Andrew327 26 сен 2026 в 12:40
Ярила  •  На сайте 14 лет
3
Цитата (Russell73 @ 26 сен 2026 в 12:20)
Цитата (Andrew327 @ 26 сен 2026 в 12:10)
Цитата (Russell73 @ 26 сен 2026 в 11:39)
Цитата (Wofko @ 26 сен 2026 в 11:23)
Цитата (Russell73 @ 26.09.2026 - 11:14)
ты сперва ситуацию с УЗО и без заземления рассмотри, а затем накручивай события. я что то не вижу в подобных темах толпы желающих продемонстрировать это и снять видео как они собой вышибут УЗО. я описываю как оно должно быть, дабы человек был защищён от поражения эл током, а не стал частью эл цепи. и описываю ситуацию для того, чтобы люди осознавали- что УЗО это не волшебное устройство и не надо питать к нему иллюзий безопасности если у вас нет заземления. человеческое тело не постоянное сопротивление. это биологический организм с изменчивой химической средой. под действием эл тока происходят процессы которые невозможно рассчитать математически и приравнять к единому числу. проходящий через тело ток в импульсах может достигать многократное превышение уставки УЗО, временные промежутки импульсов настолько малы, что система отсечки не будет успевать среагировать. видели наверное как дуга выжигает эл приборы, съедая металл и всё вокруг, но при этом не срабатывает автомат. это не потому что дуга не превышает ток уставки, а потому что превышение происходит импульсное короткими временными интервалами, за которые автоматика не успевает срабатывать. такое же поведение тока наблюдается при попадании человека под электричество. при этом через тело в импульсах будут проходить амперы, а твой УЗО будет молчать.

и вот теперь ответь на вопрос, кто идиот- тот кто топит за то, чтобы человек не был частью эл цепи, или те, которые за это? хватит давать людям иллюзию безопасности, люди далёкие от темы реально веруют что с УЗО им на всё похуй. я лишь описываю то, как оно должно быть по уму и что будет, если это не по уму.

Сказочный долбоеб

а теперь найди в моих комментариях хоть слово не правды. видели их и процитируй.

вкратце, специально для имбецилов, выделю основные тезисы моего повествования-

-с заземлением УЗО сработает при малейшем появлении тока утечки на корпусе, предотвратив попадание человека под действие эл тока.

-УЗО без заземления- вы станете частью эл цепи, получите удар эл током.

а теперь расскажи что не так в моих словах? и если ты видишь в этих рассуждениях чушь, то долбоёб это ты, потому что только долбоёбы слепы к истине.

Не так в ваших рассуждениях то, что вы рассматриваете частный случай, а именно пробой прибора на металлический корпус и касание человеком этого корпуса.

в любом случае, даже в частном, суть не меняется- УЗО без заземления не предотвращает попадания человека под действие эл тока. с заземлением сработает превентивно, без- вы станете частью эл цепи. где неправда?

Любое касание фазового провода, например передавленный ножкой стула удлинитель. Заземление в этом случае вам не поможет никак, вообще, вы станете частью электроцепи. А вот УЗО в этом случае спасет. Поэтому УЗО просто необходимо, даже при отсутствии заземления.
Да, в частном случае, а именно пробой устройства на металлический заземленный корпус или любую заземленную часть УЗО сработает превентивно. В остальных случаях УЗО сработает по факту касания человеком и многократно повысит шанс на благополучный исход.
BigHarry 26 сен 2026 в 12:45
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (ASbalbes @ 26 сен 2026 в 09:22)
В одной квартире без контура во время ремонта проложили кабель с проводом под заземление, желто-зеленым, заземлили контакты розеток, а так как вторые концы деть некуда, земляной шины в старом щитке нет просто затолкали за автоматы. Так вот наведенным напряжением корпуса приборов херачили мама не горюй. Вот и загадка - на нулевую рабочую шину садить нельзя, так оставлять тоже нельзя.

Просто в розетках надо отсоединить желто-зеленый, вот и весь ответ на вашу загадку. А позже, когда в щите появится земля - желто-зеленый прикручивается обратно. Но сейчас надо в розетках отсоединить земляной проводник, иначе при выносе на корпус потенциала неисправного электроприбора - этот потенциал окажется на корпусах всех приборах, которые находятся в одной группе с неисправным.
IgorAk 26 сен 2026 в 12:47
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Bend @ 26 сен 2026 в 08:18)
Цитата (Steklomoy @ 26.09.2026 - 08:01)
Это, как раз, относится к прочим безопасностям. 😁

Вообще в многоквартирных домах должно быть заземление. Как-то дом в эксплуатацию сдали. Может оно в щитке где-то? У меня так, в щитке на этаже.
П. С. А на провайдера землю кидать не надо. Реально могут проблемы возникнуть.

Да, есть. Провод земли из щитка уходит в ванную и в стояке зажимом прифигачен к чугунию водоснабжения.
Wofko 26 сен 2026 в 13:09
Шутник  •  На сайте 3 года
0
Цитата (Russell73 @ 26.09.2026 - 12:05)
чтобы нарушить токовое равенство нужно заземлиться, в отсутствии эл заземления хотя бы на влажные полы или батарею, создать цепь утечки. у тех у кого узо работает без заземления вообще, ток утечки уходит в чёрную дыру в голове.

У кого-нибуть еще остались сомнения? Зачем тебя только из больницы выпустили👻

Сколько человека не лечи – он упорно ползет на кладбище © М.М.Жванецкий

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ComradeVladi 26 сен 2026 в 13:27
Приколист  •  На сайте 1 год
0
в РЩ обязательно есть металлическая панель, на которой укреплены авт. выключатели и, возможно, пакетные выключатели. Она, в обязательном порядке, заземлена. На ней можно найти винт/болт и к нему подключить защитный проводник. Нужно понимать, что заземление не гарантирует 100% защиту человека. Токовая защита сработает только, если ток утечки на землю достигнет тока уставки автомата и превысит это значение. В противном случае он будет долго греться, но опасный для жизни потенциал, на корпусе оборудования будет присутствовать. Оптимальный вариант: сочетание заземления и УЗО.
Wofko 26 сен 2026 в 13:28
Шутник  •  На сайте 3 года
1
Цитата (Bambez @ 26.09.2026 - 09:26)
Ни один электрик эксперт не написал про систему уравнивания потенциалов в ванной ))) Наличие этой штуки в ванной комнате обязательно! Само наличие этой системы это уже практически гарантия того что не поразит током даже при отсутствии УЗО.

ДСУП категорически запрещена в квартирах домов без заземления!
Разжевывать не стану, долбоёбам, это не поможет все-равно. Для сомневающихся ПУЭ в помощь
Коротко - до реконструкции электрики до TN-C-S в мкд никаких сомостоятельных заземлений делать нельзя. Для квартир можно и нужно установить дифзащиту, лучше многоступенчатую

Размещено через приложение ЯПлакалъ
SonxRazuma 26 сен 2026 в 13:32
Ярила  •  На сайте 5 лет
1
Конечно, не зная схем ввода коммуникаций в дом, надо бить заземление! Метров на 6, а лучше на 15-тогда, возможно, удастся пробить вход в метро! А еще, если повезет, подсоединить к этому штырю пару кабелей секретной связи, трубу ГВС и газоснабжения! Город перекопан вдоль и поперек, там, под домом, чего только не проложено.

Это сообщение отредактировал SonxRazuma - 26 сен 2026 в 13:33
северЪянин 26 сен 2026 в 14:16
Приколист  •  На сайте 14 лет
1
В домах до примерно1990 года постройки отдельного заземления не было. Применялась система с глухозаземленной нейтралью, она же TN или TN-C. Везде и всегда. Что это собой представляет? Нейтраль трансформатора (N - neutral) соединена с контуром заземления (T - terra) в трансформаторной подстанции. Контур заземления представляет собой кучу металлического профиля, закопанного рядом с подстанцией в землю, чтобы иметь гальваническую связь с ней. Питающий дом кабель в лучшем случае имел 4 жилы: три фазы и рабочий ноль, в электрощитовой дома на нулевую шину подключалось ещё и контур заземления дома. Далее, с электрощитовой наш нуль идет до этажного/квартирного щита, и в этом месте мы берём заземляющий проводник на плиты, стиралки и т.д. обычно точкой подключения служит сам корпус щитка, куда должен подключаться нулевой провод, по ПУЭ защитное зануление или по-современному PEN-проводник. Слабые места известны: внезапно отгорающий нулевой провод в щитовой или этажном щите может создать угрозу того, что тебя шарахнет током плитка, но вероятность этого по ряду причин крайне мала, я лично ни разу не слышал о таких случаях, а вот напряжение на корпусах стиралок и смесителей по причине косячного подключения видел очень много раз.
Сейчас нормы поменялись, под заземление выделен отдельный проводник, система TN-S, очень безопасно, но это лишь в новых домах, 9/10 многоквартирных домов страны имеют так или иначе старую защитную систему. И норм.
Надо ли в таких домах ставить себе индивидуальное заземление? Не знаю, если финансы позволяют добавить +5% к своему спокойствию, то почему бы и нет. Но надо помнить ряд моментов:
- лучше своё заземление, с провайдерами хрен договоришься.
- любой заземляющий контур необходимо инструментально проверять перед началом использования и периодически (раз в 3 года вроде)
- работы должен проводить нормальный специалист. На ютубе не всему можно научиться.
DrPutnik 26 сен 2026 в 14:34
Ярила  •  На сайте 13 лет
-1
Цитата (sysop666 @ 26.09.2026 - 08:06)
Лучше поручи электрику. Он тебе защиту с помощью УЗО обеспечит и без земли.
С учетом стоимости кабеля "до подвала" может оказаться еще и дешевле.
А твою "землю" провайдер от своей отключит после первой же инспекции своего оборудования.

А зачем узо без земли? Смысл в отключении до того, как сам заземлил через себя прибор и тебя въебало.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Fleck97 26 сен 2026 в 15:36
Шутник  •  На сайте 6 лет
0
"ЗЕМЛЯ" В ДОМЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНА!!! Неважно кто к ней подключен: провайдер, кабельное, ваши квартиры. Иначе жильцов будут бить уравнивающие токи. И повторюсь, у провайдера не может быть "своего" заземления.
Alex4847 26 сен 2026 в 15:57
Семь раз отмерь, один раз rm -rf  •  На сайте 5 месяцев
2
УК никогда не разрешит сделать заземление. Если вы на первом этаже и решили такое. )))
Если будет по газону гулять человек с собакой и его уебет. Кто будет виноват? Отгадайте с одного раза.
УК может на словах дать разрешение. А в случае инцидента откажется. Хотя и на словах вряд ли дадут. Надо проверять что правильно сделал. А если вы простых вещей не понимаете, то как вы заземление сделаете.
В данном случае речь идет о защитном заземлении.
Что же до зануления, так туда вообще лезть не надо.
Bambez 26 сен 2026 в 16:03
Ярила  •  На сайте 6 лет
-1
Цитата (Wofko @ 26.09.2026 - 13:28)
ДСУП категорически запрещена в квартирах домов без заземления!
Разжевывать не стану, долбоёбам, это не поможет все-равно. Для сомневающихся ПУЭ в помощь
Коротко - до реконструкции электрики до TN-C-S в мкд никаких сомостоятельных заземлений делать нельзя. Для квартир можно и нужно установить дифзащиту, лучше многоступенчатую

В старых хрущах именно так и делали, ванну, водопровод, канализацию, отопление соединяли между собой и заземления в этих домах не было. Нет разницы потенциалов, нет поражения током человека. Разве что человек высунет руку за пределы комнаты и потрогает железяку которая соединена с землей, а второй рукой будет дежаться за прибор который пробивает на корпус.
Элементарная физика, когда читаешь ПУЭ нужно понимать почему там написано так или иначе.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Bambez 26 сен 2026 в 16:06
Ярила  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (Fleck97 @ 26.09.2026 - 15:36)
"ЗЕМЛЯ" В ДОМЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНА!!! Неважно кто к ней подключен: провайдер, кабельное, ваши квартиры. Иначе жильцов будут бить уравнивающие токи. И повторюсь, у провайдера не может быть "своего" заземления.

Может в качестве повторного

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Fleck97 26 сен 2026 в 17:57
Шутник  •  На сайте 6 лет
2
Цитата (Bambez @ 26 сен 2026 в 18:06)
Цитата (Fleck97 @ 26.09.2026 - 15:36)
"ЗЕМЛЯ" В ДОМЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНА!!! Неважно кто к ней подключен: провайдер, кабельное, ваши квартиры. Иначе жильцов будут бить уравнивающие токи. И повторюсь, у провайдера не может быть "своего" заземления.

Может в качестве повторного

Повторное и основное должны быть соединены друг с другом. Кабель провайдера вообще объединяет несколько домов, которые могут быть подключены к разным подстанциям. Представь человека стоящего на чём то металлическом относящемуся к домовому заземлению и дотрагивающегося до оплётки кабеля приходящего с соседнего дома со своим заземлением.
agalin 26 сен 2026 в 18:04
Юморист  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (nix1976 @ 26 сен 2026 в 10:16)
норм тема по узо получилась.
я так понимаю 2 лагеря электриков тут - у одних будет узо защищать без земли, у вторых не будет. ..................................................................... да и сейчас земля заведена на фундамент (он у меня на винтовых сваях - хз работает ли как надо...).
........................

Лень было самому писать, поэтому скопипастил.Но согласен полностью.
Когда крутили сваи для моего дома, ребята предупредили об опасности быстрой коррозии свай , в случае использования их в качестве заземлителей,и показали выкрученную сваю, на которой фактически полностью сохранилось покрытие.

Формально Правила устройства электроустановок (ПУЭ) допускают металлические конструкции в грунте как естественные заземлители (п. 1.7.109). Однако на практике есть нюансы, которые нужно учесть:

Покрытие свай. Если на стволах есть диэлектрическое покрытие (например, эпоксидная грунт-эмаль), ток не уйдёт в грунт — система не сработает. Нужны сваи без такого покрытия либо с токопроводящим слоем (например, оцинкованные).

Качество контакта. Сваи часто соединяются между собой металлом (швеллером, уголком). Но эти соединения могут быть болтовыми или сварными, и со временем окисляются, что резко повышает сопротивление растеканию тока.

Сопротивление. Его нельзя точно рассчитать теоретически — итоговое значение нужно измерить прибором после монтажа. Для сети 220 В норматив — не более 30 Ом.

Коррозия. При прохождении тока через грунт может возникать электролиз, который ускоряет разрушение металла, особенно в местах, где покрытие повреждено.

Это сообщение отредактировал agalin - 26 сен 2026 в 18:05
Fleck97 26 сен 2026 в 19:31
Шутник  •  На сайте 6 лет
2
УЗО подключается без заземления. Только фаза и ноль. Заземление, или 3 контакт нужен для... например у вас стиральная машина стоит на кафеле, подключена пластиковыми трубами, и в ней возникла утечка тока. Вольт в 40-50. Вы задеваете машинку и чугунную ванну одновременно - будет неприятно, но УЗО сработает через ваше тело и отключит розетку стиралки. Ванна, если металлическая, то должна быть заземлена болтом, машинка через 3 контакт тоже. В этом случае вы даже не заметите удара током. УЗО отключит розетку как только появится утечка.
Wofko 26 сен 2026 в 21:10
Шутник  •  На сайте 3 года
2
Цитата (Bambez @ 26.09.2026 - 16:03)
В старых хрущах именно так и делали, ванну, водопровод, канализацию, отопление соединяли между собой и заземления в этих домах не было. Нет разницы потенциалов, нет поражения током человека. Разве что человек высунет руку за пределы комнаты и потрогает железяку которая соединена с землей, а второй рукой будет дежаться за прибор который пробивает на корпус.
Элементарная физика, когда читаешь ПУЭ нужно понимать почему там написано так или иначе.

Видел и не рвз, например в панельках 9-эт такое встречается - 50-я полоса идет рядом со стояком канальи - ВРУ-подвал-с 1 по 9 этаж, к ней в с/у приварена катанкв, котррая так же приварена к ванной. Сможете такое повторить? По вашему совету чайник соединит все металическое в с/у проводом 2.5 и выведет на корпус щита подъезда, или на трубу газ/вода. Хорошо, если убъет его, но могут быть варианты - дети, соседи… «Вынос потенциала», не слышали?
И это советское зануление, а не заземление. Время было другое, правила другие, техника другая и т д. В те времена не слышали про полипропилен, например, а сег стояки водопровода и отопления сам жильцы у себя в квартирах меняют на ПП кусками, на газ ИСы ставят и шланги из резины… улавливаете к чему клоню? Если нет, то лучше оставьте свои мысли и сглавное советы при себе

Размещено через приложение ЯПлакалъ
hockob 26 сен 2026 в 22:56
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
О заземлении.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Bambez 26 сен 2026 в 23:31
Ярила  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (Wofko @ 26.09.2026 - 21:10)
Видел и не рвз, например в панельках 9-эт такое встречается - 50-я полоса идет рядом со стояком канальи - ВРУ-подвал-с 1 по 9 этаж, к ней в с/у приварена катанкв, котррая так же приварена к ванной. Сможете такое повторить? По вашему совету чайник соединит все металическое в с/у проводом 2.5 и выведет на корпус щита подъезда, или на трубу газ/вода. Хорошо, если убъет его, но могут быть варианты - дети, соседи… «Вынос потенциала», не слышали?
И это советское зануление, а не заземление. Время было другое, правила другие, техника другая и т д. В те времена не слышали про полипропилен, например, а сег стояки водопровода и отопления сам жильцы у себя в квартирах меняют на ПП кусками, на газ ИСы ставят и шланги из резины… улавливаете к чему клоню? Если нет, то лучше оставьте свои мысли и сглавное советы при себе

Начнем с того что ничего не советовал делать, я только обратил внимание на то тут упустили важную и обязательную деталь, уравнивания потенциалов в ванной комнате.
Времена другие, а законы физики все те же самые и в старых квартирах как была система уравнивания потенциалов так и осталась и никто не требует ее ликвидировать в обязательном порядке. И насчет выноса потенциала, а если соседская стиралка вынесет мне потенциал на смеситель в ванной? Моя система уравнивания потенциалов мне поможет? А если ее не будет то сосед меня убьет током. Электрика дело такое, как бы не сделал всегда есть шанс убиться.
И кстати резиновые шланги или диэлектрические проставки на газ сейчас требуют в обязательном порядке газовики.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Yaigor 27 сен 2026 в 08:10
Ярила  •  На сайте 10 лет
-1
Цитата (ЙеТти1 @ 26.09.2026 - 09:02)
Лень спорить с тупицей.

Открой любой поисковик и наслаждайся новыми знаниями.

Так без заземления тебя ебнет сначала, а потом конечно отключится, отличная перспектива.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Naibu 27 сен 2026 в 09:25
Ярила  •  На сайте 2 года
1
Цитата (Yaigor @ 27 сен 2026 в 08:10)
Цитата (ЙеТти1 @ 26.09.2026 - 09:02)
Лень спорить с тупицей.

Открой любой поисковик и наслаждайся новыми знаниями.

Так без заземления тебя ебнет сначала, а потом конечно отключится, отличная перспектива.

А без УЗО тебя ёбнет и будет продолжать ЁБАТЬ пока ты не поумнеешь, и продолжит даже тогда, когда поумнеешь, потому что ВООБЩЕ НИХУЯ НЕ ОТКЛЮЧИТСЯ, ибо НЕТУ прибора кроме УЗО, который понял бы, что ток через него идет не только на потребителя, но еще и часть его уходит через чью-то тупую тушку. faceoff.gif Скажи, наверное СЛОЖНО таким быть? Как по жизни там у тебя?

Это сообщение отредактировал Naibu - 27 сен 2026 в 09:26
Russell73 27 сен 2026 в 10:52
Создатель  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Naibu @ 27 сен 2026 в 09:25)
Цитата (Yaigor @ 27 сен 2026 в 08:10)
Цитата (ЙеТти1 @ 26.09.2026 - 09:02)
Лень спорить с тупицей.

Открой любой поисковик и наслаждайся новыми знаниями.

Так без заземления тебя ебнет сначала, а потом конечно отключится, отличная перспектива.

А без УЗО тебя ёбнет и будет продолжать ЁБАТЬ пока ты не поумнеешь, и продолжит даже тогда, когда поумнеешь, потому что ВООБЩЕ НИХУЯ НЕ ОТКЛЮЧИТСЯ, ибо НЕТУ прибора кроме УЗО, который понял бы, что ток через него идет не только на потребителя, но еще и часть его уходит через чью-то тупую тушку. faceoff.gif Скажи, наверное СЛОЖНО таким быть? Как по жизни там у тебя?

я в ахуе с людей которые видят только то, что хотят видеть. вам тут хоть один написал что без заземления узо ставить нельзя? вам всем тут пишут что оно без заземления работать не будет. потому что чтобы даже через чью то тушку пошла утечка, эту тушку надо заземлить, создать цепь. ток не может уходит просто в тело. тут никто не имеет ввиду что нужна земля для подключения её на узо. в датчике дыма тоже нет клеммы дым, но он работает на дым. так же и узо. вам объясняют что узо с эл заземлением будет работать лучше, как и должна работать защита- защищать от поражения эл током. без заземления вас ёбнет и ёбнет прилично, и не факт что сработает отсечка. я пробовал и знаю что это такое, поэтому и просил тут людей сделать эксперимент и снять видео, дабы испытали всё на себе. и нужно всё это, чтобы люди понимали что такое узо и не плодили чушь типа такой-
Цитата
В остальных случаях УЗО сработает по факту касания человеком


это блять не сенсорная кнопка, чтобы оно сработало по факту касания. узо срабатывает по факту СИЛЫ ТОКА проходящей через ваше тело. и если бы это было безопасно, то производители бы делали кнопку тест не имитацией утечки сопротивлением, а физическим прикосновением к токоведущей пластине "по факту касания". а то народ наслушавшись хуйни от долбоёбов-электриков впарившим им узо, потом идут в ванну с удлинителем плескаться под водой истинно веруя что им нихуя не будет. вот в чём смысл основной, донести до людей это. и не нужно тут "блистать" своими знаниями ПУЭ и прочее. это всего лишь узо и уровень электрики ЖКХ, самое дно в энергетике.
Un4given 28 сен 2026 в 18:25
Шутник  •  На сайте 1 месяц
1
Слушайте, адепты "УЗО без заземления не работает", расскажите тогда, как в домах с TN-C сетью, в которой владельцы всё-таки поставили УЗО, на нём работает кнопка Тест? Земли-то по-вашему нет? А она работает...
Steklomoy автор 29 сен 2026 в 06:22
Весельчак  •  На сайте 11 лет
1
Всем спасибо! Буду двигаться в сторону дифавтоиатов и УЗО.

Вопрос по заземлению

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Busurmanin 5 окт 2026 в 23:31
Весельчак  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Naibu @ 26.09.2026 - 09:13)
... и когда ноль в подвале отгорит (что случается ВЕСЬМА ЧАСТО, даже на новых сетях, из-за перекоса нагрузки по фазам), поймай ФАЗУ на корпусах всех своих приборов, и МЕЖФАЗНЫЕ 380 между фазой в розетке и корпусами ВСЕХ приборов, которые воткнуты в розетки с желто-зелененьким проводом.

Блядь... вот за эти советы, по-хорошему как минимум ПИЗДИТЬ надо, а как максимум, это, наверное, единственный случай, когда я поддержку блокировку интернета ото всяких долбоёбов. Потому что это, сука, реально ОПАСНО для жизни.

А ниче, что в старых домах вообще земля отсутствует как класс. И отдельной шины нет. Электрик хуев. Как с девятого этажа землю вести? Там и ноль и земля по факту на одной линии.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 6 190
0 Пользователей:
Страницы:← 1 ...  5 6  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх