Absolutxxx
23.08.2014 - 20:20
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 20:18)
Absolutxxx, у Вас разрыв цепи есть до счетчика.

Этот счетчик для локального контроля. Основной стоит на столбе.
Там в счетчик входит ВЛ, дальше идет ко мне
 
[^]
hcetih
23.08.2014 - 20:28
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 13.09.11
Сообщений: 860
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 20:10)
hcetih, ой! К сожалению, в некомпетентны. Чего то к вечеру попутал я...
Вы рассмотрели мою схему?
Питание УЗО идет через ВХОД АВ
При каких условиях мы имеем срабатывание АВ? Когда с одной стороны мы имеем вход напряжения, а с другой - выход. То есть, когда цепь проходит через АВ (вход-выход), а УЗО питаются исключительно через вход, то есть имеем просто прямое подключение, миную схему АВ, так что, узо питаются через АВ 25А.
Ваши советы несостоятельны. Увы

ну вот это и спрашивал где то выше, если УЗО не через автомат на 16, то вопросов вообще нет)
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 20:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (hcetih @ 23.08.2014 - 20:28)
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 20:10)
hcetih, ой! К сожалению, в некомпетентны. Чего то к вечеру попутал я...
Вы рассмотрели мою схему?
Питание УЗО идет через ВХОД АВ
При каких условиях мы имеем срабатывание АВ? Когда с одной стороны мы имеем вход напряжения, а с другой - выход. То есть, когда цепь проходит через АВ (вход-выход), а УЗО питаются исключительно через вход, то есть имеем просто прямое подключение, миную схему АВ, так что, узо питаются через АВ 25А.
Ваши советы несостоятельны. Увы

ну вот это и спрашивал где то выше, если УЗО не через автомат на 16, то вопросов вообще нет)

Ну показал же схему...
Я ж реально жду полезных советов, а тут такой казус :(
Я вот например, знаю, что на освещение надо ставить АВ поменьше... честно, собираюсь менять...
 
[^]
hcetih
23.08.2014 - 20:31
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 13.09.11
Сообщений: 860
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 20:18)
Absolutxxx, у Вас разрыв цепи есть до счетчика.

разрыв даже должен быть
"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
 
[^]
SibRusich
23.08.2014 - 20:32
-3
Статус: Offline


Я дам Вам парабеллум!

Регистрация: 6.03.13
Сообщений: 1187
Кароче мужик вот наглядная схема. Иначе эти умники тебя изведут. Слева приходит фаза (красная) и ноль (зеленый). Это провод от столба или откуда там у тебя идет питание. Заходит в счетчик как показано на картинке линиями и затем один нулевой прикручивается к динрейке, а фазный идет на автомат. Фаза перемычками (кусок провода от одного автомата до другого) передается к каждому автомату. Затем к контактам сверху автомата подключаешь потребители. Один провод на фазу другой на ноль. Каждый потребитель к отдельному автомату. УЗО свое выкини. Оно нафиг не нужно так как у тебя двухпроводная схема. Сделай так и все у тебя заработает.

Электрик
 
[^]
hcetih
23.08.2014 - 20:33
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 13.09.11
Сообщений: 860
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 20:30)
Ну показал же схему...
Я ж реально жду полезных советов, а тут такой казус :(
Я вот например, знаю, что на освещение надо ставить АВ поменьше... честно, собираюсь менять...

Ну а я вот не понял схему, не по госту же, и додумал лишнего(
АВ защищает линию, если проводка медь 2,5 - то можно и не менять ничего, если 1,5 - то лучше на 10А ставить
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 20:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (hcetih @ 23.08.2014 - 20:31)
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 20:18)
Absolutxxx, у Вас разрыв цепи есть до счетчика.

разрыв даже должен быть
"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."

Ну, тем более, что у меня основной счетчик на столбе, который я отрубить не могу. А это, Матушка смотрит, сколько ей платить - очень удобно.
Впрочем, у нас такие распиздяи, что простили мне 3 месяца использования эл. энергрии. Просто сказали, раз новый счетчик поставил - по нему и расчитывайся... Мать конечно была против. Пошла и 3к руб заплатила. вот она: старая закалка. Люблю её wub.gif
 
[^]
Russell73
23.08.2014 - 20:36
0
Статус: Offline


Создатель

Регистрация: 6.04.14
Сообщений: 1623
Хрень он собрал. Ввод пришёл на счётчик, всё верно... потом со счётчика на нижние контакты дифавтомата, с этого же места, без всякой защиты, фаза и ноль уходят ещё куда то влево. Далее с дифавтомата сверху идёт распределение на автоматы и нулевую колодку. Ошибка номер один- уходящий кабель внизу дифавтомата без всякой защиты. Номер два - дифавтомат нельзя использовать как вводной расцепитель, а если это узо, то использовать только в паре с автоматом. Номер три - фаза должна приходить сверху элементов автоматической защиты и не просто потому, что так нужно, а потому что дугогасители находятся вверху автомата. Ну и собрано не аккуратно.
 
[^]
ZmeyG
23.08.2014 - 20:39
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.04.13
Сообщений: 92
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 23:32)
Кароче мужик вот наглядная схема. Иначе эти умники тебя изведут. Слева приходит фаза (красная) и ноль (зеленый). Это провод от столба или откуда там у тебя идет питание. Заходит в счетчик как показано на картинке линиями и затем один нулевой прикручивается к динрейке, а фазный идет на автомат. Фаза перемычками (кусок провода от одного автомата до другого) передается к каждому автомату. Затем к контактам сверху автомата подключаешь потребители. Один провод на фазу другой на ноль. Каждый потребитель к отдельному автомату. УЗО свое выкини. Оно нафиг не нужно так как у тебя двухпроводная схема. Сделай так и все у тебя заработает.

АААААААААААААА!!!!! Этого ваще не слушай! Он предлагает тебе КЗ в счетчике сделать!

Первая клемма - входящая фаза (от источника);
Вторая клемма - отходящая фаза (на потребление)

Ещё раз прочитал. Нулевой проводник к DIN-рейке? SibRusich ты пьяный чтоле? А ты про TN-C-S не слышал?

Это сообщение отредактировал ZmeyG - 23.08.2014 - 20:46
 
[^]
hcetih
23.08.2014 - 20:39
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 13.09.11
Сообщений: 860
Цитата
дифавтомат нельзя использовать как вводной расцепитель

это почему?
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 20:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 20:32)
Кароче мужик вот наглядная схема. Иначе эти умники тебя изведут. Слева приходит фаза (красная) и ноль (зеленый). Это провод от столба или откуда там у тебя идет питание. Заходит в счетчик как показано на картинке линиями и затем один нулевой прикручивается к динрейке, а фазный идет на автомат. Фаза перемычками (кусок провода от одного автомата до другого) передается к каждому автомату. Затем к контактам сверху автомата подключаешь потребители. Один провод на фазу другой на ноль. Каждый потребитель к отдельному автомату. УЗО свое выкини. Оно нафиг не нужно так как у тебя двухпроводная схема. Сделай так и все у тебя заработает.

Ну зачем Вы "вредные советы" даете? УЗО работает и при двухпроводной проводке.
Просто в случае трехпроводной УЗО срабатывает при любой утечкеи нужно искать проблему.
НО!!! При двухпроводной проводке "заземлением" является сам человек и быстрее сработает УЗО. И возможно сохранит ему жизнь (да, током ударит, но отключится быстрее, чем АВ)
ТС, остерегайтесь!
Специалисты, подвердите или опровергните

Добавлено в 20:43
Цитата (hcetih @ 23.08.2014 - 20:39)
Цитата
дифавтомат нельзя использовать как вводной расцепитель

это почему?

Не рекомендуется. Сначала входной авомат, потом счетчик, потом ДИФы или УЗО.
Только так
P.S. Это если схема как у меня. С "неразрывной" цепью до счетчика, соответственно изменения

Добавлено в 20:46
Цитата (hcetih @ 23.08.2014 - 20:39)
Цитата
дифавтомат нельзя использовать как вводной расцепитель

это почему?

Горит блок УЗО (у ДИФа) Поэтому, сначала АВ, а потом уже УЗО (ДИФ)

Это сообщение отредактировал Absolutxxx - 23.08.2014 - 20:44
 
[^]
кар1
23.08.2014 - 20:46
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.04.13
Сообщений: 0
Цитата (pankratir @ 23.08.2014 - 18:50)
это был НЕ электрик.

такому электрику надо в руки насрать alik.gif
 
[^]
Лютый
23.08.2014 - 20:48
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.07.14
Сообщений: 237
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:20)
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 20:18)
Absolutxxx, у Вас разрыв цепи есть до счетчика.

Этот счетчик для локального контроля. Основной стоит на столбе.
Там в счетчик входит ВЛ, дальше идет ко мне

А расскажите поподробней, куда какие автоматы. На что через УЗО, на что без УЗО. А то 25 А вводного может быть маловато.
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 20:48
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Кстати, ну специалисты, вот это покритикуйте
http://v380.ru/2008-09-25-12-00-17/50-2008-10-03-12-06-21
 
[^]
SibRusich
23.08.2014 - 20:49
0
Статус: Offline


Я дам Вам парабеллум!

Регистрация: 6.03.13
Сообщений: 1187
Цитата (Absolutxxx @ 24.08.2014 - 02:40)
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 20:32)
Кароче мужик вот наглядная схема. Иначе эти умники тебя изведут. Слева приходит фаза (красная) и ноль (зеленый). Это провод от столба или откуда там у тебя идет питание. Заходит в счетчик как показано на картинке линиями и затем один нулевой прикручивается к динрейке, а фазный идет на автомат. Фаза перемычками (кусок провода от одного автомата до другого) передается к каждому автомату. Затем к контактам сверху автомата подключаешь потребители. Один провод на фазу другой на ноль. Каждый потребитель к отдельному автомату. УЗО свое выкини. Оно нафиг не нужно так как у тебя двухпроводная схема. Сделай так и все у тебя заработает.

Ну зачем Вы "вредные советы" даете?


Эти узо даже в новых домах мозг ебут. а в таком старом доме как у ТС он будет бегать щелкать это узо раз в день как минимум. Проверенно на практике.
 
[^]
kingirbis
23.08.2014 - 20:50
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.03.13
Сообщений: 0
нафиг таких электриков
щит срочно переделать
это не шутка всё-таки
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 20:51
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 20:48)
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:20)
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 20:18)
Absolutxxx, у Вас разрыв цепи есть до счетчика.

Этот счетчик для локального контроля. Основной стоит на столбе.
Там в счетчик входит ВЛ, дальше идет ко мне

А расскажите поподробней, куда какие автоматы. На что через УЗО, на что без УЗО. А то 25 А вводного может быть маловато.

Может быть!
Не спорю, но у меня по условиям входной АВ 25 больше - нет вариантов. Это внешние розетки, к которым я подключаю инструмент (до 2,5 кВ) и которые могут быть подвержены некими внешними факторами (в том числе дождь)
 
[^]
ЯПfan
23.08.2014 - 20:51
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.01.13
Сообщений: 13912
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 21:32)
Кароче мужик вот наглядная схема. Иначе эти умники тебя изведут. Слева приходит фаза (красная) и ноль (зеленый). Это провод от столба или откуда там у тебя идет питание. Заходит в счетчик как показано на картинке линиями и затем один нулевой прикручивается к динрейке, а фазный идет на автомат. Фаза перемычками (кусок провода от одного автомата до другого) передается к каждому автомату. Затем к контактам сверху автомата подключаешь потребители. Один провод на фазу другой на ноль. Каждый потребитель к отдельному автомату. УЗО свое выкини. Оно нафиг не нужно так как у тебя двухпроводная схема. Сделай так и все у тебя заработает.

Товарищ, Вы кагбе не правы--КЗ по входу (чз трансформатор тока) dont.gif
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 20:53
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 20:49)
Цитата (Absolutxxx @ 24.08.2014 - 02:40)
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 20:32)
Кароче мужик вот наглядная схема. Иначе эти умники тебя изведут. Слева приходит фаза (красная) и ноль (зеленый). Это провод от столба или откуда там у тебя идет питание. Заходит в счетчик как показано на картинке линиями и затем один нулевой прикручивается к динрейке, а фазный идет на автомат. Фаза перемычками (кусок провода от одного автомата до другого) передается к каждому автомату. Затем к контактам сверху автомата подключаешь потребители. Один провод на фазу другой на ноль. Каждый потребитель к отдельному автомату. УЗО свое выкини. Оно нафиг не нужно так как у тебя двухпроводная схема. Сделай так и все у тебя заработает.

Ну зачем Вы "вредные советы" даете?


Эти узо даже в новых домах мозг ебут. а в таком старом доме как у ТС он будет бегать щелкать это узо раз в день как минимум. Проверенно на практике.

А кто сказал, что надо оставлять старую электрику?
Если тс собирается это делать, то ему ничто не поможет. Пусть оставляет так. как было, а 5 к отнимет у горе-электрика и пропьет!
А "мозга ебет" по двум причинам:
Либо электрик - мудак
Либо проводка - говно

Это сообщение отредактировал Absolutxxx - 23.08.2014 - 20:55
 
[^]
SibRusich
23.08.2014 - 20:55
-1
Статус: Offline


Я дам Вам парабеллум!

Регистрация: 6.03.13
Сообщений: 1187
Цитата (ZmeyG @ 24.08.2014 - 02:39)
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 23:32)
Кароче мужик вот наглядная схема. Иначе эти умники тебя изведут. Слева приходит фаза (красная) и ноль (зеленый). Это провод от столба или откуда там у тебя идет питание. Заходит в счетчик как показано на картинке линиями и затем один нулевой прикручивается к динрейке, а фазный идет на автомат. Фаза перемычками (кусок провода от одного автомата до другого) передается к каждому автомату. Затем к контактам сверху автомата подключаешь потребители. Один провод на фазу другой на ноль. Каждый потребитель к отдельному автомату. УЗО свое выкини. Оно нафиг не нужно так как у тебя двухпроводная схема. Сделай так и все у тебя заработает.

АААААААААААААА!!!!! Этого ваще не слушай! Он предлагает тебе КЗ в счетчике сделать!

Первая клемма - входящая фаза (от источника);
Вторая клемма - отходящая фаза (на потребление)

Ещё раз прочитал. Нулевой проводник к DIN-рейке? SibRusich ты пьяный чтоле? А ты про TN-C-S не слышал?

бараны блять это СТАРЫЙ СЧЕТЧИК ТУПИЦЫ!!
У новых да по другому но тут старый!!!
Теоретики херовы я этих счетчиков собрал минимум своими руками на 2 девятиэтажки. достали

Это сообщение отредактировал SibRusich - 23.08.2014 - 20:58

Электрик
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 20:58
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 20:55)
Цитата (ZmeyG @ 24.08.2014 - 02:39)
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 23:32)
Кароче мужик вот наглядная схема. Иначе эти умники тебя изведут. Слева приходит фаза (красная) и ноль (зеленый). Это провод от столба или откуда там у тебя идет питание. Заходит в счетчик как показано на картинке линиями и затем один нулевой прикручивается к динрейке, а фазный идет на автомат. Фаза перемычками (кусок провода от одного автомата до другого) передается к каждому автомату. Затем к контактам сверху автомата подключаешь потребители. Один провод на фазу другой на ноль. Каждый потребитель к отдельному автомату. УЗО свое выкини. Оно нафиг не нужно так как у тебя двухпроводная схема. Сделай так и все у тебя заработает.

АААААААААААААА!!!!! Этого ваще не слушай! Он предлагает тебе КЗ в счетчике сделать!

Первая клемма - входящая фаза (от источника);
Вторая клемма - отходящая фаза (на потребление)

Ещё раз прочитал. Нулевой проводник к DIN-рейке? SibRusich ты пьяный чтоле? А ты про TN-C-S не слышал?

бараны блять это СТАРЫЙ СЧЕТЧИК ТУПИЦЫ!!
У новых да по другому но тут старый!!!

И что, дебил?
Ты не видишь, что у ТСа работал рукожоп?
Ты вообще о чем, долбоеб?
Или ты топик не читал, чмырило?
P.S. С чего ты взял, что можешь оскорблять людей?
Ах, да, ты собрал две девятиэтажки и теперь люди мучаются? Ну тогда понятно. блять, заебали ПТУшники

Это сообщение отредактировал Absolutxxx - 23.08.2014 - 21:00
 
[^]
ZmeyG
23.08.2014 - 21:00
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.04.13
Сообщений: 92
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 23:55)
Цитата (ZmeyG @ 24.08.2014 - 02:39)
Цитата (SibRusich @ 23.08.2014 - 23:32)
Кароче мужик вот наглядная схема. Иначе эти умники тебя изведут. Слева приходит фаза (красная) и ноль (зеленый). Это провод от столба или откуда там у тебя идет питание. Заходит в счетчик как показано на картинке линиями и затем один нулевой прикручивается к динрейке, а фазный идет на автомат. Фаза перемычками (кусок провода от одного автомата до другого) передается к каждому автомату. Затем к контактам сверху автомата подключаешь потребители. Один провод на фазу другой на ноль. Каждый потребитель к отдельному автомату. УЗО свое выкини. Оно нафиг не нужно так как у тебя двухпроводная схема. Сделай так и все у тебя заработает.

АААААААААААААА!!!!! Этого ваще не слушай! Он предлагает тебе КЗ в счетчике сделать!

Первая клемма - входящая фаза (от источника);
Вторая клемма - отходящая фаза (на потребление)

Ещё раз прочитал. Нулевой проводник к DIN-рейке? SibRusich ты пьяный чтоле? А ты про TN-C-S не слышал?

бараны блять это СТАРЫЙ СЧЕТЧИК ТУПИЦЫ!!
У новых да по другому но тут старый!!!

Чей-чей счетчик? Старый счетчик тупицы? А у тупицы и новый счетчик есть?

Где ты такую дурь такие фотки берёшь? Тебе их прислал тот, кто посоветовал нулевой проводник на DIN-рейку подключать?

lol.gif
 
[^]
hcetih
23.08.2014 - 21:02
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 13.09.11
Сообщений: 860
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 20:48)
Кстати, ну специалисты, вот это покритикуйте
http://v380.ru/2008-09-25-12-00-17/50-2008-10-03-12-06-21

Да вроде ПУЭ просто перевели на человеческий язык, вроде нормально все.
 
[^]
ЯПfan
23.08.2014 - 21:03
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.01.13
Сообщений: 13912
Цитата (SilverBlade @ 23.08.2014 - 20:55)
Да всё правильно сделано, только стрёмно! На счётчик явно приходит вводной кабель, старый как гавно, с него уходит на диф, сверху стоит рейка фазная, её плохо видно, но она есть! И нулевой от дифа тоже идёт в колодку! Если видеть, то в колодке ровно четыре провода! Один от дифа и три потребителя, ровно столько сколько и автоматов! Остаётся один вопрос, куда идёт кабель из под дифа? Наверное на какое-то устройство и наверное там есть свой автомат, раз не стали эту линию защищать узо. Схема работает как надо. Просто стрёмно выглядит, не более того. Но пятерку за такое это конечно пиздец..

Ну хоть один практик попался
А то зашугали ТСа,
а поводку желательно заменить, конечно
но это исчо не писец- оплавленной или зассыпавшейся изоляции я не видел
Коллега agree.gif
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 21:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (hcetih @ 23.08.2014 - 21:02)
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 20:48)
Кстати, ну специалисты, вот это покритикуйте
http://v380.ru/2008-09-25-12-00-17/50-2008-10-03-12-06-21

Да вроде ПУЭ просто перевели на человеческий язык, вроде нормально все.

Ну, дык вот так и делал :)
Вроде, все получилось ок
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!