Построил - молодец, честно. Но не давай глупых советов начинающим строителям. Обсирать не собираюсь, просто укажу на ошибки - критичные и не критичные. По памяти, лень листать заново:
1) По фундаменту ошибки с армированием. Забуренные сваи - то не сваи. Хоть бы песком подсыпал под ленту фундамента. Был бы минимальный амортизатор.
2) При кладке блока "палка" не нужна. Если лень отрезать блок - вертикально ориентируйся вертикалами по нижнему (через один) ряду. Этого более чем достаточно.
3) При такой кладке из такого блока - уровень нафик не нужен, тем более так, как ты его показал. Заложи точно углы (только не под уровень, а под отвес!) и при кладке ориентируйся только на нитку. Так вся кладка делается, еще с хрен-знает каких времен. (Батя всегда говорил, когда учил меня кладке - не доверяй никому, кроме отвеса!")
4) "Фейри" в раствор - бесполезная фигня. Купил бы самый дешевый порошок стиральный и добавлял бы, из расчета маленькая жменька на 4 ведра раствора. Но предварительно растворив его в ведре с водой. Тогда бы и почувствовал разницу.
5) Стучать по блоку "кулачком" не есть хорошо, даже через деревяшку. Трескается. Если много раствора нахерячил - сними блок и убери. Но вбивать блок не самое хорошее решение. Ну хоть бы резиновым молотком....
6) Уголки на перемычке ворот - зря не сварил. Ничего критичного, но хоть снизу свари - они должны быть единой перемычкой.
7) Всегда удивляло, зачем люди делают такие закладные под мауэрлат. Ну хорошо, шпилька, сверху шайба с гайкой, пусть большая шайба.... Но это точечное крепление. При урагане, вырвет к чертям куски дерева и сорвет кровлю. И закладная стоит на 1 (?) ряд вниз? Ну вот нафига вы так мучаетесь? Такой тип закладных применяется при строительстве здания с облицовкой и то не всегда.
Вот вам совет: для штукатуренных зданий, для крепления мауэрлата, применяется обычная проволока Ф6 мм. Закладывается она в кладку на 2-3 ряда ниже, поперек стен. При креплении мауэрлата, подгибается вверх и затягивается монтажкой сверху мауэрлата. Шаг - 600-800 мм. Да и мауэрлат укладывается на раствор и 2 слоя рубероида.
8) Гидроизоляцию не зря сделал. Будет вьюга, а у тебя "+" в гараже - поймешь.
9) Не видно на фотках - опору под плиту пола оставил, полка на фундаменте или паз? Или у тебя плита просто на грунт ложиться будет? Тогда не хорошо, надо готовится к перекосам и просадкам.
Без обид, просто ошибки. Советуйся с реальными строителями, а не с постами в блоге, где бестолковый чувак рассказывает, как он построил дом. Все равно будешь дальше строиться, учти ошибки.
зы А кровлю мог бы и сам запилить! С кладкой справился, а с кровлей нет! Эх, не веришь ты в себя)))
Удачи ТС!