Прочитал почти все комменты.
По сути -
1. Мощность транса по фото оценить нельзя. Никак. (кто сможет - таких специалистов любая энерго компания с руками возьмет на ОЧЕНЬ достойную зарплату)
2. Защиты транса, которые действуют на отключение, энергетики не отключают. Нигде. Дураков вредителей не держат ни в одной стране.
3. Во время регламентных работ возгорания быть не может, т.к транс выведен в ремонт, напряжения на нем нет, и короткого замыкания быть не может.
4. Возгорание от перегруза или перенапряжения не происходит. От короткого с последующим повреждением конструкции и возгоранием масла - да. Транс не может повредится от перенапржения или перегруза, масло ухудшится, перегреется, отключится защитами. Изоляция стареет быстрее. Но не повредится
5. Перевести на элегаз - не поменять внутри масло на элегаз, а приобрести целиком новый транс. Очень дорого.
6. Да, его можно тушить и пеной и водой, ковыряются МЧС долго, тк. есть процедура допуска от энергетиков - отключение, заземление, и проч.
Его уже не потушить, но можно сбить температуру, т.к. рядом оборудование действующее, и дабы не распространился пожар, и не было каскадного развития аварии