Вопрос электрикам

Страницы: 1 ...  6 7 8  ... 15  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
BigHarry 29 дек 2019 в 00:00
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 23:17)
Открываешь щиток и весь этаж запитан от одной фазы

У меня дом 77 года, три фазы, по стояку идут. Так что да, ситуация, когда на одну и ту же трубу может через неисправное электрооборудование вынести разные фазы - для меня не является чем-то фантастическим.
Bambez 29 дек 2019 в 02:32
Ярила  •  На сайте 6 лет
2
Цитата (3ABXO388 @ 28.12.2019 - 22:50)

Немного выше уже описал сие действо: полностью отключенная квартира искрит между трубой подачи воды и чугунным стояком канализации.


В подвале дома канализация, водопровод, отопление и заземление если оно есть, должны быть соединены это называется СУП (систему уравнивания потенциала)
Возможно прохудилась это штуковина или на пути к квартире поставили участок из пластиковой трубы на водопроводе. Получилась разница в сопротивлении на землю между канализационным и водопроводным стояком, значит есть разница потенциалов и между ними возникает ток.
На случай если прохудится СУП в подвале в квартире делают ДСУП (дополнительную систему уравнивания потенциала) соединяют все в на одну шину. Все металлическое доступное для одновременного касания человеком должно быть соединено на кухне и в ванной

Если все сделано правильно то никого током не ударит, а у виновника утечки выбьет автомат или счетчик будет мотать дополнительные киловатты.

Спецы пусть поправят если что не так, у меня знания поверхностные, разбирался немного что бы по дому заземление сделать.
Фукусима 29 дек 2019 в 02:45
меломан  •  На сайте 12 лет
2
Прикрепить провод подлиннее и потолще к трубам холодного и горячего водоснабжения и выкинуть в окно, чтоб до земли достало. Да, груз на конце. И ждать когда и где выбьет автомат или сработает защита.
Аварийка пусть суетится...
Resurrect 29 дек 2019 в 02:51
Хохмач  •  На сайте 9 лет
2
Электрики уже отписались, я с ними спорить не буду, просто опытом поделюсь.
По видео не понять, но у тебя же не частный дом? Перенесение перегородок является перепланировкой. Даже дверь между комнатами закрыть, уже перепланировка. Даже раковину из одного угла санузла в другое перенести... Ну ты понял.
А все перепланировки ты должен был предварительно согласовать. Не знаю как у вас это делается, но у нас в Москве я в три организации ездил. И мне согласовали. А вот если бы я сделал то, что ты делаешь, нихера бы мне не согласовали.
Тут принцип простой, твой санузел не может находиться над чужой жилплощадью. И соответственно твоя жилплощадь не может находиться под чужим санузлом. Почему? Потому что если у тебя туалет засорился и вода на пол хлещет, она же дырочку найдёт и протечёт ниже, а там кухня, борщ в кастрюле. И если от тебя потоком течёт, соседи это заметят. А если по капле, то фиг знает. А они отравятся. И угадай, кто будет виноват? И если ты кого отравишь. И вообще, если чего в твоём доме случиться, всё свалят на незаконную перепланировку проведённую одним из жильцов.
Как то так.
Admin1C 29 дек 2019 в 02:53
легкая степень отсталости  •  На сайте 12 лет
-1
Я проводку в своем доме с нуля делал, провод в стенке из ГКЛ повредил и запитал случайно с профилем))) Сколько интересного было! Благо заметил на этапе чернового ремонта.
ПРИМа25 29 дек 2019 в 03:15
Дед-пердед  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (Stipo74 @ 28.12.2019 - 23:36)
Цитата (Jumbay @ 28.12.2019 - 18:16)
Цитата (Stipo74 @ 28.12.2019 - 16:08)
На электроплите - обычная вилка??? Хоть упереврачивайся.

Бывает вполне себе и обычная 16 амперная. А в чем вопрос то? Или просто попиздеть захотелось?)

Уже скоро 45 лет живу, но ни разу не видел электроплиту с духовкой и с обычной вилкой.

Плита Мечта - 2 конф.+духовка - у родителей такая в деревне - простая евророзетка.
srgz 29 дек 2019 в 04:03
Хохмач  •  На сайте 14 лет
0
интересно, как ТС не ухерачило еще на этапе подключения мойки?

интересно и другое - когда обяжут устанавливать именно УЗО (дифференциальный автомат) хотя бы для кухни/ванной/туалета?

даже если землиться на корпус щита (зануление) - уже хватает.

и да, между корпусом щита и арматурой плит тоже может быть потенциал и нехилый, но такой вариант все равно рабочий, и при утечке на корпус через воду диффавтомат отработает, я проверял.

про "специально оставленный потенциал на корпусе плиты" поржал. это утечка через емкости в импульсном блоке питания, и это не "специально". электроприборы должны иметь заземление, если это предусмотрено конструкцией (вилка с заземляющим контактом), и это стандарт уже стопицот лет, просто наши ебламоты-электрики до сих пор провода по цвета путают, а заземление считают излишеством.
Bambez 29 дек 2019 в 09:58
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Цитата (srgz @ 29.12.2019 - 04:03)

про "специально оставленный потенциал на корпусе плиты" поржал. это утечка через емкости в импульсном блоке питания, и это не "специально". электроприборы должны иметь заземление, если это предусмотрено конструкцией (вилка с заземляющим контактом), и это стандарт уже стопицот лет, просто наши ебламоты-электрики до сих пор провода по цвета путают, а заземление считают излишеством.

Тогда зачем выносят потенциал на корпус если можно этого не делать?
Будет ли индикатор в таком случае показывать фазу на корпусе?
Может есть другое объяснение кроме как специально вынесенный не опасный потенциал, так сказать "защита от дурачка" что бы он обязательно заземлялся?

Необходимость заземления приборов не обсуждается.
Officer11 29 дек 2019 в 10:15
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (АндрейНовакА @ 28.12.2019 - 15:47)
к плите 3 провода подходят? возможно на заземлении фаза, проверь провода.
если все в порядке- плита гавкнулась, фаза на корпус вышла.

А УЗО где ?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
olegatron 29 дек 2019 в 11:28
Ярила  •  На сайте 7 лет
-1
Сейчас даже не интересуюсь подобной помощью, народ у нас согласен со всем, всё хорошо, вызывается мастер, с этого платятся налоги.. А то у нас патриоты странные, как пенсию получать, так моё, как платить налоги, да ну, найдем лоха... Пора бы привыкнуть к капитализму, всё деньги, каждый зарабатывает трудом своим и умом..правда к России это плохо относится))) Да и капитализм у нас сомнительный, в плане рынка)))
BigHarry 29 дек 2019 в 11:35
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Bambez @ 29.12.2019 - 09:58)
Тогда зачем выносят потенциал на корпус если можно этого не делать?

Не выносят специально потенциал, на корпус замкнуты фильтры импульсников, сделано это, грубо говоря, что бы не было помех. Просто во всем цивилизованном мире в домах давно есть заземление, и использование современных электроприборов с такими фильтрами - безопасно. Это у нас в РФ проводка со времен Сталина/Брежнева еще во многих местах лежит, а реконструкцию не торопятся делать, вот и имеем небольшой потенциал на корпусах компов, стиралок и прочих электроприборов.
stan0766 29 дек 2019 в 11:36
Ватокат шумной ватаги  •  На сайте 14 лет
0
кстати! сносить стену между кухней и жилой комнатой - запрещено
iskander13st 29 дек 2019 в 11:39
Шутник  •  На сайте 6 лет
-2
Цитата (valera43333 @ 28.12.2019 - 15:57)
Плита? А то что он стену в многоквартирном доме самовольно снёс никого не беспокоит?

Если стены не несущие, то можно их вообще все снести нафиг. А вот на манипуляции с несущими стенами уже нужен утверждённый проект со всеми расчётами, и разрешение на эти манипуляции.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
oz2009 29 дек 2019 в 11:42
Ярила  •  На сайте 17 лет
1
тс, подай фазу на трубу чтоб у соседа который туда заземлялся сгорело то что он зацепил, ток нам не отписываться а то потом к тебе придут люди в фуражках rulez.gif
siGMA607 29 дек 2019 в 11:44
Юморист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (ПРИМа25 @ 28.12.2019 - 15:59)
Цитата (Жентяй @ 28.12.2019 - 22:50)
надо ещё одну плиту подключить между этой плитой и раковиной - и можно пельмени варить нахаляву  deg.gif

фаза на корпусе. попробуй вилку перевернуть

Я один раз в командировку за 700 км ездил, чтоб это сделать (факс невозможно было принять, сплошной гул в трубке)
agree.gif

По теме - если перекидывание проводов (переворот розетки) не поможет, то плиту скорее всего в утиль. Возможно когда двигал, где то нарушилась изоляция нагревательных элементов.

Он, похоже на плиту вставал, когда стенку долбил. Вот и нарушилась изоляция. У нас так стиралку отделочники испортили
Гуракча 29 дек 2019 в 11:45
Хохмач  •  На сайте 9 лет
-1
Почитал пост, первую и последнюю страницу комментов - да здравствуют криворукие электрики !
Vladimir04 29 дек 2019 в 11:46
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
ТС, спросить подобное на ЯП-е все равно, что ремонтировать машину на площади, сам знаешь что будет.
Хотя в первый раз согласен с большинством ЯП-овских экспертов.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Feika 29 дек 2019 в 11:49
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Судя как светит индикатор фаза, на раковине, на плите наводки, хотя использовать заземления и они уйдут.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Hegge1 29 дек 2019 в 11:56
Миру мир, войне пипиську.  •  На сайте 11 лет
0
Кто то позарился на мамину квартиру. но номер не пршёл.
JimmyV 29 дек 2019 в 11:56
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Проверь куда идёт корпус плиты. А так то надо бы тебе не контрольной а лампой и вольтметром померить от ноля заведомого.
nonlinear84 29 дек 2019 в 11:57
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
Ты нашел вечный двигатель, срочно покидай планету
ShamN 29 дек 2019 в 11:58
Ярила  •  На сайте 8 лет
-2
Факт, который виден на видео: фаза на плите. (Точка)
Это могут быть перепутанные провода, либо даже проблема с плитой, при переноске, замыкания.
Надеюсь, что узо имеется, тк эта история может находить проявления и в других квартирах дома.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
SteelThunder 29 дек 2019 в 11:59
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Нихуя ты бессмертный тс :)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
gnsy 29 дек 2019 в 11:59
штаны из парусины  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (shwed33 @ 28.12.2019 - 15:55)
просто сидеть и пить в субботу уже не алё?брось нахуй до понедельника biggrin.gif

пол страны в субботу работало ващета
melentiy 29 дек 2019 в 12:00
Юморист  •  На сайте 14 лет
0
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 45 755
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  6 7 8  ... 15  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх