SlavaKrueger
21.06.2020 - 09:40
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 6.04.19
Сообщений: 713
Корнет, странная у Вас паранойя, однобокая... Но раз уж так, то ещё не забудьте проложить в гофрированной ПВХ трубе, хотя РЗЦХ-П лучше. Во-первых внутри стен согласно ПУЭ необходима труба, во-вторых сложнее засверлить проложенный кабель (это я уже про РЗЦХ-П)... А вообще чем распаячная коробка в стене не угодила? Хотите внутри неё (коробки) пайкой делаете и затем на термоусадку или под винтовые клеммы ставьте.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
vstgod
21.06.2020 - 09:40
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 26.04.13
Сообщений: 1258
всюду прямиком, без ветвлений , собрать концы в промежуточном щитке на нужное кол. автоматов , дороже по кабелю, но и совесть чиста...

Это сообщение отредактировал vstgod - 21.06.2020 - 09:43
 
[^]
KVS
21.06.2020 - 09:41
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 19.04.13
Сообщений: 1566
В принципе тебе тут верно написали, скрутка и пайка. Провода бери с запасом по сечению, хрен его знает, вдруг 2КВТ обогреватель воткнешь в розетку, например. Ну про дифавтомат по линии думаю тебе не нужно объяснять.
 
[^]
09Serj
21.06.2020 - 09:41
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 5.09.12
Сообщений: 708
Цитата
Колпачки тебе в помощь. Паять это уже давно прошлый век!

Может и прошлый,но надежнее факт.если во главу ставить скорость конечно ваш вариант лучше

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
LuigiMario
21.06.2020 - 09:45
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.07.19
Сообщений: 92
Цитата (KVS @ 21.06.2020 - 11:41)
В принципе тебе тут верно написали, скрутка и пайка. Провода бери с запасом по сечению, хрен его знает, вдруг  2КВТ обогреватель воткнешь в розетку, например. Ну про дифавтомат по линии думаю тебе не нужно объяснять.

2.5 квадрата держат 40а долговременно, это примерно 8кВт. Автомат на 20а будет защищать проводку... Потребители: комп стационарный, зарядка телефона и иногда фен 2кВт для дочери

Это сообщение отредактировал LuigiMario - 21.06.2020 - 09:47
 
[^]
Shmitz
21.06.2020 - 09:47
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.12.08
Сообщений: 940
Цитата (LuigiMario @ 21.06.2020 - 09:45)
Цитата (KVS @ 21.06.2020 - 11:41)
В принципе тебе тут верно написали, скрутка и пайка. Провода бери с запасом по сечению, хрен его знает, вдруг  2КВТ обогреватель воткнешь в розетку, например. Ну про дифавтомат по линии думаю тебе не нужно объяснять.

2.5 квадрата держат 40а долговременно, это примерно 8кВт. Автомат на 20а будет защищать проводку...

16а автомат какойй впизду 20?
 
[^]
xyxy
21.06.2020 - 09:47
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 25.01.13
Сообщений: 579
Коробки должны быть доступны. Можно сделать распайку в установочной коробке, под (за) выключателем. Сейчас повсеместно это практикуется. Только коробка нужна углубленная, 60 мм.
 
[^]
Boliwar
21.06.2020 - 09:48
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.10.13
Сообщений: 4630
Скрутка и сварка. И никаких клеммников. А лучше отдельным проводом для больших нагрузок(стиралка, посудомойка, духовой шкаф)

Это сообщение отредактировал Boliwar - 21.06.2020 - 09:51
 
[^]
LuigiMario
21.06.2020 - 09:49
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.07.19
Сообщений: 92
А нет, напиздел. 27а держит

Вопрос электрикам ЯПа
 
[^]
vistador
21.06.2020 - 09:49
Статус: Offline


Отец русского телевизора

Регистрация: 28.06.09
Сообщений: 6837
Цитата
ваги не буду ставить, считаю, что ненадежно.

Ваги конечно же говнище...


Но и со сваркой проводов это другая крайность..
 
[^]
HeToIIbIPb
21.06.2020 - 09:49
Статус: Offline


ivan1987

Регистрация: 20.10.19
Сообщений: 932
Цитата (Бенладен66 @ 21.06.2020 - 09:34)
А про синюю изоленту специально не спрашиваешь? rolleyes.gif

Делай как принято, - на соплях и не парься.
 
[^]
xyxy
21.06.2020 - 09:50
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 25.01.13
Сообщений: 579
Цитата (LuigiMario @ 21.06.2020 - 09:45)
Цитата (KVS @ 21.06.2020 - 11:41)
В принципе тебе тут верно написали, скрутка и пайка. Провода бери с запасом по сечению, хрен его знает, вдруг  2КВТ обогреватель воткнешь в розетку, например. Ну про дифавтомат по линии думаю тебе не нужно объяснять.

2.5 квадрата держат 40а долговременно, это примерно 8кВт. Автомат на 20а будет защищать проводку... Потребители: комп стационарный, зарядка телефона и иногда фен 2кВт для дочери

Открой ПУЭ, таблица 1.3.4, и не неси хуйню.
 
[^]
Petrovich77
21.06.2020 - 09:51
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 2.03.18
Сообщений: 436
Цитата (LuigiMario @ 21.06.2020 - 09:25)
Всем привет. Помогите определиться, делаю скрытую проводку в доме, смысл такой: ставлю перегородки из гипсокартона, между листами 5 см толщины, пространство заполнено будет шумоизоляцией. Нужно провести проводку в этом промежутке. Вопрос собственно такой: так как распредкоробки будут внутри стен и доступа к ним в будущем не имеется, как сделать надёжное соединение? Клеммники и подобные ваги не буду ставить, считаю, что ненадежно. Остановился на варианте скрутка+сварка провода на конце. Сам в прошлом энергетик, но на производстве, в быту не знаю, как делать знаю, что скрутки как бы низзя, но надёжнее варианта не вижу.

Поверь, не нужны тебе никакие распредкоробки. 1 точка - 1 кабель - 1 автомат. Да, изначально дорого, но когда по какой либо причине у тебя гавкнет соединение в коробке, ты поймёшь, что такое крушить красоту и сколько это стоит lol.gif
 
[^]
Vurdolak
21.06.2020 - 09:51
Статус: Offline


Мозголюб

Регистрация: 3.03.14
Сообщений: 1020
LuigiMario
Цитата
На розетки ввг-нг 2.5 ГОСТ, на освещение ввг-нг 1.5 ГОСТ. Все в металлорукаве с виниловым покрытием

На освещение - отлично, а вот розетки..ХЗ, 2.5 это примерно 4 кВт долговременной нагрузки.
Учитывая, что делаешь для себя и задумал скрыть навсегда - яп поставил 4 квадрата.
Дороже, но запас карман не тянет и в жопу не ебёт. При любой нужде, при любом раскладе ты сможешь запитать от розетки практически всё,что угодно из суммарных бытовых нагрузок.
( это просто моё мнение, совет, не более)
И не проеби контур заземления, это оченно способствует безопасности твоего дома.
 
[^]
pofegist
21.06.2020 - 09:52
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.05.13
Сообщений: 2606
Цитата
что скрутки как бы низзя,

Провод люминиевый, дом сдан в 1985 году. Весь дом на скрутках и колпачках. Панелька типовуха девять этажей, девять подъездов.
 
[^]
Petrovich77
21.06.2020 - 09:54
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 2.03.18
Сообщений: 436
Цитата (Vurdolak @ 21.06.2020 - 09:51)
LuigiMario
Цитата
На розетки ввг-нг 2.5 ГОСТ, на освещение ввг-нг 1.5 ГОСТ. Все в металлорукаве с виниловым покрытием

На освещение - отлично, а вот розетки..ХЗ, 2.5 это примерно 4 кВт долговременной нагрузки.
Учитывая, что делаешь для себя и задумал скрыть навсегда - яп поставил 4 квадрата.
Дороже, но запас карман не тянет и в жопу не ебёт. При любой нужде, при любом раскладе ты сможешь запитать от розетки практически всё,что угодно из суммарных бытовых нагрузок.
( это просто моё мнение, совет, не более)
И не проеби контур заземления, это оченно способствует безопасности твоего дома.

Ага, я посмотрю, как ты в некоторые модели розеток будешь 4 квадрата впихивать shum_lol.gif
 
[^]
Muryk
21.06.2020 - 09:55
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 27.10.19
Сообщений: 11
Цитата (Vurdolak @ 21.06.2020 - 09:51)
LuigiMario
Цитата
На розетки ввг-нг 2.5 ГОСТ, на освещение ввг-нг 1.5 ГОСТ. Все в металлорукаве с виниловым покрытием

На освещение - отлично, а вот розетки..ХЗ, 2.5 это примерно 4 кВт долговременной нагрузки.
Учитывая, что делаешь для себя и задумал скрыть навсегда - яп поставил 4 квадрата.
Дороже, но запас карман не тянет и в жопу не ебёт. При любой нужде, при любом раскладе ты сможешь запитать от розетки практически всё,что угодно из суммарных бытовых нагрузок.
( это просто моё мнение, совет, не более)
И не проеби контур заземления, это оченно способствует безопасности твоего дома.

4 квадрата это около 8,5 кВт нагрузка. И что у вас за потребители на 8кВт в доме? Сейчас даже обогреватели около 1,5 кВт..., чайник и утюг до 2 кВт... зачем ТАКОЙ запас?
 
[^]
drTiuhtin
21.06.2020 - 09:57
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.05.17
Сообщений: 352
Сварочный аппарат, сердечник от солевой батарейки, 40а тока, и вари, сверху накрути сиз, и все, соединение лучше не придумаешь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Ievgeniy
21.06.2020 - 09:58
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.03.18
Сообщений: 73
Теоретики такие теоретики..... У меня дом 57 года, делаю ремонт, все на скрутках и изоленте никаких окислений
 
[^]
LuigiMario
21.06.2020 - 09:59
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.07.19
Сообщений: 92
Цитата
И не проеби контур заземления, это оченно способствует безопасности твоего дома.

Заземление есть, но не контур. Приварена катанка 6мм к трубе скважины, которая уходит в землю на 27м. Знаю, что нужен контур, но проблема, как всегда в финансах. Чем чревато такое заземление? Не сгниет у меня труба от блуждающих токов?
 
[^]
tserg
21.06.2020 - 10:02
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.10.09
Сообщений: 4882
Есть трубки обжимные специальные для опрессовки. В любом магазине электроизделий продается.
Только смотри чтобы из того же металла. Если провода медные - то и трубка медная.
А если ты извращенец, и провода алюминиевые - то и трубка тоже алюминивая должна быть.
Одеваешь на скрутку и плющишь (или хуяришь молотком).
Надежность соединения - 200%

Это сообщение отредактировал tserg - 21.06.2020 - 10:04
 
[^]
IvBerezin
21.06.2020 - 10:02
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.03.17
Сообщений: 1982
Цитата (Petrovich77 @ 21.06.2020 - 09:54)
Цитата (Vurdolak @ 21.06.2020 - 09:51)
LuigiMario
Цитата
На розетки ввг-нг 2.5 ГОСТ, на освещение ввг-нг 1.5 ГОСТ. Все в металлорукаве с виниловым покрытием

На освещение - отлично, а вот розетки..ХЗ, 2.5 это примерно 4 кВт долговременной нагрузки.
Учитывая, что делаешь для себя и задумал скрыть навсегда - яп поставил 4 квадрата.
Дороже, но запас карман не тянет и в жопу не ебёт. При любой нужде, при любом раскладе ты сможешь запитать от розетки практически всё,что угодно из суммарных бытовых нагрузок.
( это просто моё мнение, совет, не более)
И не проеби контур заземления, это оченно способствует безопасности твоего дома.

Ага, я посмотрю, как ты в некоторые модели розеток будешь 4 квадрата впихивать shum_lol.gif

Особенно когда к этим трем жилам 4 квадрата надо еще 3 жилы чтобы соседнюю запитать gigi.gif
И потом на эти 4 квадрата поставить бытовую розетку на 16 ампер и втыкать в нее чайник в котором провод 1.5 квадрата многожильный.
Делает пусть сразу 6 квадратов везде rulez.gif
 
[^]
LuigiMario
21.06.2020 - 10:03
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.07.19
Сообщений: 92
Цитата (IvBerezin @ 21.06.2020 - 12:02)
Цитата (Petrovich77 @ 21.06.2020 - 09:54)
Цитата (Vurdolak @ 21.06.2020 - 09:51)
LuigiMario
Цитата
На розетки ввг-нг 2.5 ГОСТ, на освещение ввг-нг 1.5 ГОСТ. Все в металлорукаве с виниловым покрытием

На освещение - отлично, а вот розетки..ХЗ, 2.5 это примерно 4 кВт долговременной нагрузки.
Учитывая, что делаешь для себя и задумал скрыть навсегда - яп поставил 4 квадрата.
Дороже, но запас карман не тянет и в жопу не ебёт. При любой нужде, при любом раскладе ты сможешь запитать от розетки практически всё,что угодно из суммарных бытовых нагрузок.
( это просто моё мнение, совет, не более)
И не проеби контур заземления, это оченно способствует безопасности твоего дома.

Ага, я посмотрю, как ты в некоторые модели розеток будешь 4 квадрата впихивать shum_lol.gif

Особенно когда к этим трем жилам 4 квадрата надо еще 3 жилы чтобы соседнюю запитать gigi.gif
И потом на эти 4 квадрата поставить бытовую розетку на 16 ампер и втыкать в нее чайник в котором провод 1.5 квадрата многожильный.
Делает пусть сразу 6 квадратов везде rulez.gif

Хули 6 то? Может сразу 120 квадратов делать? gigi.gif
 
[^]
leha98
21.06.2020 - 10:05
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 30.09.16
Сообщений: 295
Делать без коробок.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
brync
21.06.2020 - 10:06
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.01.11
Сообщений: 3938
Цитата (xyxy @ 21.06.2020 - 09:47)
Коробки должны быть доступны. Можно сделать распайку в установочной коробке, под (за) выключателем. Сейчас повсеместно это практикуется. Только коробка нужна углубленная, 60 мм.

у него 5 см.

простенок 5 см!
а то вы сейчас начнёте...

Это сообщение отредактировал brync - 21.06.2020 - 10:07
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 3981
0 Пользователей:
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх