Вроде он про то, что если уж в гофре, то заводить в подрозетник. Или вообще делать без гофры. Гофра не от пожара больше, а для того чтоб заменить проводку можно было не вскрывая покрытий. Скрытый текст По факту чтоб собрать больше денег как правило, ибо замена качественной проводки х.з. когда потребуется.
Без гофры штробу не замазывают
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Кто то видел реальные примеры таких монтажей в квартирах?)
Ролики периодически попадаются, с таким количеством линий и автоматов в квартире, что ЦУП позавидовать может
Я видел. В Москве. В районе м. Аэропорт. Сталинская четырех или пятиэтажка, не помню. Квартира трешка, 100+ квадратов. Потолки 3+ метра. На входе ниша с двумя щитами ABB по 72 юнита. Один сила, второй слаботочка.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Кто то видел реальные примеры таких монтажей в квартирах?)
Ролики периодически попадаются, с таким количеством линий и автоматов в квартире, что ЦУП позавидовать может
видел ремонт и перепланировку на халупу 450кв, тех помещение делали 6х4 с высотой потолков 3,5 одна стена была полностью отдана под электрику и слаботочку монтажники сказали почти 50км кабеля развели
Он сам-то понимает чего несёт? У самого внутрянка раскидана в гофре для наружных сетей, с другими свойствами материала, требованиями к нему и самим смыслом прокладки в гофре, а ещё лекции тут читает.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
видел ремонт и перепланировку на халупу 450кв, тех помещение делали 6х4 с высотой потолков 3,5 одна стена была полностью отдана под электрику и слаботочку монтажники сказали почти 50км кабеля развели
Для "Умного Дома" и это не придел, даже на меньшей площади.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Вроде он про то, что если уж в гофре, то заводить в подрозетник. Или вообще делать без гофры. Гофра не от пожара больше, а для того чтоб заменить проводку можно было не вскрывая покрытий. Скрытый текст По факту чтоб собрать больше денег как правило, ибо замена качественной проводки х.з. когда потребуется.
Да это бред какой то про замену проводки. Кто это вообще выдумал? Как ты ее протянешь в ребристой гофрре, через кучу перегибов.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Вроде он про то, что если уж в гофре, то заводить в подрозетник. Или вообще делать без гофры. Гофра не от пожара больше, а для того чтоб заменить проводку можно было не вскрывая покрытий. Скрытый текст По факту чтоб собрать больше денег как правило, ибо замена качественной проводки х.з. когда потребуется.
Ага, попробуй заменить кабель в гофре, если есть хотя бы один поворот. Да и не в гофре тоже, можешь попробовать в трубе поменять.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Оверинжиниринг. Знакомый строитель занимался отделкой в "умном" доме. И при ударе молнии погорели линии, хозяин был в шоке, а там начиная от вентиляции и заканчивая воротами в гараж всё встало колом.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Кто то видел реальные примеры таких монтажей в квартирах?)
Ролики периодически попадаются, с таким количеством линий и автоматов в квартире, что ЦУП позавидовать может
у меня в ЖК ебанутые или ебнутые соседи хвастались что у них в однушке 2 шкафа по 48 мест все забиты... фоточки постили, думали что все восхищаться будут. У коллеги на работе в небольшом дачном доме шкаф на 96 и один на 48 в другом месте, тож под завязку.
Стремление все затянуть в гофру тоже не понимаю. Есть наверное смысл спускать линии с потолка в подрозетники в гофре, да наверное и все. Электрики меня проклянут.
Кабель обычно НГ, негорючий, а гофра считается горючей, насколько я знаю. Тоже не вижу смысла.
Бери металлическую, пластиковая гофра профанация с самого начала, ну или если в ней жилы в одинарной изоляцией пучком идут смысл есть.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Гофра лучше по многим параметрам. Если по бетону, так ваще без вариантов. Гофре дырок для крепежа сильно меньше нужно, чем для голого ВВГ: для него нужно чаще делать и крепят обычно стяжками, которые изоляцию продавливают. Ну с умными домами - нафига стока проводов, если проще использовать всё умное уже на стороне потребителя (умные розетки и выключатели)? И розетки все лучше в кольцо (по британской системе) или в одну линию
Это сообщение отредактировал Dajjal - 12 авг 2026 в 10:54
гофру и ещё кучу элементов крепежа для неё вообще изначально придумали для эстетичной и герметичной прокладки открытой проводки. если всё это в сухом помещении, где всё будет зашито и зашпаклёвано то смысла в ней нет, если только как элемент перфекционанизма.
Стремление все затянуть в гофру тоже не понимаю. Есть наверное смысл спускать линии с потолка в подрозетники в гофре, да наверное и все. Электрики меня проклянут.
Да никакого смысла нет пускать проводку в гофрах в стенах. Проводку и раньше в стенах хоронили без всяких гофр.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
8 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)