Отключают линию, выводят в ремонт, скорее всего
Любая линия по сути большой конденсатор
-Провод одна обкладка, воздух изолятор, земля вторая обкладка
Упрощенно
Для начала работ нужно создать видимый разрыв, затем включить на отключенный участок заземляющие ножи или наложить ПЗ(переносное заземление).
Видимый разрыв создаётся на высоковольтных линиях чаще всего разъединителями, разной конструкции.
В России в основном горизонтально поворотные.
Вот, простенькая схемка для понимания.
Чтобы вывести в ремонт выключатель отключаем сам выключатель, отключаем разъединители, включаем ЗН(заземляющие ножи)
Разумеется есть механическая и электромеханическая блокировка от неверного включения, но это много писать, да и интересно лишь профи.
Ну а на видео, возможно, отпаечная линия.
Вообще, в США очень интересные решения в плане высоковольтного оборудования. Хотелось бы хоть не поработать, а хотя бы в реалии посмотреть.
Да, вот еще что.
Хоть дуга и не красная, но похоже что всё таки дёрнули под нагрузкой.
Не раз отключал линии 110 и 220, работал на ТП-500, видел как там отключают, но вот такая "сопля" никогда не тянулась
Это сообщение отредактировал Former64 - 24.09.2020 - 11:13