Цитата (ewexon @ 9.09.2014 - 07:48)
умножить на 0,78?? какая странная формула расчета площади круга.....
все проще, зачем нужно было лезть в интернет s= (pi * D^2 / 4)

С небольшой ошибкой у ТС но формула действительно простая, действия местами в своей формуле поменяй получится Пи/4*D^2 что равняется 0,785 * D * D, в школе Пи*R^2 пользовались в основном

Это сообщение отредактировал Kiryan4 - 9.09.2014 - 08:07
 
[^]
skomoroh58
9.09.2014 - 08:02
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.04.13
Сообщений: 18022
не мечите бисер перед свиньями.
продавщица один хрен ничего не поняла.
 
[^]
mantrid77
9.09.2014 - 08:02
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 6.05.11
Сообщений: 361
Тут сегодня провода маленькие, но по 23, а там большие по 45. gigi.gif Не помню автора про раков.. Вообще молодец, мало кто обращает внимание на это.

Это сообщение отредактировал mantrid77 - 9.09.2014 - 08:06
 
[^]
палычтверь
9.09.2014 - 08:04
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 31.01.14
Сообщений: 122
После этого ты обязан на ней жениться)
 
[^]
xdimmx
9.09.2014 - 08:05
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 30.06.14
Сообщений: 63
Спрашиваешь, предварительно, сертификат на кабель, если там написано сделано по ТУ на хрен его, если по ГОСТ, то берем. Всегда брали ГОСТовский кабель.
 
[^]
ayvengo
9.09.2014 - 08:05
-2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.08.12
Сообщений: 184
А меня в школе учили, что площадь окружности вычисляется по формуле: S=3,14 х R в квадрате. Как то так. deal.gif
 
[^]
Nivel
9.09.2014 - 08:05
3
Статус: Offline


Душный папа

Регистрация: 3.07.13
Сообщений: 1008
Сечение полбеды. Вот делают не пойми из какого лома это да. Провод зачищаешь, а он, якобы медный, светло-желтого белесого цвета и жесткий не по медному.
 
[^]
Sabalak
9.09.2014 - 08:08
8
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.04.13
Сообщений: 11767
в жалобную книгу надо было написать

типа этого

И ещё про магазин. На этот раз в Таллине. Два парня зашли за покупками и заговаривают с продавщицей на русском языке. Та делает вид, что не понимает. Тогда они требуют жалобную книгу, получают требуемое, пишут жалобу и возвращают продавщице. Подтягиваются другие продавщицы, та открывает и демонстративно читает, думая, что жалоба на тему национализма. А там написано:
"Нам здесь очень понравилось и продавщица была очень вежлива и мила. Но было бы еще лучше, если бы она почаще подмывалась, так как вонь от ее менструаций заглушает прекрасный запах эстонского сыра".
Книга захлопывается и следует вопль на чистом русском языке:
"Я чистая, это сыр так пахнет!"
 
[^]
alver42
9.09.2014 - 08:11
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 27.01.12
Сообщений: 99
Ребята, да продавщицы все такие видимо.

Тут летом покупал камеру для вела. Размер колеса 26"x1.5/1.75. Размер колеса продавщица усвоила. А вот диаметр/толщину камеры она почему то называла высотой протектора.

И, к сожалению, мне не удалось ей объяснить, что на камере нет протектора.

От неё я лишь услышал: "Вы ещё меня учить будете!" На мой ответ: "Ну, тогда будьте некомпетентны" Она ответила: "Молодой человек, а вот хамить не надо!"

Короче, забавное было утро )))) 10 часов - не проснулась наверное ещё)))

Другой случай. Покупаем корм для морских свинок. Продавщица подает. Мы: "Наши такой корм не едят" Продавщица: "Вы мне ещё про морских свинок будете тут рассказывать. Они всё едят." Я: "Ваши может и всё едят, а наши данный корм не едят" ))))

Вот такие они ПРОДАВЩИЦЫ )))))

Это сообщение отредактировал alver42 - 9.09.2014 - 08:13
 
[^]
dollar1982
9.09.2014 - 08:11
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 27.05.14
Сообщений: 45
У меня на заводе кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 круглый с заполнением, выполненный по ГОСТу стоит 29,5 рублей, вот только такой кабель спросом не пользуется! Что касается сертификатов, то это все ерунда, любой сертификат можно купить за 10 000 рублей! Так что аккуратнее при выборе кабеля!!!
 
[^]
jusi
9.09.2014 - 08:14
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.03.12
Сообщений: 6890
Вообще известная штука. Всегда покупаю с запасом по сечению. Т.к. сейчас многие занижают. Как литр молока, где по факту 0.98.

 
[^]
apprico
9.09.2014 - 08:19
0
Статус: Offline


Темный лорд хаоса

Регистрация: 19.05.13
Сообщений: 2483
Настоящий инженер - это инженер на уровне повадок и инстинктов. . .

А теперь внимание, вопрос: А не этот ли говенный производитель виноват в участившейся статистике сгорающих из-за электропроводки зданий и сооружений различного назначения? В этом случае - это же уголовщина ? Что скажут юристы на ЯПе ?
 
[^]
xyxy
9.09.2014 - 08:19
9
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 25.01.13
Сообщений: 579
Во-первых, ВВГнг - не провод, а кабель. Во-вторых, заводской выходной контроль состоит не в измерении диаметра (строго говоря, жила в сечении не круглая), а в измерении сопротивления единицы длины. В-третьих, провода и кабели могут выпускаться по ГОСТ, а могут и по заводским ТУ. Так вот ТУ дают допуски на сечение жилы и толщину изоляции в 30%.
Вывод: смотри паспорт кабеля, там написан стандарт, по которому он выпущен. ГОСТ, понятно, будет дороже.
А то, что тетку затроллил - молодец, герой, спаяй себе медаль.
 
[^]
TooGooD
9.09.2014 - 08:22
0
Статус: Offline


Творю добро

Регистрация: 5.09.13
Сообщений: 7557
ТС ты охуен, я вот нехрена не знал что есть такая формула...теперь знаю. ЯП в добавок и обучающий.
 
[^]
ЭлектррикЪ
9.09.2014 - 08:28
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.05.12
Сообщений: 988
ТС открыл для себя удивительный мир ГОСТовских и ТУшных кабелей. При заказе с заводов больших партий (имеется ввиду ТУ, а ГОСТ он и в Африке ГОСТ), разговор идет в основ не о сечении, а о диаметре жилы. Все идет от того что сейчас кидают не одну группу как раньше, а десятки. А учесть что по идее на группу не рекомендуется превышать 20А (в идеале 16А), т.к. розетки макс. 16А выдерживают, то в принципе гнаться за ГОСТом большого смысла нет. Только если нет ограничения в финансах, или тупо по Совдепии одну - две группы на дом 100 квадратов.
 
[^]
bravuris
9.09.2014 - 08:30
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 23.08.11
Сообщений: 301
Сейчас полного такого кабеля, нужно брать который с пометкой ГОСТ идет, он дороже, но с сечением проблем нет.
 
[^]
drSirGe
9.09.2014 - 08:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.04.12
Сообщений: 1142
Цитата (ewexon @ 9.09.2014 - 08:48)
умножить на 0,78?? какая странная формула расчета площади круга.....
все проще, зачем нужно было лезть в интернет s= (pi * D^2 / 4)
и при сечении в 1,6 мм площадь будет 2 мм, а это стандартный провод... хотя один хер обман, и при том очень опасный, до пожара недалеко

pi/4=0,78
 
[^]
timfilimonov
9.09.2014 - 08:32
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.06.10
Сообщений: 1005
Цитата (ewexon @ 9.09.2014 - 07:48)
умножить на 0,78?? какая странная формула расчета площади круга.....
все проще, зачем нужно было лезть в интернет s= (pi * D^2 / 4)
и при сечении в 1,6 мм площадь будет 2 мм, а это стандартный провод... хотя один хер обман, и при том очень опасный, до пожара недалеко

Нормальная формула. S=pi/4*D^2=0.78*D^2

Упс, опередили.

Это сообщение отредактировал timfilimonov - 9.09.2014 - 08:33
 
[^]
hataskrayu
9.09.2014 - 08:33
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 11.03.14
Сообщений: 173
Не дочитал, простите,
но белый похож на ПУНП, который вроде как запрещен к применению.
Вот мой любимый сайт, например, http://zametkielectrika.ru/provod-punp/
 
[^]
DVIJOK
9.09.2014 - 08:34
0
Статус: Offline


Архитектор

Регистрация: 10.01.13
Сообщений: 5878
ну и нахуя это продавщице? Директору магазина нельзя высказать? Жалобная книга на что?
 
[^]
Кобелино
9.09.2014 - 08:34
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 24.07.14
Сообщений: 841
Да экономят медь. А на претензии, что за хрень: Кабель на 16 кв выглядит как кабель на 10 квадратов говорят, что "КГ-16" - это торговая марка, и 16 не имеет никакого отношения к площади сечения проводника.
 
[^]
emelya8307
9.09.2014 - 08:35
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 9.05.14
Сообщений: 580
А я когда-то работал в перемотке, перематывал движки, и у меня была готовая таблица диаметров и сечений, ничего не надо было считать.
 
[^]
aProxy2124
9.09.2014 - 08:36
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.12
Сообщений: 261
Увидеть глазом заранее уменьшеное сечение - это охуенно опыт! Тыохуенен! bravo.gif
Стопудов кабель китайский

Это сообщение отредактировал aProxy2124 - 9.09.2014 - 08:37
 
[^]
bender376
9.09.2014 - 08:38
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.08.13
Сообщений: 12485
Цитата (bXp @ 9.09.2014 - 08:50)
Это беспощадный российский маркетинг. Глааное тут - наебать покупателя.

Тепрь надеюсь понятно для чего нужен ГОСТ, а не ебучий ТУ, по которому в туже колбасу можно пихать сою.... А по ГОСТ-у - нет.
Так же и с проводами.
Кстати, популярные ПУНП и ПУГНП запрещено правилам ПУЭ к применению именн по этим причинам - несоответствие сечения.

Из отечественных мне ВВГ нравится, мягкий, сечение норм, не боится и внешней прокладки, не говоря уж о внутренней.
 
[^]
superboy555
9.09.2014 - 08:39
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.13
Сообщений: 2125
Ну, ребята, не каждый сможет определить на глаз сечение кабеля. Продавщица не виновата. Но после этого она скажет начальству , что им подсунули говно.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 79891
0 Пользователей:
Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх