Ура, наконец то я не как диванный критик выступлю, а напишу квалифицированный комментарий.
И так, эксклюзивно для Япа:
1. Лопнувший элемент - распорка. Не является несущим, но обеспечивает пространственную устойчивость каркаса.
2. На фото видно, что разрыв произошёл по границе сварного шва, что говорит о применении составных элементов (это не запрещено, но требует дополнительного контроля)
3. Раскрытие, разбежка частей в районе 10 мм говорит о непроектном нагружении каркаса.
Заключение:
При строительстве не обеспечен контроль входных элементов. И вероятно присутствует неравномерная (после строительства) осадка фундаментов.
В принципе с новыми зданиями такое бывает.
Заключение основано на фотографиях к посту и с предпосылкой, что других дефектов нет.