Бригада монтажников с монтажной лесенкой:
1. Развешивает ролики на каждый опоре.
2. В ролик закладывается бечевка или капроновый шпагат.
3. Затем берется лидер-трос, он стоит в начале линии на барабане и закладывается в ролики. Тут то бечевка и поможет, что бы во второй раз не лазить.
4. С другой стороны от участка который протягивается (называется строительная длина, на ЛЭП она обычно 4-6 км) стоит барабан с кабелем. К нему подцепляют лидер-трос.
5. Специальный машина затягивает обратно на барабан лидер-трос и специальный тормоз на барабане с кабелем не дает всему этому добру прокрутиться слишком быстро и провиснуть до земли.
6. Когда кабель доходит до конца линии его с одной стороны уже крепят. А с другой натягивают и выверяют провис. Делают это двумя способами: Динамометром согласно проектным расчетам по тяжению и визуальным (визировка). Визуально делают провис такой же как у старых проводов, что бы не было перехлеста.
7. После этого кабель крепят со второго конца. И начинают перекладывать из роликов в промежуточные зажимы, начало чего и видно на видео.
На фото видны монтажные лесенки. Ваш покорный слуга на трапе наверху. Страховочный пояс на месте. Линия отключена. Заземления поставлены.
Плюсса, Псковская область 2014 или 2013 год. Стадия работ - установка второго крепления после визировки кабеля. Потом побежим перекладывать из роликов.
Это сообщение отредактировал Теменн - 10.07.2018 - 11:02