Термостат котла отопления.

Страницы: 1 2  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
sales102 4 окт 2026 в 19:50
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (Виллайн @ 04.10.2026 - 18:49)
Автор безусловно молодец, но это уже давно секрет Полишенеля.

И управлять удаленно, (даже через приложение) котлом по температуре воздуха можно легко и не принужденно.
Достаточно у любого, даже самого тупого блока управления котлом, без wifi, gsm и прочего оторвать родной датчик воздуха (они все равно все врут безбожно и стоят не там где нужно). Найти клемму питания самого блока управления и в этот разрыв поставить в удобном месте wifi-реле с выносным датчиком температуры).
В итоге реле по вашим хотелкам включает саму плату управления котлом, а она по старой памяти управляет уже работой котла по температуре теплоносителя.

Я уже лет 6 использую sonoff для этого дела.

Рулится через инет в приложении, без инета работает по установленным параметрам. По рамписанию, по таймеру, автоматический режим по температуре или влажности воздуха. Есть они с датчиком температуры воды, если надо. Есть и просто многоканальные "умные" релюхи и "умные розетки" В общем ассортимент широкий.

Датчик температуры воды вы хотели сказать?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
NicNicker 4 окт 2026 в 20:01
Весельчак  •  На сайте 10 лет
0
Стоит сейчас термостат, по вайфаю работает. На 23 градуса в самой большой комнате. Из минусов- теплоизоляция дома норм, приточки нет, к сожалению, влажность с ним растет в разы, ро температуре комфортно, и , бывает включается зимой только раза два в день, но радики не сушат воздух и вся влага конденсируется на окнах, как то так

Размещено через приложение ЯПлакалъ
АМАЛКЕР 4 окт 2026 в 20:15
Шпаломётчик  •  На сайте 13 лет
1
Термостат на котел я врезал на след. год.
Сначала механический, но у него гистерезис 2 градуса.
На след год врезал дешевый китайский модуль с настраиваемым гистерезисом, выставил 0.2 градуса. Учитывая инертность системы отопления разброс реальной температуры в помещениях оказался +- полградуса.

Думал даже ПИД регулятор прикрутить, но решил что это уже излишество.

И да, газ экономит существенно.
Van79 4 окт 2026 в 20:39
Юморист  •  На сайте 9 лет
0
главное правильно выбрать место установки датчика (ов). я вот проебланил этот момент и потом только сообразил что датчик у меня стоит в том месте где поток с приточной решетки идет в вытяжку.
Циммерман 4 окт 2026 в 20:43
Forza Ferrari!  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (taper @ 4 окт 2026 в 20:10)
У меня работал с таким котлом как раз такой термостат. Хотя нет, мой был на радио, из двух частей: комнатная часть и блочок с релюшкой. Но принцип тот же.
Сэкономлю тебе силы своим опытом.

После этого я поставил термостат с WiFi, можно удаленно крутить, удобно.
У обоих этих термостатов основная проблема - точность, получается нехилый гистерезис. Пока температура упадет, пока он это заметит, потом включится и пока потом догонит теплоноситель до нужной температуры, а потом еще помещение греться будет - получаются нехилые такие температурные качели.

Есть более разумная схема. Берешь Zigbee-шный шлюз, прогу SmartLife, пару термодатчиков на батарейке разбрасываешь в интересных тебе местах, релешкой с сухим контактом замыкаешь пару контактов у котла. Пишешь на шлюзе какую тебе нравится автоматизацию. Грубый пример:
- включаемся раз в час, если температура ниже 24, работаем 10 минут (подбираешь время чтобы для отопления этого чуток не хватало).
- Работаем если температура ниже 23

Котел периодически включается и поддерживает температуру. Совсем холодно - включается основной режим. Тепло - не включается.
Возможности по управлению прям огромные. У меня еще и кнопка есть "вот щаз холодно, дай тепла 10 минут", и "запарил, отключись". На термостате такое не исполнишь. Цена железа - копейки.

Кстати, в электрических котлах тоже такой контакт есть. Даже в дешевых.

Ну нормально регулировать дискретным сигналом и не получится, хотя гистерезис можно заранее учесть. Чтоб прям точно держать температуру нужен трёхходовой клапан, тогда можно PID-регулирование замутить. Ну или котел с регулируемой горелкой, хотя они дороже.
РЕЖУЕБУПАЯЮ 4 окт 2026 в 20:48
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
У тебя че, котел на улице??

Размещено через приложение ЯПлакалъ
denisuss 4 окт 2026 в 20:50
Весельчак  •  На сайте 12 лет
0
да норм получается с термостатом 2 год полет нормальный с вай фаем и чтобы не тянуть провода в котельную купил радио запитал его через компьютерный бесперебойник чтобы при отключение элетричестива работал дальше на ибп как и котел
vladvlad 4 окт 2026 в 20:55
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
У меня такой конвекторами управляет в доме . Очень удобно .
Peretz489 4 окт 2026 в 21:20
Шутник  •  На сайте 6 лет
1
Настоятельно рекомендую при выборе котла во-первых брать с протоколом OpenTherm или аналогичным, позволяющим с термостата управлять модуляцией горелки, а во-вторых сначала считать требуемую мощность, а потом брать. Простые котлы и простые термостаты работают по принципу "стало холодно- включи горелку, стало жарко- выключи" и периодически тактуют (жарят до порога по теплоносителю, пререгреваются, отключаются, остывают, включаются заново), умные котлы с правильной регулировкой могут часами работать единожды горелку включив и обеспечивая минимальный гистерезис. Я добился у себя +-0.2 градуса, вверх уходит за счёт инерционности, вниз сам сделал побольше чтобы жрал газа поменьше. При -10 зимой 7-8 раз в день включался-выключался циклами по примерно по 3 часа, часа полтора греет, примерно столько же остывает. Плюс, естественно, теплоноситель по погоде, но тут эффект слабее, стоят конвекторы, поэтому хочешь не хочешь, а температура должна быть не маленькая.
кубарубик 4 окт 2026 в 21:41
Балагур  •  На сайте 2 года
0
Цитата (ЗлойПрапор @ 4 окт 2026 в 18:28)
Всё правильно! Нахуй читать инструкцию при покупке и установке, когда можно потом героически преодолевать трудности и радоваться!
Есть у нас один такой клиент - звонки по каждому поводу! "Мне прохладно! Приезжай сделай потеплее!... Мне жарко, приезжай сделай прохладно!".

Эх, если бы один, а то понасмотрятся интернетов всяких и потом задолбают звонками, в любое время суток причём. Вчерась звонил такой с предьявой, почему один коллектор горячий, а другой нет. Пришлось ликбез проводить.
Отставники как отдельная каста, заметил.
Воспринимаю как издержки профессии.
4morick 4 окт 2026 в 22:00
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
Есть самодельный более функциональный

Термостат котла отопления.
Диманчик 4 окт 2026 в 22:34
Хохмач  •  На сайте 7 лет
0
На практике это не совсем удобно. Контролер один и он замеряет температуру только в одной комнате соответственно регуляция в других комнатах невозможна. Да он самый бюджетный, но я бы сделал регулировку температуры термоголовками с выносными датчиками на каждой батареи если разводка не лучевая. Чутка затратнее но результат более интереснее.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
user777 4 окт 2026 в 22:34
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
В термостатах есть расписание. Можно настроить по часам когда включать, когда не реагировать на изменение температуры. И всё это по дням недели.
Xelly 5 окт 2026 в 09:00
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Добро пожаловать в ряды понимающих назначение умного дома. Пусть и начал с климат-контроля.
Rambrero 5 окт 2026 в 09:05
Хохмач  •  На сайте 17 лет
0
на дровах как такое реализовать
Xelly 5 окт 2026 в 09:15
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Rambrero @ 5 окт 2026 в 09:05)
на дровах как такое реализовать

Очень смешно. Но на самом деле выполнимо.
Достаточно печи со встроенным теплообменником который гоняет теплоноситель по дому. Далее теплоноситель идет на распределительный коллектор с сервоприводами электрическими. Ставим датчики температуры по комнатам и управляем раздельно каждым приводом. Для автоматики без разницы откуда поступает теплоноситель, хоть сам в трубу нассы кипятком.
Виллайн 5 окт 2026 в 12:12
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Цитата (sales102 @ 04.10.2026 - 19:50)
Датчик температуры воды вы хотели сказать?

Нет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
aalm 5 окт 2026 в 15:44
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Да - в межсезонье особенно ощутима экономия, давно такую штуку пользую, только беспроводную.

Наверняка еще есть место для подключения уличного термодатчика - тоже удобно.

Это сообщение отредактировал aalm - 5 окт 2026 в 15:46
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 3 703
0 Пользователей:
Страницы: 1 2  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы