YuriyZ 20 авг 2014 в 14:00
Юморист  •  На сайте 15 лет
Цитата (daymonoid @ 20.08.2014 - 16:54)

если ставить УЗО только на водонагреватель, то лучше взять с 10мА

Проточный нагреватель. Однофазный. Ток будет в районе 30-40А, следовательно согласно пункта ПУЭ 7.1.83:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

У него ток утечки при работе будет в районе 10 мА. Будут ложные срабатывания УЗО.
Darmoed автор 20 авг 2014 в 14:00
Шутник  •  На сайте 14 лет
Цитата (продукт @ 20.08.2014 - 12:59)
Дом панельный ? Хрущевка?

дом панельный, но не хрущека, лет 30, мож 35
вообщем стандартная девятиэтажка
YuriyZ 20 авг 2014 в 14:01
Юморист  •  На сайте 15 лет
Darmoed
Сколько мощность нагревателя? В кВт?
aleks7777ef 20 авг 2014 в 14:01
Шутник  •  На сайте 12 лет
заземлять тебе некуда! автомат 40А тогда узо ставь 40-63А 10мА. все больше не чего не колхозь. смотри весь дом с проточником не сожги. стояки в таких домах хилые ноль часто отгарает. не в коем случаи не зануляй!
5erG0 20 авг 2014 в 14:01
Хохмач  •  На сайте 12 лет
Цитата (lagshmi @ 20.08.2014 - 14:59)
Ага ага, кто еще что посоветует помимо прикрутить к арматуре?)))))))
Еще на отопление предложи посадить gigi.gif

Бред бредовый bravo.gif

Надпомни плз, любезный, куда контур заземления закапывается, и на какую глубину?
Darmoed автор 20 авг 2014 в 14:03
Шутник  •  На сайте 14 лет
Цитата (Shecter @ 20.08.2014 - 12:59)
Померьте напряжение между фазой и корпусом щита-если 220 есть, значит можно подключить землю, если есть значительные отличия, не рискуйте. Посмотрите визуально подключены ли какие-либо провода на корпусе щита или внутри него. А лучше позвать электрика из жэка-пусть подключит сам, желательно с актом работ. Если не трудно, покажите фото щита в приемлемом качестве. Ну и узо обязательно.

сейчас на работе и фото щитка к сожалению сделать не могу, но на сколько помню, то проводов на его корпус посажено до хрена

Добавлено в 14:04
Цитата (YuriyZ @ 20.08.2014 - 13:01)
Darmoed
Сколько мощность нагревателя? В кВт?

7кВт

Это сообщение отредактировал Darmoed - 20 авг 2014 в 14:06
lagshmi 20 авг 2014 в 14:04
Приколист  •  На сайте 16 лет
Darmoed
Лучше не лезь в щиток с такими знаниями. даже не открывай ато у некоторых возникает желание при осмотре "отодвинуть" мешающие обзору провода)))))

Тема закрыта.
продукт 20 авг 2014 в 14:05
Приколист  •  На сайте 17 лет
Цитата (Darmoed @ 20.08.2014 - 14:00)
Цитата (продукт @ 20.08.2014 - 12:59)
Дом панельный ? Хрущевка?

дом панельный, но не хрущека, лет 30, мож 35
вообщем стандартная девятиэтажка

Тут сложнее .... Правильно вряд ли получится . Фото щитка в подьезде надо
YuriyZ 20 авг 2014 в 14:05
Юморист  •  На сайте 15 лет
Цитата (5erG0 @ 20.08.2014 - 17:01)

Надпомни плз, любезный, куда контур заземления закапывается, и на какую глубину?

Можно сделать- забиваются три лома (или арматурины по 1 метру), потом шину до квартиру протянуть. Но гемор еще тот ))))
daymonoid 20 авг 2014 в 14:05
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (YuriyZ @ 20.08.2014 - 13:00)
Цитата (daymonoid @ 20.08.2014 - 16:54)

если ставить УЗО только на водонагреватель, то лучше взять с 10мА

Проточный нагреватель. Однофазный. Ток будет в районе 30-40А, следовательно согласно пункта ПУЭ 7.1.83:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

У него ток утечки при работе будет в районе 10 мА. Будут ложные срабатывания УЗО.

Цитата
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.


это с учетом всех электроприборов в квартире, сам же написал
если провод и изоляция новая то токи утечки минимальны
если бы так считали то не выпускали УЗО 40А на 10 мА утечки, а они в природе существуют тыц

какой там на 40, даже на 100А есть с 10мА утечки

Это сообщение отредактировал daymonoid - 20 авг 2014 в 14:07
продукт 20 авг 2014 в 14:06
Приколист  •  На сайте 17 лет
lagshmi ты прав
YuriyZ 20 авг 2014 в 14:06
Юморист  •  На сайте 15 лет
Цитата (Darmoed @ 20.08.2014 - 17:03)
7Кв

Ну вот и покупай УЗО на 40А и 30 мА.
xdimmx 20 авг 2014 в 14:06
Шутник  •  На сайте 12 лет
Если во всем доме совмещенный PEN проводник не стоит разделять на PE и N у себя в щитке т.к. никто не может гарантировать, что эта земля не отвалится и ты получишь на корпусе нагревателя фазу.

Это сообщение отредактировал xdimmx - 20 авг 2014 в 14:07
scinex 20 авг 2014 в 14:07
Адепт Ктулху  •  На сайте 12 лет
Если объяснить попроще, то есть два вида УЗО с малым током - защита от удара током и с током побольше - защита от пожара. Таки вот, проточный нагреватель имеет офигенный ток утечки и узо, рассчитанный на ток 30ма будет просто при работе отрубать. А УЗО с большим током срабатывания может не защитить от удара током. Такие вот пироги.
lagshmi 20 авг 2014 в 14:07
Приколист  •  На сайте 16 лет
Цитата (5erG0 @ 20.08.2014 - 14:01)
Цитата (lagshmi @ 20.08.2014 - 14:59)
Ага ага, кто еще что посоветует помимо прикрутить к арматуре?)))))))
Еще на отопление предложи посадить gigi.gif

Бред бредовый bravo.gif

Надпомни плз, любезный, куда контур заземления закапывается, и на какую глубину?

Контур может быть посажен на глубину позволяющую соответсвовать параметрам растекания в самых плохих для него условиях.
Количество ом, толщину шины и методику испытаний тебе за денежку расскажу
И категорически запрещено заземлять на конструкции и трубопроводы(использовать в качестве заземленя)
А точ что вы советуете может создать петлю заземления что чувак не включая свой бойлер поджарит себя или родственников на ровном месте, ага moderator.gif

Это сообщение отредактировал lagshmi - 20 авг 2014 в 14:10
Darmoed автор 20 авг 2014 в 14:08
Шутник  •  На сайте 14 лет
в общем я понял, что без УЗО мне не обойтись и под проточной водой лучше не купаться
продукт 20 авг 2014 в 14:10
Приколист  •  На сайте 17 лет
Верно с узо не морочься просто тупо , набрал воды - отключи нагреватель - купайся . У меня дочь отчима так убило током лет 20 назад . Поэтому и интерес к теме , опасно это .

Это сообщение отредактировал продукт - 20 авг 2014 в 14:11
daymonoid 20 авг 2014 в 14:10
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (scinex @ 20.08.2014 - 13:07)
Если объяснить попроще, то есть два вида УЗО с малым током - защита от удара током и с током побольше - защита от пожара. Таки вот, проточный нагреватель имеет офигенный ток утечки и узо, рассчитанный на ток 30ма будет просто при работе отрубать. А УЗО с большим током срабатывания может не защитить от удара током. Такие вот пироги.

откуда такие сведения что у нагревателей большой ток утечки?? вы о чём?
Горожанин 20 авг 2014 в 14:12
Ярила  •  На сайте 13 лет
Цитата (lagshmi @ 20.08.2014 - 15:04)
Darmoed
Лучше не лезь в щиток с такими знаниями. даже не открывай ато у некоторых возникает желание при осмотре "отодвинуть" мешающие обзору провода)))))

Тема закрыта.

Поддерживаю. Когда отдельный ввод на бойлер тянул, цеплять в щитке позвал друга-проф.электрика. Лучше пол-ящика пива вместе, чем за тебя.
samuray74 20 авг 2014 в 14:13
Ярила  •  На сайте 12 лет
Землю нужно искать исходя из местых условий.
Варианты:
- В подъезде есть "земля", но она не заведена в квартиру - это самый нормальный вариант.
- В доме есть отлично заземлённые конструкции (кроме труб воды, отопления и газа). У меня в доме, например, это перила и ограждения балконов, которые тянутся слошной конструкцией с 1 по 9 этаж, и соединены отлично с "землёй". Бывает заземлена хорошо арматура железобетонных конструкций.
- Возле дома (на доме снаружи внизу) есть чья-то "земля". Можно присоединиться к ней.
- Сделать "землю" "по фен-шую" самому и кинуть её в квартиру.
А можно еще посоветоваться с местным электриком. Тоже может помочь.

Это сообщение отредактировал samuray74 - 20 авг 2014 в 14:19
Darmoed автор 20 авг 2014 в 14:15
Шутник  •  На сайте 14 лет
Цитата (Горожанин @ 20.08.2014 - 13:12)
Цитата (lagshmi @ 20.08.2014 - 15:04)
Darmoed
Лучше не лезь в щиток с такими знаниями. даже не открывай ато у некоторых возникает желание при осмотре "отодвинуть" мешающие обзору провода)))))

Тема закрыта.

Поддерживаю. Когда отдельный ввод на бойлер тянул, цеплять в щитке позвал друга-проф.электрика. Лучше пол-ящика пива вместе, чем за тебя.

да в щиток я и не лезу, кабель в квартиру уже кинут, остается только решить вопрос с землей, но как я понимаю, что не сделать все равно 100% гарантии безопасности нет
berber 20 авг 2014 в 14:16
Приколист  •  На сайте 13 лет
Точно такая же ситуация со щитком в панельном доме. В связи с отсутствием заземления в доме - земляной провод землю брошен на корпус щитка в подъезде. Это едиственный возможный вариант. Остальное - фантазии.
lagshmi 20 авг 2014 в 14:17
Приколист  •  На сайте 16 лет
Цитата (samuray74 @ 20.08.2014 - 14:13)
Землю нужно искать исходя из местых условий.
Варианты:
- В подъезде есть "земля", но она не заведена в квартиру - это самый нормальный вариант.
- В доме есть отлично заземлённые конструкции. У меня в доме, например, это перила и ограждения балконов, которые тянутся слошной конструкцией с 1 по 9 этаж, и соединены отлично с "землёй". Бывает заземлена хорошо арматура железобетонных конструкций.
- Возле дома (на доме снаружи внизу) есть чья-то "земля". Можно присоединиться к ней.
- Сделать "землю" самому и кинуть её в квартиру.

lol.gif

Чувак, не доводи до греха... Заземление это вопрос которым должен заниматься профессионал.


А еще в некоторых случаях лучше отсутсвие заземления чем плохое rulez.gif
aleks7777ef 20 авг 2014 в 14:18
Шутник  •  На сайте 12 лет
автор учти еще что при такой мощности проточника вода будет чуть теплая! а электрик с жека не подключит такую мощность.в твоем доме на квартиру выделяется меньше чем ест твой проточник!ставь накопительный. dont.gif
Yanchik 20 авг 2014 в 14:18
Хохмач  •  На сайте 13 лет
вроде бы узо без заземления неправильно работает