Обрыв нуля. Откуда в розетке 380 Вольт

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) « Первая ... 5 6 [7]   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Longenen
24.09.2018 - 07:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.11
Сообщений: 2477
Цитата (Вова12345 @ 23.09.2018 - 23:00)
узм51 не самое удобное, в нём время восстановления только 2 варианта. Есть рн113 с плавной настройкой времени, оно на 7 кВа- не всегда хватает, есть ещё дигитоп, там всё настраивается и ток до 63А есть. Реле напряжения без встроенного реле времени ставить не советую: они не адекватно работают при множественных и повторяющихся скачках и провалах напряжения.

В случае РН-113 контактор спасет вас. Куда вам больше 7 кВТ на одной фазе?
 
[^]
Foxliar
24.09.2018 - 08:04
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 23.12.14
Сообщений: 651
Цитата (Gipotam @ 23.09.2018 - 09:19)
Цитата (АндРей00001 @ 23.09.2018 - 05:53)
Для наглядности.

Всё хорошо в этой схеме, только откуда у тебя 2я и 3я фаза возьмётся, если в квартиру всего одна приходит!

Ноль общий, он к тебе от общего ноля прийдет, от тех у кого к другим фазам есть подключение.
 
[^]
АГСчик
24.09.2018 - 10:30
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.07.14
Сообщений: 5844
Цитата (gluk35 @ 23.09.2018 - 22:38)
Цитата (АГСчик @ 23.09.2018 - 19:02)

значит в твоей тыкве - пустота. Тебе попросту нехуй сказать, на что ты горазд - плясать вокруг да около повторяя чьи-то слова

Я тебе тугодуму показал где может вспыхнуть, если заземлить перед автоматом, но ты даже не понял о чем, потому как в твоих книгах о  нем ничего нема, а без своего талмуда ты слово пикнуть не могешь.

Пустота у тебя. Что может вспыхуть перед автоматом?
Сказки то не рассказывай. А думать тебе бесполезно, надо правильно делать. как делать правильно указано в ПУЭ,

Для тебя, мудака, объясняю на пальцах:

Сечение вводного кабеля ограничено - энергетики просто не дают использовать кабель с бОльшим сечением, если у тебя 3кВт лимита, то будь добр, кабель на 16А и ни копейки больше!

А если заземлить перед автоматом, когда разрыв нуля более нагруженная фаза будет подпитываться через заземление и далее по вводному кабели, причем ампераж может зашкалить до неебических величин, вот и пиздец нулевой жилке вводного кабеля. С такой бедой тоже когда-то сталкивался. Теперь хоть дошло, болезненный?
 
[^]
skyfly587
24.09.2018 - 11:30
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.11.15
Сообщений: 75
Цитата (bakiv @ 23.09.2018 - 22:02)
Хэй, хватит тут этот иековский шлак впаривать. Если у тебя отгорит ноль, то на фазе потенциал будет, и будет ебашить током только в путь. А вот электромеханичекий диф. отключится и все будут живы и здоровы. Купил ИЕК, ну подкопи бабло, да поменяй на нормыльный диф.
Тебе все правильно писали.

Вот ты олень, это кошмар.)))
Чудак, дифавтомату похрен на напряжение в сети!
Ты даже элементарную физику не знаешь, диф вырубится только при утечке ТОКА после него, а откуда она возьмется там, если её не было до отгорания нуля. Да и ноль отгорел до дифа.
Так что не ори, горе чудак, надеюсь ты кроме япа никуда не лезешь, а то такие горе ялектрики натворят, а люди страдают потом.
 
[^]
bakiv
24.09.2018 - 12:38
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.15
Сообщений: 1102
Цитата (skyfly587 @ 24.09.2018 - 11:30)
Цитата (bakiv @ 23.09.2018 - 22:02)
Хэй, хватит тут этот иековский шлак впаривать. Если у тебя отгорит ноль, то на фазе потенциал будет, и будет ебашить током только в путь. А вот электромеханичекий диф. отключится и все будут живы и здоровы. Купил ИЕК, ну подкопи бабло, да поменяй на нормыльный диф.
Тебе все правильно писали.

Вот ты олень, это кошмар.)))
Чудак, дифавтомату похрен на напряжение в сети!
Ты даже элементарную физику не знаешь, диф вырубится только при утечке ТОКА после него, а откуда она возьмется там, если её не было до отгорания нуля. Да и ноль отгорел до дифа.
Так что не ори, горе чудак, надеюсь ты кроме япа никуда не лезешь, а то такие горе ялектрики натворят, а люди страдают потом.

Ноль от дифа отгорел, бля .... faceoff.gif
либо ты тупой, либо инвалид на голову, в твоём всё сразу
 
[^]
Вова12345
24.09.2018 - 13:08
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 22.09.16
Сообщений: 839
Сейчас ставлю в квартиру без газа, там только варочная поверхность 7,5кВа. контактор нормальный тоже 2-3т.р. стоит и места надо в ящике. пришлось воткнуть дигитоп.
 
[^]
skyfly587
24.09.2018 - 16:48
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.11.15
Сообщений: 75
Цитата (bakiv @ 24.09.2018 - 12:38)
Ноль от дифа отгорел, бля .... faceoff.gif
либо ты тупой, либо инвалид на голову, в твоём всё сразу

Олень, ОТ какого дифа. )))
Ты даже читать не умеешь, дебил)))
ДО это значит ДО.
Идиот. Сиди на япе и не лезь никуда.
Бестолочь.
 
[^]
bakiv
24.09.2018 - 18:09
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.15
Сообщений: 1102
Цитата (skyfly587 @ 24.09.2018 - 16:48)
Цитата (bakiv @ 24.09.2018 - 12:38)
Ноль от дифа отгорел, бля .... faceoff.gif
либо ты тупой, либо инвалид на голову, в твоём всё сразу

Олень, ОТ какого дифа. )))
Ты даже читать не умеешь, дебил)))
ДО это значит ДО.
Идиот. Сиди на япе и не лезь никуда.
Бестолочь.

Прогресс намечается. Так если у тебя на диф приходит 0 и фаза, и 0 отгорел до дифа, то потенциал на фазе будет то?! Если да, то у тебя потенциал будет и на потребителях, если нет, то ты тупой дебил и не иначе. Удачи тем кому ты советы раздаешь, либо такие как ты потом всегда в кусты съёбывают.

Это сообщение отредактировал bakiv - 24.09.2018 - 18:17
 
[^]
gluk35
24.09.2018 - 18:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 5985
Цитата (АГСчик @ 24.09.2018 - 10:30)

Для тебя, мудака, объясняю на пальцах:

Сечение вводного кабеля ограничено - энергетики просто не дают использовать кабель с бОльшим сечением, если у тебя 3кВт лимита, то будь добр, кабель на 16А и ни копейки больше!

А если заземлить перед автоматом, когда разрыв нуля более нагруженная фаза будет подпитываться через заземление и далее по вводному кабели, причем ампераж может зашкалить до неебических величин, вот и пиздец нулевой жилке вводного кабеля. С такой бедой тоже когда-то сталкивался. Теперь хоть дошло, болезненный?

Мудака в зеркале увидишь. Во первых не бывает кабеля на 16 ампер. Он квадратами меряется, второе, никто не запрещает тебе использовать более толстый кабель.
хоть на 100квадратов пользуй, запрета нету, и да, столбы тоже заземляют, потому через твоё заземление большой ток не потечёт.
 
[^]
АГСчик
24.09.2018 - 19:27
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.07.14
Сообщений: 5844
Цитата
Во первых не бывает кабеля на 16 ампер.
Знаю. Просто кабели бывают разные на один и тот же амппераж сечение медного и алюминиевого существенно отличаются, потому говорю амперами, кому надо - есть таблица, по ней и вычислят сечение.
Цитата
никто не запрещает тебе использовать более толстый кабель.

Не знаю, где НЕ запрещают, у нас - запрещают, чтобы не дай Бог, трансформатор не наебнулся(и такое случилось один раз)
Цитата
столбы тоже заземляют

Должны, но нихуя они не заземлены, когда были старые опоры с голыми проводами я установил возле своего столба контур и заземлил ноль(подключили они), а когда линию обновили на СИП опять на это хуй забили до сих пор ноль НИГДЕ не заземлен

Это сообщение отредактировал АГСчик - 24.09.2018 - 19:28
 
[^]
mblshkoblud
24.09.2018 - 23:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.12.15
Сообщений: 3868
Да какая разница сколько там вольт при обрыве ноля. Приходит 360, 380.. Главное, чтобы не приходили свет отключать из отдела сбыта ))) А как говорил один старый мужик на рынке мне, когда я у него блок питания покупал: "Ты не смотри, что он на 15 вольт, а тебе нужно 10. Прибор сам возьмет столько, сколько ему нужно". Так и тут: много - не мало! Можно даже станок фрезерный промышленный подключить, пока ноль не восстановят, и срукожопить себе металлоизделие, которым потом по еблетам электросетям надавать.

Это сообщение отредактировал mblshkoblud - 24.09.2018 - 23:34
 
[^]
gluk35
24.09.2018 - 23:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 5985
Цитата (АГСчик @ 24.09.2018 - 19:27)

Не знаю, где НЕ запрещают, у нас - запрещают, чтобы не дай Бог, трансформатор не наебнулся(и такое случилось один раз)

Блядь, у вас это где? На марсе? Ещё раз, не существует никаких запретов на сечение подвода сверху. потому не нао свои фантазии превращать в норму. Так же как никогда не поверю, в то, что столбы не имеют заземления. Кроме случаев СНТ, где 0.4 ваще без всяких проектов.
 
[^]
skyfly587
25.09.2018 - 09:49
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.11.15
Сообщений: 75
Цитата (bakiv @ 24.09.2018 - 18:09)
Прогресс намечается. Так если у тебя на диф приходит 0 и фаза, и 0 отгорел до дифа, то потенциал на фазе будет то?! Если да, то у тебя потенциал будет и на потребителях, если нет, то ты тупой дебил и не иначе. Удачи тем кому ты советы раздаешь, либо такие как ты потом всегда в кусты съёбывают.

Глупей не встречал bravo.gif
Речь идет о трехфазной сети, и перенапряжении в ней.
Олень тупорылый, твоему дифу похер на напряжение, он срабатывает на ток.
Учи физику, школьный курс или посмотри ролик, в начале темы.
Не одному, даже упоротому дятлу, не придет в голову ставить прибор реагирующи на ТОК, что бы защитить от повышенного НАПРЯЖЕНИЯ.
Редкостный ты долбоеб.

Это сообщение отредактировал skyfly587 - 25.09.2018 - 09:50
 
[^]
bakiv
25.09.2018 - 10:29
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.15
Сообщений: 1102
Цитата (skyfly587 @ 25.09.2018 - 09:49)
Цитата (bakiv @ 24.09.2018 - 18:09)
Прогресс намечается. Так если у тебя на диф приходит 0 и фаза, и 0 отгорел до дифа, то потенциал на фазе будет то?! Если да, то у тебя потенциал будет и на потребителях, если нет, то ты тупой дебил и не иначе. Удачи тем кому ты советы раздаешь, либо такие как ты потом всегда в кусты съёбывают.

Глупей не встречал bravo.gif
Речь идет о трехфазной сети, и перенапряжении в ней.
Олень тупорылый, твоему дифу похер на напряжение, он срабатывает на ток.
Учи физику, школьный курс или посмотри ролик, в начале темы.
Не одному, даже упоротому дятлу, не придет в голову ставить прибор реагирующи на ТОК, что бы защитить от повышенного НАПРЯЖЕНИЯ.
Редкостный ты долбоеб.

Ага, ну по твоему ноль от дифа отгарает, а по проводам ходит либо напряжение, либо ток. И утверждаешь что это всё написано в учебнике физике?!
Бля, вот это конечно поворот, ну ладно, заебись, пусть по твоему будет.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 34297
0 Пользователей:
Страницы: (7) « Первая ... 5 6 [7]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх