Нужен электрик (возможно онлайн)

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Futurity
2.07.2022 - 10:33
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Привет Зевсы ЯПа.
В общем имеется некий станок. Работает в полуавтоматическом режиме, но бывают сбои!
Подключал все сам.
Требуется перелопатить все.
Суть проблемы такая: имеется автомат, контактор, насос вакуумный запитан на концевик и реле времени. Так вот, иногда реле отваливается и не выполняет 1 функцию саму главную, цикл кончается, а действие не происходит.
У кого брал реле, грешит на перенапругу. Советует поставить снаббер.
В общем требуется все сделать четко и круто и причесать все.
Территориально Домодедово.
Можно онлайн попробовать, говорить че куда.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
monolitKBF
2.07.2022 - 11:14
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.15
Сообщений: 1090
Цитата (Futurity @ 2.07.2022 - 10:33)

У кого брал реле, грешит на перенапругу. Советует поставить снаббер.

У кого брал реле скорее всего продал тебе говна кусок и теперь отмазывается gigi.gif
 
[^]
БасманБай
2.07.2022 - 11:18
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 16.03.14
Сообщений: 609
Цитата
насос вакуумный запитан на концевик и реле времени.

А вот тут "ни хуя не понятно, но очень интересно" upset.gif
 
[^]
VragNaroda
2.07.2022 - 11:28
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.05.20
Сообщений: 11769
Насос индуктивная нагрузка. Если реле на 16А а насос жрëт 5А он убьёт рэлюху элементарно. Всё через мощные контакторы, желательно двойного действия, когда сперва срабатывают сверх стойкие контакты и только потом медь. Тип не помню, не часто нужны.
 
[^]
Чтотонетак
2.07.2022 - 11:29
Статус: Offline


иГаГо

Регистрация: 17.10.15
Сообщений: 477
Цитата (БасманБай @ 2.07.2022 - 11:18)
Цитата
насос вакуумный запитан на концевик и реле времени.

А вот тут "ни хуя не понятно, но очень интересно" upset.gif

В цепь управления насосом, в разрыв включены реле времени и концевик, концевик видимо как аварийный.
 
[^]
Чтотонетак
2.07.2022 - 11:35
Статус: Offline


иГаГо

Регистрация: 17.10.15
Сообщений: 477
Если реле с нормальнозамкнутыми контактами, то перенапруга не при чём, а если с разомкнутыми, то вполне может по перегрузке залипать контакт, смотря какое действие выполняет реле. Можно разобрать реле и почистить все контакты, и почистить контакты ножек реле если они не припаяны.
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 11:49
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Цитата (VragNaroda @ 02.07.2022 - 11:28)
Насос индуктивная нагрузка. Если реле на 16А а насос жрëт 5А он убьёт рэлюху элементарно. Всё через мощные контакторы, желательно двойного действия, когда сперва срабатывают сверх стойкие контакты и только потом медь. Тип не помню, не часто нужны.

Насос через розетку и автомат, реле отключает так сказать питание пневмоцилиндра (12 или 24в не помню точно) поднимается столешница, потом уже концевик зажимает и включает насос.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 11:50
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Цитата (Чтотонетак @ 02.07.2022 - 11:35)
Если реле с нормальнозамкнутыми контактами, то перенапруга не при чём, а если с разомкнутыми, то вполне может по перегрузке залипать контакт, смотря какое действие выполняет реле. Можно разобрать реле и почистить все контакты, и почистить контакты ножек реле если они не припаяны.

Хз. В общем реле не всегда размыкает цепь, хотя сама работает. 2шт у меня реле, ставил обе, косяк одинаковый. Причем может и сутки работать без косяков, может каждый час парить мозг, а может и вообще сутки не работать функция.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 11:51
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Нагрузка большая на контактор и автоматы, лампы 6кВт + насос соответственно

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Чтотонетак
2.07.2022 - 12:05
Статус: Offline


иГаГо

Регистрация: 17.10.15
Сообщений: 477
Цитата (Futurity @ 2.07.2022 - 11:50)
Цитата (Чтотонетак @ 02.07.2022 - 11:35)
Если реле с нормальнозамкнутыми контактами, то перенапруга не при чём, а если с разомкнутыми, то вполне может по перегрузке залипать контакт, смотря какое действие выполняет реле. Можно разобрать реле и почистить все контакты, и почистить контакты ножек реле если они не припаяны.

Хз. В общем реле не всегда размыкает цепь, хотя сама работает. 2шт у меня реле, ставил обе, косяк одинаковый. Причем может и сутки работать без косяков, может каждый час парить мозг, а может и вообще сутки не работать функция.

Надо посмотреть сколько приходит вольт на катушку реле, питание по схеме на катушку должно соответствовать напряжению самой катушки, т.е. если катушка реле 24v то и приходить на неё должно 24, не меньше. Если это соответствует, то онлайн тут не выйдет, надо тогда приглашать илегтрига и ручками ковырять ваше устройство.

Это сообщение отредактировал Чтотонетак - 2.07.2022 - 12:06
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 12:07
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Цитата (Чтотонетак @ 02.07.2022 - 12:05)
Надо посмотреть сколько приходит вольт на катушку реле, питание по схеме на катушку должно соответствовать напряжению самой катушки, т.е. если катушка реле 24v то и приходить на неё должно 24, не меньше. Если это соответствует, то онлайн тут не выйдет, надо тогда приглашать илегтрига и ручками ковырять ваше устройство.

Реле 220в. 24в это пневмо через БП работает.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 12:10
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Суть там вообще простая.
Включил, включились лампы, опустился стол, по окончанию времени, выкл ламп, стол поднимается, замыкает концевик, включается вакуум.
Может есть более продвинутая реле какая нибудь, или вообще ардуино какое то замутить с планшетом?
В общем нужен кто то кто настроит все, хз где кого искать

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
DOBROVTABLO
2.07.2022 - 12:13
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.09.14
Сообщений: 2633
Может попробовать твердотельное реле поставить. Механические релюшки иногда глючат. Концевики бесконтактные поставить.

Это сообщение отредактировал DOBROVTABLO - 2.07.2022 - 12:28
 
[^]
Чтотонетак
2.07.2022 - 12:17
Статус: Offline


иГаГо

Регистрация: 17.10.15
Сообщений: 477
Да навалом этих реле, отзывы читать только, вот как пример
https://electroguru.ru/rele-vremeni/elko-ep/crm-2h/170608/
 
[^]
ETO71
2.07.2022 - 12:21
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 22.06.22
Сообщений: 3
Релюшки работают в цепях управления привода потому комментарий про индуктивную нагрузку от насоса не считаю корректным☝️ Силовая часть насоса и питание релюхи развязано
Цепь управления это катушка контактора насоса всегда постоянная индуктивная нагрузка.
Согласен с комментом что копать нужно сначала в сторону контактов и ножек релюшки, далее смотреть напряжение , если напряжение проседает смотреть токи уже выяснять почему напряжение проседает.
Схему бы неплохо глянуть

Это сообщение отредактировал ETO71 - 2.07.2022 - 12:22
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 12:22
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Цитата (DOBROVTABLO @ 02.07.2022 - 12:13)
Может попробовать твердотельное реле поставить. Механические релюшки иногда глючат.

Вот такое реле стои

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Нужен электрик (возможно онлайн)
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 12:23
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Цитата (Чтотонетак @ 02.07.2022 - 12:17)
Да навалом этих реле, отзывы читать только, вот как пример
https://electroguru.ru/rele-vremeni/elko-ep/crm-2h/170608/

Вот такое стоит

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Нужен электрик (возможно онлайн)
 
[^]
motomortal
2.07.2022 - 12:36
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.08.20
Сообщений: 243
Реле времени поставь мембранное.Оно в виде наездника на пускатель

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
DOBROVTABLO
2.07.2022 - 12:38
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.09.14
Сообщений: 2633
Цитата (Futurity @ 2.07.2022 - 12:22)
Цитата (DOBROVTABLO @ 02.07.2022 - 12:13)
Может попробовать твердотельное реле поставить. Механические релюшки иногда глючат.

Вот такое реле стои

Это сам таймер. Для него , подозреваю, БП нужен со стабилизацией, а не просто трансформатор с выпрямительным мостом. После таймера как схема управляет контактором вакуумного насоса? Напрямую к контактору насоса или через электромеханическое реле? Возможно просто внутреннее реле таймера не рассчитано на включение катушки контактора насоса. Слишком мал ток, который релюшка может через себя пропустить на катушку контактора. Тут без схемы гадать можно долго. Фото схемы нужно.

Это сообщение отредактировал DOBROVTABLO - 2.07.2022 - 12:48
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 12:45
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Цитата (DOBROVTABLO @ 02.07.2022 - 12:38)
Это сам таймер. Для него , подозреваю, БП нужен со стабилизацией, а не просто трансформатор с выпрямительным мостом. После таймера как схема управляет контактором вакуумного насоса? Напрямую к контактору насоса или через электромеханическое реле?

Это реле циклическое, к нему подключено дохрена чего. Бп не нужен, реле на 220. Контактор у меня скорее всего не правильно был подклбчен, может в этом глюк, я не электрик. Щас разобрал все. Даже не помню как я что там мастерил.
В общем цикл заканяивался, размыкал, один провод уходил на БП для пневмоцилиндра, другой на лампы. БП отклбчался, стол полнимался, зажимая концевик, врубался насос.
НО, функция не всегда срабатывает и не отрубает лампы и БП от пневмо.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 12:48
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Цитата (motomortal @ 02.07.2022 - 12:36)
Реле времени поставь мембранное.Оно в виде наездника на пускатель

Мне именно сесорное надо и с дисплеем. Так как время иногда надо менять. Термовакуумный станок это, чуть сквозняк или наоборот жарко в цеху, время надо регулировать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Кандалакша
2.07.2022 - 12:54
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.04.22
Сообщений: 84
Может быть "дребезг" контактов реле.
Осциллограф в помощь.
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 12:59
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Да мне хотя бы, чтобы кто нибудь онлайн подсказал, как через контакторв все подключить, ибо чую там хуета полная.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Котовоз
2.07.2022 - 12:59
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 8.02.21
Сообщений: 937
Futurity Я бы протестировал первым делом, как ведет себя реле без обвеса на повышенной и пониженной напруге.
Снаббер заберет, возможно, броски от переходеых процессов в мощной индуктивной нагрузке при вкл/выкл, его применение в данном случае вполне оправдано, но не гарантия.
 
[^]
Futurity
2.07.2022 - 13:00
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.08.17
Сообщений: 524
Цитата (Котовоз @ 02.07.2022 - 12:59)
Futurity Я бы протестировал первым делом, как ведет себя реле без обвеса на повышенной и пониженной напруге.
Снаббер заберет, возможно, броски от переходеых процессов в мощной индуктивной нагрузке при вкл/выкл, его применение в данном случае вполне оправдано, но не гарантия.

Я не смогу это сделать. Я не шарю.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!