как уже говорилось выше, избыточное давление в баке из-за того, что во время нагрева объем воды увеличивается
решения такие:
1) нагревай воду до более низкой температуры (но не ниже 50 градусов, а то легионелла появится)
2) замени подрывной клапан (он же предохранительный от высокого давления) на другой (может на такой же, но новый, или на более высокое давление, но не выше 6 бар)
3) поставь на подающей линии воды к баку расширительный бак (на 100-литровый бойлер достаточно будет 8 литрового расширительного бака)
ссыль
здесь4) отрегулируй редукционный клапан на вводе водопровода, может у тебя системе высокое давление, превышающее максимальное давление на подрывном клапане)
любое из решений может помочь, а комплексе 100%ный результат
Это сообщение отредактировал Упоротый - 23.01.2014 - 20:19