Не совсем.
Упрощаю донельзя!
Существуют следующие виды работы нейтрали.
С глухозаземлённой нейтралью- как правило это сети до 1000 Вольт
С изолированной нейтралью - это сети 6...10кВ, 35кВ. Обмотки трансформаторов данного напряжения в таких сетях не имеет физической нейтрали-собрана по схеме треугольника
Сети 6...10кВ могут работать в режиме резонансно-заземлённой нейтрали, если обмотка данного напряжения собрана по схеме "звезда". заземление нейтрали через дугогасящий(компенсационный) реактор, индуктивность которого можно менять.
Как правило,режим резонансно-компенсированной нейтрали применяется на головных ТП, имеющих отходящие кабельные линии 10кВ, 6кВ. ДЭМ(дежурный электромонтёр) следит за током компенсации, "подруливает" согласно инструкции. Иногда отключает компенсацию вовсе.
Для чего всё это?
Упрощенно донельзя:
Кабельная линия это конденсатор(проводник, изоляция,земля, в которой уложен кабель). Подбираем компенсационный ток таким образом, чтобы он компенсировал ёмкость кабельных линий. Но не везде и не всегда. Такой режим работы нейтрали выбирается в зависимости от однофазного тока короткого замыкания на землю. Не спрашивайте сколько Ампер - забыл.
Сети напряжением 110кВ и выше работают в режиме эффективно заземлённой нейтрали. Упрощенно принят ряд мер для уменьшения сопротивления петли "фаза ноль", как правило сопротивление контура заземления меньше 1Ом.
Сам контур заземления сложный, должен отводить большие токи короткого замыкания на землю
Режим эффективно заземлённой нейтрали обеспечивает быстродействие защит, несколько уменьшает затраты на изоляцию аппаратов из-за уменьшения внутренних перенапряжений(как-то так).
Для уменьшения токов короткого замыкания на землю применяют режим частичного разземления нейтрали. Режим разземления определяют в зависимости от токов короткого замыкания на землю
Поэтому наверху опоры 110кВ и выше - именно грозозащитный трос, а не рабочая нейтраль.
Примерно так.
Я не релейщик, увы....
Не срослось по жизни, только "верхушки"...
У меня смежная профессия, КИПиА, АСУТП(и как любой КИПарь я просто обязан знать хотя бы основы РЗА и электроснабжения), работал ДЭМом, электрослесарем, монтажником - по диплому энергетик.
Так что не судите строго.