1Челентано1
14.10.2020 - 18:45
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.05.20
Сообщений: 4680
Цитата (Phacochoerus @ 14.10.2020 - 14:20)
если это 4 розетки в одной комнате заведённые на 1 автомат?
ещё 3-4 на второй, ещё пара-тройка на третий?
разве так нельзя?
а если у меня свет на кухне, в коридоре и 3 комнатах только верхний и мне не нужно отключать его отдельно?
что нельзя всё освещение повесить на 1 автомат?
свет тоже кв каждую комнату или помещение свой провод но автомат 1, свет в мокрой зоне второй.

а если розетки сделаны по принципу в блоке розеток есть 2 линии, 1 линия защищённая которая не отрубается просто так, а остальные - просто силовые в которые пихаются не критичные приборы в том числе пылесосы и утюги, и которые можно отрубить находясь ВНЕ дома безболезненно?



плодить сущности в виде автоматов и защит на каждую розетку можно, если бабла много.
можно конечно к прикроватным тумбочкам привести 4 розетки отбельных, а лучше 8!
а то ведь как - там умноженное на 2, лампа, зарядка от телефона, от часов/браслета, от наушников, от планшета, ещё какой-то гаджет, можно конечно к каждой розетке вести и провод отдельный и защиту ставить)))
но я бы если совсем приспичило ставил блок из 4 розеток на каждую сторону кровати, а глобально без выебнов ЗНАЯ что там никогда ничего мощного не будет и что там не критично вообще - эти розетки бы на 1 автомат вешал.
розетки которые силовые отдельная тема - пылесос и утюг куда включается это отдельный автомат,

розетка под телик, скорее всего тоже можно в 1 группу объединить. причём со всей квартиры это может быть 2-3 таких места.

в итоге если стоит задача по максимуму выключить потребителей то есть возможность оставить розетку куда интернет приходит с роутером и видеорегистратором и безопасностью, холодильник ещё, а всё остальное можно смело отрубать.
и тогда не будет вопросов а выключил утюг или плиту.

фух, чёт слишком много букв.

короче вывод не зная что там подключено и что это за помещение делать выводы о реальном положении вещей нельзя.

В квартирном ремонте стандартно, одно помещение - 2 автомата розетки и свет, плюс кондей, мокрая зона 2 автомата, СМА, ПМ, варочная панель, фартук, холодос, духовой шкаф (в зависимости от мощности, маломощные в общую идут) по автомату, плюс мощные потребители отдельно автомат (был клиент, у него в одной комнате мастерская токарник, пресс, сверлильно-пильные и т.д. станки). Так же мощные потребители и мокрая зона плюс УЗО.

Ясен пень что можно вообще всю квартиру на 2 автомата повесить как раньше, но так не делается сейчас.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
4yvak
15.10.2020 - 06:34
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 29.12.08
Сообщений: 659
Хуйня какаято он что по несколько линий на один автомат заводил, коллеги расскажите
 
[^]
Ротибор
15.10.2020 - 07:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.07.19
Сообщений: 5639
все по фэншую.
 
[^]
ourlive
15.10.2020 - 08:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.10.18
Сообщений: 1362
Цитата (1Челентано1 @ 14.10.2020 - 18:45)


Ясен пень что можно вообще всю квартиру на 2 автомата повесить как раньше, но так не делается сейчас.

Делается, электрика от застройщика. Дифф вводной, два автомата на кваритру, хоть однушка хоть двушка (на трёшках не видел). Дом на гарантии трогать низя или могут аяяйкнуть. Управляйка сказала жди.
 
[^]
1Челентано1
15.10.2020 - 09:32
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.05.20
Сообщений: 4680
Цитата (ourlive @ 15.10.2020 - 08:16)
Делается, электрика от застройщика. Дифф вводной, два автомата на кваритру, хоть однушка хоть двушка (на трёшках не видел). Дом на гарантии трогать низя или могут аяяйкнуть. Управляйка сказала жди.

Ни разу не встречал от застройщика диф, всегда автомат плюс УЗО.
У тебя щиток в квартире или в МОПе? Если в квартире, то можно хоть обтрогаться потому что в МОПе основной автомат и счётчик, а вот если всё в МОПе тогда да, трогать пока не стоит.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
VragNaroda
15.10.2020 - 12:54
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.05.20
Сообщений: 12790
Цитата (1Челентано1 @ 15.10.2020 - 09:32)
Ни разу не встречал от застройщика диф, всегда автомат плюс УЗО.

Вотъ. Сам менял то, что сделал застройщик, явно всё по ПУЭ было сделано.



Постарался электрик
 
[^]
kuzzzma
15.10.2020 - 13:27
1
Статус: Offline


Хочу спросить.

Регистрация: 3.03.15
Сообщений: 9644
Не нравицца вам мало автоматов? Много проводов? Учтемс.

Постарался электрик
 
[^]
VragNaroda
15.10.2020 - 14:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.05.20
Сообщений: 12790
Даёшь на каждый провод - вводной рубильник, реле напряжения, AFDD, УЗО, автомат, тепловую защиту и кучу датчиков с выходом с интернет для контроля, естественно надо предусмотреть дистанционный взвод любой модульки.
PS. Реальная мода пошла 1 провод = 1 диф. Плюс обвязки, АВР, автоматика. Щиты на средний коттедж или квартиру доросли до того, что в twinline 4х12 с трудом лезут. Проекты овер 500 модулей не редкость.
 
[^]
1Челентано1
15.10.2020 - 17:03
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.05.20
Сообщений: 4680
Цитата (VragNaroda @ 15.10.2020 - 12:54)
Вотъ. Сам менял то, что сделал застройщик, явно всё по ПУЭ было сделано.

Я такое ещё при входе на объект меняю.
Блять, на входе 16 ампер, сильно.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
1Челентано1
15.10.2020 - 17:08
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.05.20
Сообщений: 4680
Цитата (VragNaroda @ 15.10.2020 - 14:14)
Даёшь на каждый провод - вводной рубильник, реле напряжения, AFDD, УЗО, автомат, тепловую защиту и кучу датчиков с выходом с интернет для контроля, естественно надо предусмотреть дистанционный взвод любой модульки.
PS. Реальная мода пошла 1 провод = 1 диф. Плюс обвязки, АВР, автоматика. Щиты на средний коттедж или квартиру доросли до того, что в twinline 4х12 с трудом лезут. Проекты овер 500 модулей не редкость.

Ну это долбоебизм конечно, хотя сталкивался когда заказчик реально на каждую розетку хотел отдельный кабель и автомат плюс УЗО, ну тут хозяин барин.
А так в квартиру или коттедж влезает всё в 2*12 или 3*12.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
VragNaroda
15.10.2020 - 18:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.05.20
Сообщений: 12790
Цитата (1Челентано1 @ 15.10.2020 - 17:08)

А так в квартиру или коттедж влезает всё в 2*12 или 3*12.

Как?
То что выше сфоткал - низ AT61 соответственно 6 реек.
1 - 3 вводных автомата (рубильника) - основной, 3ф в гараж, неотключаемые линии
2 - 3 РН и ПЭФ
3 - обвязка резерва (UPS) с запасом
4 - узо
5 - автоматы
6 - клеммы
Все линии под дифзащитой. Земля - ТТ.

Вот кстати пример навороченного щита с автоматикой для КВАРТИРЫ. Тенденция, однако в тему "у богатых свои причуды".





Постарался электрик
 
[^]
1Челентано1
15.10.2020 - 19:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.05.20
Сообщений: 4680
Цитата (VragNaroda @ 15.10.2020 - 18:28)
Как?
То что выше сфоткал - низ AT61 соответственно 6 реек.
1 - 3 вводных автомата (рубильника) - основной, 3ф в гараж, неотключаемые линии
2 - 3 РН и ПЭФ
3 - обвязка резерва (UPS) с запасом
4 - узо
5 - автоматы
6 - клеммы
Все линии под дифзащитой. Земля - ТТ.

Вот кстати пример навороченного щита с автоматикой для КВАРТИРЫ. Тенденция, однако в тему "у богатых свои причуды".

Мда, ну что тут скажешь, каждый дрочит как хочет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
as1214
15.10.2020 - 23:47
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 17.05.14
Сообщений: 1723
[QUOTE=VragNaroda,15.10.2020 - 18:28] [QUOTE=1Челентано1,15.10.2020 - 17:08]
Вот кстати пример навороченного щита с автоматикой для КВАРТИРЫ. Тенденция, однако в тему "у богатых свои причуды". [/QUOTE]
Ну так там ещё @Free-at-home актуаторы стоят. Типа для умного дома. Поэтому и щит такой.
Опять же, в левом верхнем углу бистабильные реле на освещение. Многие сейчас используют... Но могу ошибаться - не увеличивается фото(((
Опять же, квартира-квартире рознь. Делал одному челу электрику в квартире в башне "Федерация" - 2 этажа, 1400 метров хата. Щит был больше. Но делал по готовому проекту от заказчика. Там, блядь, даже лифт был собственный... Ру - 180кВт. Бассейн с подогревом, сцена с регулируемой рампой, всё на KNX.

Это сообщение отредактировал as1214 - 15.10.2020 - 23:58
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 33879
0 Пользователей:
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх