Shecter
23.08.2014 - 21:52
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.08.13
Сообщений: 3103
Я себе дома вот так заебенил. ИЭК-вский диф (не было в наличии ЭКФ-не релама) поставил из-за жены: вспомнила, что будет электродуховка, пришлось еще провода на сей девайс тянуть. Слева от ИЭК-а заземление. Щит: ЩРВ-24, в стену вошел, как родной, благодаря перфоратору и терпению соседей rulez.gif

Это сообщение отредактировал Shecter - 23.08.2014 - 22:06

Электрик
 
[^]
Славок
23.08.2014 - 21:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.06.14
Сообщений: 1242
Тех задание было такое: купить хорошие автоматы, узо и мелочи ( я не понимаю((). Счетчик старый. В доме 2 комнаты и санузел. В санузле: водонагреватиль на 50л, стиралка. В одной комнате микроволновка и чайник (электр.) другая комната как тираса( одна лампочка) микроволновку и чайник одновременно включаю, вышибает все.
 
[^]
ЯПfan
23.08.2014 - 21:54
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.01.13
Сообщений: 13925
Цитата (hcetih @ 23.08.2014 - 22:07)
Цитата (ЯПfan @ 23.08.2014 - 21:03)
Цитата (SilverBlade @ 23.08.2014 - 20:55)
Да всё правильно сделано, только стрёмно! На счётчик явно приходит вводной кабель, старый как гавно, с него уходит на диф, сверху стоит рейка фазная, её плохо видно, но она есть! И нулевой от дифа тоже идёт в колодку! Если видеть, то в колодке ровно четыре провода! Один от дифа и три потребителя, ровно столько сколько и автоматов! Остаётся один вопрос, куда идёт кабель из под дифа? Наверное на какое-то устройство и наверное там есть свой автомат, раз не стали эту линию защищать узо. Схема работает как надо. Просто стрёмно выглядит, не более того. Но пятерку за такое это конечно пиздец..

Ну хоть один практик попался
А то зашугали ТСа,
а поводку желательно заменить, конечно
но это исчо не писец- оплавленной или зассыпавшейся изоляции я не видел
Коллега agree.gif

то есть оставлять линию без защиты это нормально? а если в этот кабель саморез вкрутят, тоже нормально будет, практики блин.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Я лишь говорю, что схема работоспособна
По кз прикроют автоматы,
По поражению током- соотв-но диф
Следуя вашей логике, что мешает загнать шуруп в вводной кабель?
Если расчетный счетчик стоит вне помещения (по словам ТС), то как правило, там должна присутствовать и защита отходящей линии
Подчеркиваю
на фотке показана лишь очень корявая сборка, по которой судить о безопасности дома как минимум не корректно.
посонам постигшем слово УЗО- ну представте себе,что вы видите стандартную старую панель с пробками. И как теряется работоспособность?
Опять же неизвестно,что хотел ТС от "мастера". Может это времянка (хотя тоже страшная)
Зы. для срача лично мне мало информации
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 21:56
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (bolt32 @ 23.08.2014 - 21:48)
ты если какать хочешь - сходи и слюной не брызжи.
тебе задали вопрос на счет работоспособности схемы, даже повторили, что исполнение - роли в моем вопросе не играет

ТС! ВНИМАНИЕ!
Такой "электрик" тебе не нужен!
Остерегайся.
Агрессивный ПТУшник - хуже всех, ибо клиентов у него скорее всего , нет, а денег хочется.
Фу
 
[^]
bolt32
23.08.2014 - 21:57
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.05.13
Сообщений: 191
Цитата (Russell73 @ 23.08.2014 - 22:44)
Цитата
дальше в чем пиздец? ну стоит ад - сечет утечку во всей хате, дальше ав по группам - просто и работает.
давайте аргументарованно

а зачем контроль утечки на всю хату? я считаю что диф нужен там, где возможен контакт с водой например. Линии на ванну, кухню. Если это просто узо, то он не имеет защиты от кз, нужно перед ним автомат ставить. Да чего мудрить то. Схема тут элементарна до некуда. После счётчика фазный идёт на общую гребёнку автоматов, ноль на колодку. Дальше к потребителям. Узо пока выкинуть, рациональность его использования нужно смотреть на месте.

да более того, хз как там и чего дальше. ад там ав-шки меньшего наминала от кз сторожат. выкинуть можно конечно, но ад защищает и не мешает - зачем разбрасыватьсо то))) кста вот автомат в ад отщелкнет по номиналу, т.е. 16А С ав, например при большом пусковом будет думать, а ад уже сработает
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 21:57
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Семь страниц обсуждать это говно!!!! Монтаж говно !! Комплектующие говно !!! А за говно на ЯПе всегда плюс ))))

lol.gif lol.gif lol.gif
 
[^]
bolt32
23.08.2014 - 22:00
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.05.13
Сообщений: 191
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 22:56)
Цитата (bolt32 @ 23.08.2014 - 21:48)
ты если какать хочешь - сходи и слюной не брызжи.
тебе задали вопрос на счет работоспособности схемы, даже повторили, что исполнение - роли в моем вопросе не играет

ТС! ВНИМАНИЕ!
Такой "электрик" тебе не нужен!
Остерегайся.
Агрессивный ПТУшник - хуже всех, ибо клиентов у него скорее всего , нет, а денег хочется.
Фу

я с тобой писюлями меряться не собираюсь

ты аргументированно на вопросы ответишь? или дальше полоскать будешь, инет мастер?
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:01
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Цитата (Славок @ 23.08.2014 - 20:53)
Тех задание было такое: купить хорошие автоматы, узо и мелочи ( я не понимаю((). Счетчик старый. В доме 2 комнаты и санузел. В санузле: водонагреватиль на 50л, стиралка. В одной комнате микроволновка и чайник (электр.) другая комната как тираса( одна лампочка) микроволновку и чайник одновременно включаю, вышибает все.

Водонагреватель тоже через УЗО ??7
 
[^]
ЯПfan
23.08.2014 - 22:07
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.01.13
Сообщений: 13925
Цитата (Shecter @ 23.08.2014 - 22:52)
Я себе дома вот так заебенил. ИЭК-вский диф поставил из-за жены: вспомнила, что будет электродуховка, пришлось еще провода на сей девайс тянуть. Слева от ИЭК-а заземление.

Красиво но непонятно в плане энергосбыта
У нас в Беларуси вводной автомат должен быть опломбирован.
(доходит до того, что в сдающемся доме в лестничных щитках даже флажки вводных квартирных автоматов ,матерясь, закрываем самодельными крышками, которые тоже пломбируются. то что после счетчика,то твое)

Если вы ставите пломбу не крышку, то как менять линейные автоматы.
 
[^]
Ferentz
23.08.2014 - 22:07
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.03.14
Сообщений: 75
Господа надо быть более стрессоустойчивыми. Как говорят в нашей профессии - ток дорогу найдет, лишнее отгорит ;)
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 22:08
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (bolt32 @ 23.08.2014 - 22:00)
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 22:56)
Цитата (bolt32 @ 23.08.2014 - 21:48)
ты если какать хочешь - сходи и слюной не брызжи.
тебе задали вопрос на счет работоспособности схемы, даже повторили, что исполнение - роли в моем вопросе не играет

ТС! ВНИМАНИЕ!
Такой "электрик" тебе не нужен!
Остерегайся.
Агрессивный ПТУшник - хуже всех, ибо клиентов у него скорее всего , нет, а денег хочется.
Фу

я с тобой писюлями меряться не собираюсь

ты аргументированно на вопросы ответишь? или дальше полоскать будешь, инет мастер?

На что ответить? Сформулируй - отвечу

Добавлено в 22:08
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:01)
Цитата (Славок @ 23.08.2014 - 20:53)
Тех задание было такое: купить хорошие автоматы, узо и мелочи ( я не понимаю((). Счетчик старый. В доме 2 комнаты и санузел. В санузле: водонагреватиль на 50л, стиралка. В одной комнате микроволновка и чайник (электр.) другая комната как тираса( одна лампочка) микроволновку и чайник одновременно включаю, вышибает все.

Водонагреватель тоже через УЗО ??7

Не? Не надо??!!! Мало того, и на стиралку.ю и на посудомойку! Вы не в курсе? Пичаль

Это сообщение отредактировал Absolutxxx - 23.08.2014 - 22:11
 
[^]
Славок
23.08.2014 - 22:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.06.14
Сообщений: 1242
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:01)
Цитата (Славок @ 23.08.2014 - 20:53)
Тех задание было такое: купить хорошие автоматы, узо и мелочи ( я не понимаю((). Счетчик старый. В доме 2 комнаты и санузел. В санузле: водонагреватиль на 50л, стиралка. В одной комнате микроволновка и чайник (электр.) другая комната как тираса( одна лампочка) микроволновку и чайник одновременно включаю, вышибает все.

Водонагреватель тоже через УЗО ??7

Нет, все что есть, все на фотке, остальное все в проводах.

Добавлено в 22:10
Ой, сори))) влез))) не то ответил))
 
[^]
bolt32
23.08.2014 - 22:11
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.05.13
Сообщений: 191
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 23:08)

На что ответить? Сформулируй - отвечу

в третий раз - в чем пиздец данной схемы
 
[^]
Shecter
23.08.2014 - 22:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.08.13
Сообщений: 3103
Цитата (ЯПfan @ 24.08.2014 - 01:07)
Цитата (Shecter @ 23.08.2014 - 22:52)
Я себе дома вот так заебенил. ИЭК-вский диф поставил из-за жены: вспомнила, что будет электродуховка, пришлось еще провода на сей девайс тянуть. Слева от ИЭК-а заземление.

Красиво но непонятно в плане энергосбыта
У нас в Беларуси вводной автомат должен быть опломбирован.
(доходит до того, что в сдающемся доме в лестничных щитках даже флажки вводных квартирных автоматов ,матерясь, закрываем самодельными крышками, которые тоже пломбируются. то что после счетчика,то твое)

Если вы ставите пломбу не крышку, то как менять линейные автоматы.

Вводной автомат и счетчик опломбированы, не переживайте, лень вскрывать морду щита, да и влом лезть-бухаю alik.gif
 
[^]
Russell73
23.08.2014 - 22:12
0
Статус: Offline


Создатель

Регистрация: 6.04.14
Сообщений: 1626
Цитата (Славок @ 23.08.2014 - 22:53)
Тех задание было такое: купить хорошие автоматы, узо и мелочи ( я не понимаю((). Счетчик старый. В доме 2 комнаты и санузел. В санузле: водонагреватиль на 50л, стиралка. В одной комнате микроволновка и чайник (электр.) другая комната как тираса( одна лампочка) микроволновку и чайник одновременно включаю, вышибает все.

Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки. Если автомат выбивает, это не всегда значит что он сломался, а наоборот, то что он защищает цепь и срабатывает. Вариант поставить "помощней" могут плачевно закончиться. По фото не понятно что там за провода отходящие, но как бы видно что не блеск. Видимо пэвешкой раскидано. Я бы на твоём месте заменил линию на комнату целиком на медь 2.5 квадрата, тем более если она в кабель канале у тебя, проблем с заменой вообще нет. Да и в санузле тоже, там потребители всё таки не малые. Вот на санузел твой дифавтомат и можно будет поставить, но только после того, как с проводкой разберёшься.
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:15
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Цитата (Славок @ 23.08.2014 - 21:09)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:01)
Цитата (Славок @ 23.08.2014 - 20:53)
Тех задание было такое: купить хорошие автоматы, узо и мелочи ( я не понимаю((). Счетчик старый. В доме 2 комнаты и санузел. В санузле: водонагреватиль на 50л, стиралка. В одной комнате микроволновка и чайник (электр.) другая комната как тираса( одна лампочка) микроволновку и чайник одновременно включаю, вышибает все.

Водонагреватель тоже через УЗО ??7

Нет, все что есть, все на фотке, остальное все в проводах.

Исходя из фотографии "вышибает всё" это отключение УЗО ))
Попробуйте отключить автоматы которые не на чайник и микроволновку и посмотрите будет ли отключаться.
А ТАК СМОТРИТЕ ВЫШЕ ))) ТАМ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ЧЕЛОВЕК ПИШЕТ

Это сообщение отредактировал LOPUSCHOK - 23.08.2014 - 22:17
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 22:18
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (bolt32 @ 23.08.2014 - 22:11)
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 23:08)

На что ответить? Сформулируй - отвечу

в третий раз - в чем пиздец данной схемы

Для ПТУшников
Начало: кодировка проводов.
Давай следующий вопрос
 
[^]
AlexKust
23.08.2014 - 22:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.02.14
Сообщений: 1035
Почему он не использовал синюю изоленту??? Это неправильный элктрик.
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 22:19
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (Russell73 @ 23.08.2014 - 22:12)
Цитата (Славок @ 23.08.2014 - 22:53)
Тех задание было такое: купить хорошие автоматы, узо и мелочи ( я не понимаю((). Счетчик старый. В доме 2 комнаты и санузел. В санузле: водонагреватиль на 50л, стиралка. В одной комнате микроволновка и чайник (электр.) другая комната как тираса( одна лампочка) микроволновку и чайник одновременно включаю, вышибает все.

Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки. Если автомат выбивает, это не всегда значит что он сломался, а наоборот, то что он защищает цепь и срабатывает. Вариант поставить "помощней" могут плачевно закончиться. По фото не понятно что там за провода отходящие, но как бы видно что не блеск. Видимо пэвешкой раскидано. Я бы на твоём месте заменил линию на комнату целиком на медь 2.5 квадрата, тем более если она в кабель канале у тебя, проблем с заменой вообще нет. Да и в санузле тоже, там потребители всё таки не малые. Вот на санузел твой дифавтомат и можно будет поставить, но только после того, как с проводкой разберёшься.

...

Электрик
 
[^]
bolt32
23.08.2014 - 22:22
-1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.05.13
Сообщений: 191
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 23:18)
Цитата (bolt32 @ 23.08.2014 - 22:11)
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 23:08)

На что ответить? Сформулируй - отвечу

в третий раз - в чем пиздец данной схемы

Для ПТУшников
Начало: кодировка проводов.
Давай следующий вопрос

не, правда, ты фразу - в чем пиздец схемы, забиваешь в гугль и он тебе про кадировку проводов выдает? ну тогда в натуре пиздец

тебе в 4-й раз пишу - в чем пиздец СХЕМЫ, исполнение сейчас не обсуждаем
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:22
-2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:08)
Цитата (bolt32 @ 23.08.2014 - 22:00)
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 22:56)
Цитата (bolt32 @ 23.08.2014 - 21:48)
ты если какать хочешь - сходи и слюной не брызжи.
тебе задали вопрос на счет работоспособности схемы, даже повторили, что исполнение - роли в моем вопросе не играет

ТС! ВНИМАНИЕ!
Такой "электрик" тебе не нужен!
Остерегайся.
Агрессивный ПТУшник - хуже всех, ибо клиентов у него скорее всего , нет, а денег хочется.
Фу

я с тобой писюлями меряться не собираюсь

ты аргументированно на вопросы ответишь? или дальше полоскать будешь, инет мастер?

На что ответить? Сформулируй - отвечу

Добавлено в 22:08
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:01)
Цитата (Славок @ 23.08.2014 - 20:53)
Тех задание было такое: купить хорошие автоматы, узо и мелочи ( я не понимаю((). Счетчик старый. В доме 2 комнаты и санузел. В санузле: водонагреватиль на 50л, стиралка. В одной комнате микроволновка и чайник (электр.) другая комната как тираса( одна лампочка) микроволновку и чайник одновременно включаю, вышибает все.

Водонагреватель тоже через УЗО ??7

Не? Не надо??!!! Мало того, и на стиралку.ю и на посудомойку! Вы не в курсе? Пичаль

Клоун успокойся ) Все нагреватели имеют тэны и каждый из них утечку ))
Так что как ПТУшник и жековский электрик )) скажу идите на юх с вашими советами!!1
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 22:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенный электрик, НО
Есть два варианта:
вы посмотрите начало темы, где я выложил свою схему щита и второй - мы замутим отдельную тему и будем обсуждать мой вариант. НО...
ТЭНы имееют утечку?
Обсуждать нечего. Как же работают современные водонагреватели под УЗО?
Сморозил хуйню, товаришщь

Это сообщение отредактировал Absolutxxx - 23.08.2014 - 22:27
 
[^]
simonrus
23.08.2014 - 22:25
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.12.12
Сообщений: 2960
Патамушта электрику платить надо нормально, был бы и щиток. А то клиенты хотят и денег сэкономить и чтоб красиво было, так не бывает.

Это сообщение отредактировал simonrus - 23.08.2014 - 22:26
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:26
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))
 
[^]
Лютый
23.08.2014 - 22:31
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.07.14
Сообщений: 237
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

А сечение кабеля исходя из чего выбирается?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 18795
0 Пользователей:
Страницы: (11) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх