Заземление 4 ома

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (2) 1 [2]   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Ku6opr
2.02.2012 - 13:59
5
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.10.11
Сообщений: 611
Цитата (lighto1 @ 2.02.2012 - 12:04)
Да почему именно 4 Ома то?

Сопротивление заземления источника питания согласно ПУЭ 1.7.62 не должно превышать 4 Ом с учётом сопротивления естественных заземлителей и повторных заземлений у потребителей.
 
[^]
mementomore
2.02.2012 - 14:21
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 1738
Ku6opr +1, только для сетей 0,4 кВ, для 0,66 кВ - это будет 2 Ома.
Для не электриков объясняю: заземление - это путь тока параллельный телу человека, и чем меньше сопротивление заземления - тем меньший ток пойдет через человека при прикосновении к поврежденному оборудованию. К тому же в этом случае ток утечки на землю будет достаточным для срабатывания защитной аппаратуры.


 
[^]
incoming
2.02.2012 - 15:50
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.03.11
Сообщений: 44
4 Ома это максимум по ПУЭ в нормальных условиях, а вот в многолетнемерзлых грунтах улитке пришлось бы не кисло постараться.
Да и если есть параметры штыря и сопротивления грунта, можно рассчитать сопротивление растекания
 
[^]
AlBrn
2.02.2012 - 17:26
1
Статус: Online


Хохмач

Регистрация: 27.02.11
Сообщений: 667
О, блин, электрики спалились)))) Сам энергофак кончал
 
[^]
Skat
2.02.2012 - 18:04
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.07.09
Сообщений: 3668
4 ома... 4 ома....



Заземление 4 ома
 
[^]
Paha77
2.02.2012 - 18:39
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.11
Сообщений: 4685
Надо такие каждому электромонтажнику выдавать)))
 
[^]
chizhik
2.02.2012 - 19:07
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.06.11
Сообщений: 2300
не раскрыты характеры героев, конец какой-то сумбурный old.gif
 
[^]
wwer1000
2.02.2012 - 20:27
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.11.11
Сообщений: 2993
4 Ома - это сопротивление заземления нейтрали трансформатора, при напряжении 380/220 В. А сопротивление молниезащиты нормативными документами сейчас не нормируется, только размеры заземлителя. В позапрошлом нормативе по молниезащите было не более 10 Ом

Это сообщение отредактировал wwer1000 - 2.02.2012 - 20:27
 
[^]
Deluted
2.02.2012 - 22:28
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 8.12.11
Сообщений: 101
вроде и щас так и считают 10 Ом, и картинка не правильная, контура нет молниеотвод ниже объекта, жопа вообщем.
 
[^]
мегадобрыйэх
2.02.2012 - 23:00
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.01.12
Сообщений: 2816
Цитата (Solovqoff @ 2.02.2012 - 11:06)
Супер! Петрушка однозначно - сам электрик, знаю как это важно!

Самое важное табличка : Внимание !Не включать ! Работают люди ! и напарник с дрынам у щита отгонять всяких апездолов которым надо чай попить а розетки не работают
 
[^]
Andriu
3.02.2012 - 00:29
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 19.07.11
Сообщений: 195
Я когда выпивший шибко на диван ложусь,руку на пол опускаю -эфект практически тот же.Вот только не от молний ,а от вертолетов спасает.
 
[^]
Kiryan4
3.02.2012 - 06:16
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 22.10.07
Сообщений: 488
На последней картинке морда улитки убила lol.gif

Это сообщение отредактировал Kiryan4 - 3.02.2012 - 06:17
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 22030
0 Пользователей:
Страницы: (2) 1 [2]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх