IIIYPUK
1.04.2018 - 00:30 [ показать ]
-13
xyxy
1.04.2018 - 00:30
12
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 25.01.13
Сообщений: 579
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 00:17)
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:12)
Цитата (masterhud @ 1.04.2018 - 00:05)
по мне так на линию  лучше поставить  автомат + узо ,  в случае аварии на линии проще найти поломку , ну  это опять же если место в щитке позволяет

Чем проще-то?
Если на каждую "мокрую" группу ставить диф (а они бывают и однополюсные, что как раз экономит место в щитке, но правда бьет по карману), то разбираться не так и сложно.
Или не поймешь, от чего срабатывает: от утечки или КЗ? Тогда что за электрик такой?))

однополюсной диф? покажи пожалуйста хоть один. Я буду очень удивлён

Наверное, он имел в виду одномодульный. Но такая оговорочка заставляет усомниться в квалификации.
 
[^]
DesmondS
1.04.2018 - 00:30
-7
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 31.03.18
Сообщений: 2
Цитата (Швейк @ 1.04.2018 - 00:26)
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:22)
Еще накидать? Есть много марок ))

Он просто в размере одного модуля, а полюсов в нем 2 фаза и ноль.

Это я и имел ввиду. У элекриков при сборке щитов используется в ходу выражение 1-2-3-4-6-полюсность, а не модуль. А так-то ясен перец - речь шла о месте, занимаемом в шитке/шкафу. cool.gif
 
[^]
Швейк
1.04.2018 - 00:31
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 30.03.11
Сообщений: 95
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 00:30)
Цитата (Швейк @ 1.04.2018 - 00:26)
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:22)
Еще накидать? Есть много марок ))

Он просто в размере одного модуля, а полюсов в нем 2 фаза и ноль.

Ну человек имел ввиду думаю одномодульный.

Думал одно, написал другое. Поэтому люди и возмутились.
 
[^]
xyxy
1.04.2018 - 00:31
7
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 25.01.13
Сообщений: 579
Цитата (IIIYPUK @ 1.04.2018 - 00:30)
УЗО в чистом виде не продаются, там всегда автомат есть...

Продаются. Не знаешь - не говори.
 
[^]
anakoyxer
1.04.2018 - 00:32
8
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 29.03.18
Сообщений: 241
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 00:28)
Цитата (anakoyxer @ 1.04.2018 - 00:26)
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:22)
Еще накидать? Есть много марок ))

Еще раз: ИЭК - это просто хуёвый выключатель.
А "Шнайдер", который ты запостил - ни разу не диф, но просто автомат, ага.

Есть и ДИФы, я поглядел каталоги. Правда я хз, как они умудрились там всё запихать. поди говнище лютое.
Но факт есть факт, существуют

Диф не может быть однополюсным. Точка.
Для дебилов повторю: диф не может быть однополюсным.
Чем он, блять, утечку по-твоему читать будет?
Хотя...
Ставь.
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц©
 
[^]
Швейк
1.04.2018 - 00:33
9
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 30.03.11
Сообщений: 95
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:30)
Цитата (Швейк @ 1.04.2018 - 00:26)
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:22)
Еще накидать? Есть много марок ))

Он просто в размере одного модуля, а полюсов в нем 2 фаза и ноль.

Это я и имел ввиду. У элекриков при сборке щитов используется в ходу выражение 1-2-3-4-6-полюсность, а не модуль. А так-то ясен перец - речь шла о месте, занимаемом в шитке/шкафу. cool.gif

Я на знаю за электриков, но вот шкафы идут на количество модулей, а не полюсов.
 
[^]
Juk312
1.04.2018 - 00:33
2
Статус: Offline


Мизантроп

Регистрация: 19.01.18
Сообщений: 2511
Цитата
Начал "плавать" перед заказчиком- повезло им с электриком )))))

Тыт вопрос в том был, что они натащили кучу бэушных узошек и автоматов и такой спор устроили, что пришлось лезть в интернет и доказывать чем диф от узо отличается, пока не прочитали чуть не переубивали друг друга.
Заказчики они такие блять капризные бывают.
И иногда проще отказаться от работы чем сделать работу из материала заказчика, который тащит куски провода, битые автоматы, советские розетки и выключатели в надежде сэкономить денег.
Кто сталкивался тот поймет.
Я в половине случаев сталкиваюсь с такими заказчиками, и как правило просто отказываю им, они в итоге нанимают не пойми кого, которые им из кусочков провода делают (охуительный проводка брат).
А затем эти заказчики через полгода прибегают вновь ко мне и просят все переделать потому что все дымиться и пахнет проводкой.
 
[^]
gluk35
1.04.2018 - 00:34
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 5966
Цитата (IIIYPUK @ 1.04.2018 - 00:30)

вот! товарищ правильно написал!
УЗО в чистом виде не продаются, там всегда автомат есть...

А куда они делись то?
 
[^]
ssmac
1.04.2018 - 00:34
9
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.01.18
Сообщений: 4046
DesmondS , ты вроде грозился накидать картинок однополюсных узо, все в недоумении сидят ждут; а ты накидал двухполюсных выключателей разных и гордишься собою по этому поводу;

в приличном обществе за такое поведение выдают фофан и пендалем под зад отчисляют;
 
[^]
gluk35
1.04.2018 - 00:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 5966
Цитата (anakoyxer @ 1.04.2018 - 00:32)

Диф не может быть однополюсным. Точка.
Для дебилов повторю: диф не может быть однополюсным.
Чем он, блять, утечку по-твоему читать будет?
Хотя...
Ставь.
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц©

Да там разговор за модули идёт. А не за количество клемм.
 
[^]
chde
1.04.2018 - 00:36
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.02.18
Сообщений: 5298
И какой надо ставить когда PEN совмещенный? :)
 
[^]
ssmac
1.04.2018 - 00:37
7
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.01.18
Сообщений: 4046
Цитата (xyxy @ 1.04.2018 - 00:30)
Цитата (gluk35 @ 1.04.2018 - 00:17)
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:12)
Цитата (masterhud @ 1.04.2018 - 00:05)
по мне так на линию  лучше поставить  автомат + узо ,  в случае аварии на линии проще найти поломку , ну  это опять же если место в щитке позволяет

Чем проще-то?
Если на каждую "мокрую" группу ставить диф (а они бывают и однополюсные, что как раз экономит место в щитке, но правда бьет по карману), то разбираться не так и сложно.
Или не поймешь, от чего срабатывает: от утечки или КЗ? Тогда что за электрик такой?))

однополюсной диф? покажи пожалуйста хоть один. Я буду очень удивлён

Наверное, он имел в виду одномодульный. Но такая оговорочка заставляет усомниться в квалификации.

что он имел в виду -- то и сказал; просто он не знает ни что такое полюс, ни что такое место/модуль; но считает себя вправе зайти, сморозить хуйню полную, и поминусить ещё те сообщения, где его ошибки разбирают;
 
[^]
Ultus
1.04.2018 - 00:41
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.06.16
Сообщений: 2345
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:30)
Цитата (Швейк @ 1.04.2018 - 00:26)
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:22)
Еще накидать? Есть много марок ))

Он просто в размере одного модуля, а полюсов в нем 2 фаза и ноль.

Это я и имел ввиду. У элекриков при сборке щитов используется в ходу выражение 1-2-3-4-6-полюсность, а не модуль. А так-то ясен перец - речь шла о месте, занимаемом в шитке/шкафу. cool.gif

хующки.
Обозначение ЩРВ-П-12мод, наверное, ни о чём не говорит?
так вот, 12мод это 12 модулей, и никак не полюсов. Те же узошки двухполюсные бывают на 3 модуля.
 
[^]
hockob
1.04.2018 - 00:42
8
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.06.10
Сообщений: 1882
Цитата (DesmondS @ 31.03.2018 - 21:12)
Цитата (masterhud @ 1.04.2018 - 00:05)
по мне так на линию  лучше поставить  автомат + узо ,  в случае аварии на линии проще найти поломку , ну  это опять же если место в щитке позволяет

Чем проще-то?
Если на каждую "мокрую" группу ставить диф (а они бывают и однополюсные, что как раз экономит место в щитке, но правда бьет по карману), то разбираться не так и сложно.
Или не поймешь, от чего срабатывает: от утечки или КЗ? Тогда что за электрик такой?))

Себе домой поставил вот такие с раздельным выключением, и гадать не нужно

Чем отличается узо от дифавтомата
 
[^]
anakoyxer
1.04.2018 - 00:44
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 29.03.18
Сообщений: 241
Цитата (Xelly @ 1.04.2018 - 00:21)
Неправильная формулировка приводит к путанице. Поясняю, в том числе и для ТС.
Есть "Дифференциальный выключатель нагрузки" = УЗО
Есть "Дифференциальный автоматический выключатель" = УЗО+АВ.
Многие это путают называя просто "дифф", а устройства, разные, да.
Так что терминология просто УЗО и просто ДИФ неверная.

Ты мало-мало неправ.
УЗО срабатывает только на утечку и срёт на нагрузку. УЗО отрубит электричество, когда ты своей тушкой понесешь фазу в землю, но оно будет класть с пробором на КЗ.
Дифавтомат сочетает УЗО и автоматический выключатель - он сработает и на утечку и на КЗ и на перегруз.
 
[^]
DesmondS
1.04.2018 - 00:45
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 31.03.18
Сообщений: 2
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 00:37)
что он имел в виду -- то и сказал; просто он не знает ни что такое полюс, ни что такое место/модуль; но считает себя вправе зайти, сморозить хуйню полную, и поминусить ещё те сообщения, где его ошибки разбирают;

Дело не в том, что я сказал, а втом, что до этого был разговор про место, занимаемое в шитке.
Можно придраться к ошибке, а кому надо - те поняли, что я имел ввиду.
В просторечии упоминаются именно полюсы, когда выбираешь наполнение РЩ: 1П, 2П, и т.д. (полюсы).
Разумеется, имелось ввиду именно место (модуль), но можете продолжать минусить, я ж новорег, и мне все равно.
 
[^]
DesmondS
1.04.2018 - 00:48
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 31.03.18
Сообщений: 2
Цитата (hockob @ 1.04.2018 - 00:42)
Цитата (DesmondS @ 31.03.2018 - 21:12)
Цитата (masterhud @ 1.04.2018 - 00:05)
по мне так на линию  лучше поставить  автомат + узо ,  в случае аварии на линии проще найти поломку , ну  это опять же если место в щитке позволяет

Чем проще-то?
Если на каждую "мокрую" группу ставить диф (а они бывают и однополюсные, что как раз экономит место в щитке, но правда бьет по карману), то разбираться не так и сложно.
Или не поймешь, от чего срабатывает: от утечки или КЗ? Тогда что за электрик такой?))

Себе домой поставил вот такие с раздельным выключением, и гадать не нужно

Эти дорогие, но они того стоят! В новой квартире такие и хотел установить. Надеюсь, этот момент скоро настанет beer.gif
 
[^]
ssmac
1.04.2018 - 00:49
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.01.18
Сообщений: 4046
Цитата (masterhud @ 1.04.2018 - 00:05)
по мне так на линию лучше поставить автомат + узо , в случае аварии на линии проще найти поломку , ну это опять же если место в щитке позволяет

+++ ты не одинок в таком мнении, и я не одинок rulez.gif ;
а чтобы место в щитке позволяло -- надо правильный щиток правильно выбирать;
в таком случае выше ремонтопригодность и безопасность, кроме того, зачастую сумма цен узо+ва оказывается ниже цены ад с аналогичными характеристиками; можно на все линии купить узо одинаковые, а автоматы к ним приставлять уже по реальной нагрузке, всё получается взаимозаменяемо и надёжно;
 
[^]
anakoyxer
1.04.2018 - 00:51
7
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 29.03.18
Сообщений: 241
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:45)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 00:37)
что он имел в виду -- то и сказал; просто он не знает ни что такое полюс, ни что такое место/модуль; но считает себя вправе зайти, сморозить хуйню полную, и поминусить ещё те сообщения, где его ошибки разбирают;

Дело не в том, что я сказал, а втом, что до этого был разговор про место, занимаемое в шитке.
Можно придраться к ошибке, а кому надо - те поняли, что я имел ввиду.
В просторечии упоминаются именно полюсы, когда выбираешь наполнение РЩ: 1П, 2П, и т.д. (полюсы).
Разумеется, имелось ввиду именно место (модуль), но можете продолжать минусить, я ж новорег, и мне все равно.

Ты попутал мягкое с коричневым.
Смешал в одну кучу DINы с полюсами и начал размахивать охуительными картинками.
 
[^]
Juk312
1.04.2018 - 00:52
4
Статус: Offline


Мизантроп

Регистрация: 19.01.18
Сообщений: 2511
Есть еще устройство по току, напомните ка называется. Срабатывает от переизбыточного напряжения. Раньше с ним не сталкивался, но вот пришлось.
Ситуация: По линии отгорел ноль до потребителя. Линия 3+0. В итоге по 0 через обратку в дом пришла другая фаза, (видимо у кого то что то было включено)
В итоге на дом вход 280в. Загудел звук, комп, но все выдержало, сгорел только монитор и цифровая тв коробочка. Щелкнула, подпрыгнула и завоняла.
Светодиодные лампы просто устроили цветомузыку.
Тоже советую ставить.
 
[^]
ssmac
1.04.2018 - 00:53
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.01.18
Сообщений: 4046
Цитата (DesmondS @ 1.04.2018 - 00:45)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 00:37)
что он имел в виду -- то и сказал; просто он не знает ни что такое полюс, ни что такое место/модуль; но считает себя вправе зайти, сморозить хуйню полную, и поминусить ещё те сообщения, где его ошибки разбирают;

Дело не в том, что я сказал, а втом, что до этого был разговор про место, занимаемое в шитке.
Можно придраться к ошибке, а кому надо - те поняли, что я имел ввиду.
В просторечии упоминаются именно полюсы, когда выбираешь наполнение РЩ: 1П, 2П, и т.д. (полюсы).
Разумеется, имелось ввиду именно место (модуль), но можете продолжать минусить, я ж новорег, и мне все равно.

авотхуйтебеповсейморде;

"ну ты понял, дело не в том, что я сказал, а в том, что все кому надо поняли что надо, и что я тебе сказал совсем не то, что ты прочёл, и не надо до ошибок (моих) доёбываться";

у тя фамили не ?кличко случаем, какой-нибудь может ?младшенький;
 
[^]
rockin
1.04.2018 - 00:55
0
Статус: Offline


Создатель Сайтов

Регистрация: 12.06.11
Сообщений: 2093
во, блин

а я (да я не электрик, а сисадмин) всегда считал, что дифуры - это автоматы, отсекающие ещё и ноль.

узо же - это та херня, что по прикосновению к фазе работает. заземлил через тело - она вырубает.
устройство защитного отключения

***
когда я в квартире жил, у меня на входе стоял дифур, а потом два узо.
 
[^]
Juk312
1.04.2018 - 00:56
0
Статус: Offline


Мизантроп

Регистрация: 19.01.18
Сообщений: 2511
Цитата
Эти дорогие, но они того стоят! В новой квартире такие и хотел установить. Надеюсь, этот момент скоро настанет

Поправил карму ибо я тебя понял насчет модульности.
А вот по цене ты правильно говоришь. Дифф ABB например 3-4 рубля стоит, а то же УЗО+автомат 1-2 рубля.

 
[^]
Agalar
1.04.2018 - 00:56
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 1.01.18
Сообщений: 649
просветил, спасибо.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 131475
0 Пользователей:
Страницы: (19) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх