Похоже 330-400кВ. А на линиях 6-10кВ не ставят защиту, что бы не было отключения эл.энергии. Автоматика видит аварию, бригада выезжает. Главное потребитель до последнего получает эл.энергию.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ага. у всех потребителей так нефигово напруга скачет ... или трансформаторы весело "жужжат" на подстанции. А всего то надо было "окашивать" ЛЭП высоковольтную.
Во первых дерево плохо проводит электричество ( не вижу на нем листьев) Во-вторых после короткого на "землю" сработала бы защита и погасила линию. И как всегда кто то с камерой в нужное время в поле
Во-первых, если дерево влажное (например, во время или после дождя), то пробой может произойти по поверхности, то есть по влаге. После этого образуется угольный след, который обладает хорошей проводимостью, и даже если дерево высохнет, пробивать будет уже по этому следу. Во-вторых, на уровне напряжения 6-10 кВ (6000 - 10000 В) при однофазном замыкании на землю защита обычно работает на сигнал, то есть не отключается. И как всегда, после того, как сработала сигнализация от однофазного замыкания на землю, бригада электриков должна найти место и/или причину повреждения. Думаю, кто-то из этой бригады и снимал (хотя, может быть, это был и просто какой-нибудь мимокрокодил). У нас это обстоит как-то так. Судя по надписи на видео, это произошло в Германии. У немцев могут быть свои особенности, но вряд ли сильно отличающиеся. Электричество, оно и в Африке электричество!
Ресщепленная фаза (2 провода в фазе), расстояние между проводами, изолирующая распорка между фазами - тут явно больше 35 кВ. Вопросы: 1. Где, блядь, релейная защита? Должна быть как минимум дистанционная и от замыканий на землю и возможно, но не обязательно, дифференциальная. 2. Где, блядь, расчистка трассы воздушной линии от поросли? Дерево на средней фазе - это капитальный залет. Предвижу секас как минимум у начальников двух отделов: релейной защиты и воздушных линий
Наверняка это произошло весной, и на провода упала береза. Я уже наблюдал подобное неск. лет назад. Только длилось это тогда секунд 10, и береза упала на землю, и я не успел заснять видео.
Это сообщение отредактировал Iwanow - 28 июл 2026 в 13:59
Раньше в сетях специально делали обходы линий. Заросшие места помечались и делали вырубку, и такая канитель, как на видео, крайне редко была на практике. Как щас, не знаю, наверна как на видео.
Возможно, смотрел с телефона и там показалось, что лежит на средней фазе, а не пробивает по воздуху с крайней. И вопрос по защите снимается - это немцы, а у них 110 кВ сеть с компенсированной нейтралью. Для отключения от направленной земляной защиты не хватает тока, автоматика определяет, что в сети замыкание на землю и через несколько секунд параллельно дугогасящей катушке включается низкоомный резистор - ток замыкания увеличивается до значения достаточного для срабатывания направленной защиты от замыканий на землю. Что и видим на видео. Как по мне, так с глухозаземленной нейтралью лучше - там однофазное замыкание надёжно отключается, а попасть под шаговое напряжение в ситуации как на видео - сомнительное удовольствие
У меня под окнами месяц назад ночью подобная херня почти час сверкала. Шел дождь и ветка дерева периодически касалась проводов. Сыпались искры прямо на припаркованую машину. Думал что загорится, мужики позвонили в МЧС, приехали пожарные (нахрена?). Видимо звонили энергетикам, наверное отключили линию, перестало искрить. Реально как сварка работала.
Во первых дерево плохо проводит электричество ( не вижу на нем листьев) Во вторых после короткого на "землю" сработала бы защита и погасила линию. И как всегда кто то с камерой в нужное время в поле
Да не там защита по току настроена. Если ток утечки не очень болльшой то и токовые трасформаторы его просто не заметят и реле защиты не отработает. Такое имеет место быть. Тут интересно другое .... контур вспышки примерно 8 метров и периодичность хлопков примерно 0.2 сек
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
6 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 1 Скрытых Пользователей)