Помогите снизить вибрацию от циркуляционного насоса

Страницы: 1 2 3 4 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
RomanExp автор 15 июл 2025 в 18:52
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 18:51)
Цитата (DurMaGloT @ 15.07.2025 - 18:45)
Резиновые прокладки и резиновые втулки под болты. От потолка крепление отцепить и сделать опору на пол через резиновый демпфер

обычно полки от стены делают,не от пола..

Да, вот я и думаю, что не в пол стойку сделать, а полку к стене
Kipowec 15 июл 2025 в 18:56
Приколист  •  На сайте 9 лет
8
Ты соединение видел? Насоса с остальной системой? Тебя не смутило, что разный диаметр? Трубопровод, судя по фото, стандартный 40Dn. Потом насос - 32 Dn. Потом вставка 50? 76? 80? И РЕЗИНА в качестве прокладки! У тебя даже без насоса на этом отрезке шум будет. Переваривать трубопровод надо, с выравниванием всех диаметров и соблюдением требуемых прямых отрезков.

Установка резиновых виброкомпенсаторов на трубопроводы до и после насоса
Установка виброопоры, рассчитанной на массу насоса
Соблюдение длины прямолинейных участков трубопровода до и после насоса длиной не менее 5ДУ насоса (такие участки еще называют успокоителями потока жидкости)
lion2006 15 июл 2025 в 18:59
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 18:25)
Да, вот как бы не сам насос вибрирует, а вода в нём. Или ХЗ что. Насос новый, пол года всего ему, так работал с самого начала

А кто это пректировал?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Лапок 15 июл 2025 в 18:59
Хохмач  •  На сайте 6 лет
0
Сними насос, сделай фундамент, установи виброупоры, на них насос. Заземление не забудь.
tdhjrfhc 15 июл 2025 в 18:59
Ярила  •  На сайте 10 лет
-1
какого хрена он подключён на весу.в этом случае мотор перекручивай вниз чтоб крыльчатка была сверху.тож поебался в своё время.
RomanExp автор 15 июл 2025 в 19:00
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Kipowec, ну, если бы я с этим сталкивался какждый день, то знал бы про всё это. А тут первый раз столкнулся с такой проблемой, поэтому и прошу подсказать, как сделать правильно. Спасибо за советы, приму во внимание
i13th 15 июл 2025 в 19:00
бячивро авпм  •  На сайте 12 лет
-1
закрепите его нормально...
если есть управляйка -- все претензии к ней
lion2006 15 июл 2025 в 19:01
Ярила  •  На сайте 12 лет
3
Цитата (i13th @ 15.07.2025 - 19:00)
закрепите его нормально...
если есть управляйка -- все претензии к ней

Похоже ТС и есть управляйка.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
RomanExp автор 15 июл 2025 в 19:02
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (lion2006 @ 15.07.2025 - 19:01)
Цитата (i13th @ 15.07.2025 - 19:00)
закрепите его нормально...
если есть управляйка -- все претензии к ней

Похоже ТС и есть управляйка.

У нас ТСЖ и местный слесарь не знает, что тут делать
Шарк 15 июл 2025 в 19:02
Балагур  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 18:49)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 18:48)
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 18:44)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 18:41)
проще всего попробуй вот сюда кусок резины подложить,для понимания откуда вибрация,с опоры или по трубам,что само по себе маловероятно..

Там лежит резина, плохо видно на фото

если не секрет - сколько этажей и подъездов дом,бойлер или от ЦТП горячая вода?

Три подъезда, 6 этажей. Бойлер в соседнем корпусе, т.е. практически в соседнем доме.

самые дальние стояки не идут?
а в доме,где бойлер,насос не установлен на подаче?

Это сообщение отредактировал Шарк - 15 июл 2025 в 19:03
RomanExp автор 15 июл 2025 в 19:03
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:02)
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 18:49)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 18:48)
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 18:44)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 18:41)
проще всего попробуй вот сюда кусок резины подложить,для понимания откуда вибрация,с опоры или по трубам,что само по себе маловероятно..

Там лежит резина, плохо видно на фото

если не секрет - сколько этажей и подъездов дом,бойлер или от ЦТП горячая вода?

Три подъезда, 6 этажей. Бойлер в соседнем корпусе, т.е. практически в соседнем доме.

самые дальние стояки не идут?

На верхних этажах не идёт горячая вода, только если долго сливать
CadiaGuard 15 июл 2025 в 19:04
Победитель Хаоситов  •  На сайте 9 лет
-2
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 19:02)
Цитата (lion2006 @ 15.07.2025 - 19:01)
Цитата (i13th @ 15.07.2025 - 19:00)
закрепите его нормально...
если есть управляйка -- все претензии к ней

Похоже ТС и есть управляйка.

У нас ТСЖ и местный слесарь не знает, что тут делать

Я знаю что нужно делать. Отпиздить слесаря и уволить lol.gif
lion2006 15 июл 2025 в 19:05
Ярила  •  На сайте 12 лет
-1
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 19:02)
У нас ТСЖ и местный слесарь не знает, что тут делать

Хм. Я подскажу. Нанять специалиста за счёт УК. Самому не переделывать. Иначе будешь виноват ты

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Шарк 15 июл 2025 в 19:06
Балагур  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 19:03)
На верхних этажах не идёт горячая вода, только если долго сливать

а схема точно не тупиковая?
обратных трубопроводов сколько в подвал спускается?
RomanExp автор 15 июл 2025 в 19:08
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:06)
а схема точно не тупиковая?
обратных трубопроводов сколько в подвал спускается?

Нет, закольцована через чердак.
MrRIP 15 июл 2025 в 19:11
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
насос без гидроаккумулятора? Кто тот гений, что его поставил??? Работающий "на заглушку"(без расхода) насос всегда будет шуметь и вибрировать!!!
Kipowec 15 июл 2025 в 19:12
Приколист  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (tdhjrfhc @ 15.07.2025 - 18:59)
какого хрена он подключён на весу.в этом случае мотор перекручивай вниз чтоб крыльчатка была сверху.тож поебался в своё время.

Открой пожалуйста руководство по эксплуатации насосов.
Насос должен быть установлен ГОРИЗОНТАЛЬНО. Если ты установил : крыльчаткой вниз или вверх - это автоматически снимает насос с гарантии.
MrRIP 15 июл 2025 в 19:13
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 18:49)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 18:48)
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 18:44)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 18:41)
проще всего попробуй вот сюда кусок резины подложить,для понимания откуда вибрация,с опоры или по трубам,что само по себе маловероятно..

Там лежит резина, плохо видно на фото

если не секрет - сколько этажей и подъездов дом,бойлер или от ЦТП горячая вода?

Три подъезда, 6 этажей. Бойлер в соседнем корпусе, т.е. практически в соседнем доме.

на 6 этажей насос с напором в 12м??? Кто тот гений ,что его ставил???
Шарк 15 июл 2025 в 19:14
Балагур  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 19:08)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:06)
а схема точно не тупиковая?
обратных трубопроводов сколько в подвал спускается?

Нет, закольцована через чердак.

а в соседний корпус труба уходит обратная?
если нет - то схема тупик и у верхних этажей ГВС будет всегда после того,как пропустят..
в выигрыше при подобной схеме жильцы нижних этажей..у них вода всегда горячая..
Шанцунг 15 июл 2025 в 19:15
Уравнитель  •  На сайте 2 года
0
Получаеццо владельцы пеналов-студий страдают официально... я знал, я зналь! Эм абаждите, так тут пять этажей, это что старый фонд? Хрущовка может? Так и они тож выходит страдают, или? lol.gif
ruslan3967 15 июл 2025 в 19:16
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
сходи на шиномонтажку, сделай балансировку.
RomanExp автор 15 июл 2025 в 19:17
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:14)
а в соседний корпус труба уходит обратная?
если нет - то схема тупик и у верхних этажей ГВС будет всегда после того,как пропустят..
в выигрыше при подобной схеме жильцы нижних этажей..у них вода всегда горячая..

Да, уходит. В дом две трубы заходят - подача и обратка
dekokt 15 июл 2025 в 19:18
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Была подобная ситуация - на НГ пропало отопление, управляйте отмораживалась - низкое давление от ТЭЦ... достал их через госуслуги, поставили допнасос.... слышно его было этажа до 7го... именно по трубам передавалось. Так что отсека трубы впервую....
MrRIP 15 июл 2025 в 19:19
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Kipowec @ 15.07.2025 - 19:12)
Цитата (tdhjrfhc @ 15.07.2025 - 18:59)
какого хрена он подключён на весу.в этом случае мотор перекручивай вниз чтоб крыльчатка была сверху.тож поебался в своё время.

Открой пожалуйста руководство по эксплуатации насосов.
Насос должен быть установлен ГОРИЗОНТАЛЬНО. Если ты установил : крыльчаткой вниз или вверх - это автоматически снимает насос с гарантии.

крыльчаткой вниз - да. А вверх при чём тут? В номинале - крыльчатка должна быть параллельно полу, впуском сверху(ротор мотора снизу). Вот разрез "лошары" - может работать горизонтально и "боком"...

Помогите снизить вибрацию от циркуляционного насоса
Kipowec 15 июл 2025 в 19:22
Приколист  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 19:03)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:02)
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 18:49)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 18:48)
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 18:44)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 18:41)
проще всего попробуй вот сюда кусок резины подложить,для понимания откуда вибрация,с опоры или по трубам,что само по себе маловероятно..

Там лежит резина, плохо видно на фото

если не секрет - сколько этажей и подъездов дом,бойлер или от ЦТП горячая вода?

Три подъезда, 6 этажей. Бойлер в соседнем корпусе, т.е. практически в соседнем доме.

самые дальние стояки не идут?

На верхних этажах не идёт горячая вода, только если долго сливать

Необходимо пройтись по жильцам проживающим в этом подъезде. Всем, кто сделал себе "теплый пол" от "полотенцесушителя", кто поставил "маленький блестящий хромированный" "полотенчик" меньшего диаметра, у кого нет "байпаса" - выписать предписание. УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ.
Профит.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 5 697
0 Пользователей:
Страницы: 1 2 3 4 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх