Djaaz
23.11.2016 - 16:37
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.07.13
Сообщений: 90
kuznecseti
Рассматривается ли вариант, что нижняя труба радиатора может идти в обратку?
Какие стоят краны? Шаровые или терморегулирующие вентили? Если вентили, то надо различать вентиль на подачу и обратку, они имеют направление.
Если Шаровый, то какой диаметр? Скорее всего стояк 3/4", краны должны быть тоже 3/4".
Как устроена система отопления в доме? Верхний или нижний розлив?
Если знать ответы на эти вопросы, то можно что-то подсказать, а так мало данных.
 
[^]
Alekz64
23.11.2016 - 16:45
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.08.16
Сообщений: 7757
Не увидел байпаса на радиаторе ....

Как вариант, - недостаточная циркуляция из-за неправильных действий соседей.

Дело в том, что при такой системе отопления (фактически однотрубной), нужна достаточная циркуляция и категорически запрещено что-то менять!

В идеале, КАЖДЫЙ радиатор присоединяется с "своей" подаче и "своей" обратке, но есть опасность "закольцевать" весь стояк на свою квартиру и 100% посадить соседей.

Пройдитесь по стояку! Кто-то просто изменил систему. ИМХО.

 
[^]
ЗСМ
23.11.2016 - 16:45
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.07.12
Сообщений: 4348
Да не разберешься ты без коммунальщиков. ТСЖ или Управляющая компания, что там у тебя. Очень может быть что перепада давления нет тупо на вводе в дом, прогреваются первые стояки, а концевые не греют. Ничего ты в квартире в данном случае не сделаешь. Может у тебя эта батарея на обратке стоит, а та труба которую ты за стеной нарисовал, она не в стене, она подача в другой комнате. Подача греет, обратка еле живая. Может быть кто-то, тот который проживает выше установил так же как и ты краны на батарее без перемычки и перекрыл, ему жарко.
 
[^]
kuznecseti
24.11.2016 - 01:48
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.09.13
Сообщений: 335
вообщем понятно, как побалоболить так все мастера, а как дело за деньги сделать так хер.
 
[^]
Djaaz
24.11.2016 - 09:20
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.07.13
Сообщений: 90
Цитата (kuznecseti @ 24.11.2016 - 01:48)
вообщем понятно, как побалоболить так все мастера, а как дело за деньги сделать так хер.

Вроде советом помочь хотел, а оказался балаболом...
 
[^]
kuznecseti
24.11.2016 - 18:36
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.09.13
Сообщений: 335
ап
 
[^]
kuznecseti
29.11.2016 - 01:47
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.09.13
Сообщений: 335
ап
 
[^]
Nemo404
29.11.2016 - 07:45
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.06.15
Сообщений: 1180
Брат, я сталкивался с такой проблемой.
У меня одна комната угловая, в связи с чем решил я туда запендюрить биметалл на 10 секций. Это я тогда думал, что я ппц какой умный и хитрый. Но только потом, столкнувшись с диагональным прогревом, начал читать и советоваться с умными людьми. Дело в том, что радиаторы более 6 секций при боковом подключении не прогреваются полностью. Такова суровая правда жизни. Для того, чтобы батарея прогревалась полностью, надо подключать "ленинградкой", т.е. и вход, и выход должны быть внизу.
Я сначала своим гуманитарным умом думал, мол, как же так? Ведь вся горячая вода будет идти по прямой и верхняя часть вообще не прогреется. Ан нет. По законам физики горячая вода всегда поднимается наверх за счет чего мы получаем целиком горячий радиатор.
Так что ищи сантехника и говори как надо сделать.
 
[^]
ivan0285
29.11.2016 - 09:55
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 16.11.14
Сообщений: 716
Цитата (maugli @ 23.11.2016 - 02:38)
Был подобный случай в 14 этажном доме. В одной квартире жила молодуха, которая по ночам трахалась с криками на весь квартал, а днём аэробикой занималась, и всегда ей жарко. Батарею она свою перекрывала краном, а байпас забился ржавчиной. Так она своим краном перекрывала весь стояк. Искали долго, пока не вырезали засраный байпас и не вварили новый кусок трубы.

Да-да, у вас нужно смотреть и проверять всю магистраль (стояк) этого радиатора. Да а как делают сейчас? Есть трубы, есть радиаторы, а работает ли всё - это уже второе дело для джамшутов. Я если делаю, то для меня принципиально важно всё это дело запустить, найти ошибки (если есть, конечно)
 
[^]
Djaaz
29.11.2016 - 11:48
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.07.13
Сообщений: 90
Цитата (Nemo404 @ 29.11.2016 - 07:45)
Брат, я сталкивался с такой проблемой.
У меня одна комната угловая, в связи с чем решил я туда запендюрить биметалл на 10 секций. Это я тогда думал, что я ппц какой умный и хитрый. Но только потом, столкнувшись с диагональным прогревом, начал читать и советоваться с умными людьми. Дело в том, что радиаторы более 6 секций при боковом подключении не прогреваются полностью. Такова суровая правда жизни. Для того, чтобы батарея прогревалась полностью, надо подключать "ленинградкой", т.е. и вход, и выход должны быть внизу.
Я сначала своим гуманитарным умом думал, мол, как же так? Ведь вся горячая вода будет идти по прямой и верхняя часть вообще не прогреется. Ан нет. По законам физики горячая вода всегда поднимается наверх за счет чего мы получаем целиком горячий радиатор.
Так что ищи сантехника и говори как надо сделать.

Бред Какой-то.
"Ленинградка" никакого отношения к подключению радиаторов не имеет. Это гравитационная система отопления, без использования насосов.
Что касается нижнего подключения радиаторов, то это не более 88% эффективности.
Самый эффективный способ подключения радиаторов диагональные, при том, что подача должны быть сверху, а обратка, соответственно снизу.
 
[^]
Nemo404
29.11.2016 - 12:19
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.06.15
Сообщений: 1180
Нехай будет бред, ты главное не волнуйся. Мне было важно, чтоб радиатор был горячим, я это и имею. Остальное суета и бред bow.gif
 
[^]
Djaaz
29.11.2016 - 12:54
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.07.13
Сообщений: 90
Я и не волнуюсь. Не надо людей в заблуждение вводить.
А то начинаются, и скажут , что на ЯПе такое узнали.
Стыдно же будет.
 
[^]
хорошожить
29.11.2016 - 13:02
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.05.15
Сообщений: 99
При сливе с радиатора проток слабый/сильный? Скажем так, струя звенит?)
 
[^]
kuznecseti
29.11.2016 - 14:05
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.09.13
Сообщений: 335
Цитата (хорошожить @ 29.11.2016 - 13:02)
При сливе с радиатора проток слабый/сильный? Скажем так, струя звенит?)

поток сильный.
 
[^]
Alekslug
29.11.2016 - 14:16
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.11.14
Сообщений: 1008
Цитата (4awd @ 23.11.2016 - 01:22)
Хммм, как раз второй вариант и обязан быть.
Так называемый байпас, сечением по меньше чем основной стояк, или с заужением.
А то станет жарко, перекроете стояк. Со всеми вытекающими.

Да, называется байбас, но делается не так. Он должен быть смещён немного вправо, но до кранов. Чтобы поток воды направить в батарею.

Это сообщение отредактировал Alekslug - 29.11.2016 - 14:17
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 1711
0 Пользователей:
Страницы: (3) 1 [2] 3  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх