Сказал бы мне на экзамене кто-нибудь такое - получил бы не просто "неуд", а отстранение от работы до пересдачи.
УЗО - это УЗО, оно работает на небаланс тока по фазе и нейтрали. Выросла разница до 30 мА (основной тип защитного УЗО - отключилось). Сверхтоки - не отключится, любой сверхток одинаков что по фазе, что по нейтрали (второй закон Кирхгофа). То есть обязательно требуется автомат последовательно с УЗО.
Дифавтомат - это "ДВА В ОДНОМ" - УЗО и автомат в одном корпусе. То есть и функции УЗО (по небалансу токов) и защита от сверхтока там же.
Подсказка для "чайников".
Если на хреновине написано
30 мА 20А - это УЗО, способное своими контактами длительно выдерживать ток 20Ампер.
Если на хреновине написано
30 мА С20А - это дифавтомат, УЗО ещё и с защитой от сверхтока по номиналу 20 Ампер с времятоковой характеристикой "с". Короче, на дифке буква перед током должна быть.
Пы.Сы. Моей сколопендре смело можно IV группу допуска оперативно-ремонтного персонала присваивать. На куче халтур с ней был. Она ещё своим подругам на понятном для бабья озверелого языке объясняет, какой должна быть защита на входе в дом или квартиру.