Нужны специфические пневматические узлы

[ Версия для печати ]
Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
1300V4
25.02.2021 - 10:52
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.01.15
Сообщений: 527
Доброго дня всем.
Есть тут специфическая задача уплотнения ворот.
Ворота 12 на 5 метров, по периметру из ПВХ склеены надувные подушки, в надутом состоянии обеспечивают полную герметизацию ворот.
Нужно автоматизировать их сдутие перед открытием и накачивание после закрытия. А так же поддержание в них давления в случае небольших утечек воздуха.
Засада, что рабочее давление 0,005 - 0,010 атм.

В общем нужно:
регулируемый редуктор для таких низких давлений

Датчик т.е. реле давления с регулировкой и срабатывании на 0 атм, на 0,005 атм. Можно поставить два с настройкой на разное давление.

Клапан, откр\закр, но что бы, при снятии напряжения, он оставался в том положении, каком был. Т.е. импульс подали - открылся и стоит без питания, снова импульс подали - закрылся. Т.е. я понимаю, что это что-то водопроводное.

Клапан, открывающийся при подаче напряжения и закрывающийся при снятии.

Где такое можно посмотреть в Новосибирске. Куплю прямо сейчас.
Спасибо!
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
Циммерман
25.02.2021 - 10:57
Статус: Online


Forza Ferrari!

Регистрация: 8.05.11
Сообщений: 3487
Цитата
Клапан, откр\закр, но что бы, при снятии напряжения, он оставался в том положении, каком был. Т.е. импульс подали - открылся и стоит без питания, снова импульс подали - закрылся. Т.е. я понимаю, что это что-то водопроводное.


Вот такого на пневматике ниразу не видел, реле давления не проблема, на миллибары есть, клапана, редуктор тоже, а вот это хер найдешь, думаю. А в чем проблема обычный электромагнитный клапан? ну пусть стоит подтянутый, когда надо, они годами могут так стоять.
 
[^]
1300V4
25.02.2021 - 11:06
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.01.15
Сообщений: 527
Циммерман
нужно что бы при обесточке оставался открытый. Помещение особого класса опасности, обесточивается в нерабочее время. Воздух хранится в 300л. ресивере при 11 атм. При незначительных утечках - на несколько дней хватит.

А где посмотреть реле давления и редуктора?
 
[^]
drkotovsky
25.02.2021 - 13:22
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 10.09.14
Сообщений: 58
Смотри smc... Фесто будет в разы дороже и поддержка у них не очень...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
al75
25.02.2021 - 13:25
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 15
https://www.camozzi.ru/productiya/catalog/не реклама если чего.....

Это сообщение отредактировал al75 - 25.02.2021 - 13:26
 
[^]
1300V4
25.02.2021 - 13:45
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.01.15
Сообщений: 527
al75
Под заказ - в наше время можно хоть что найти. Нужно в наличии и в Новосибирске, пусть с переплатой.
 
[^]
Entegr
26.02.2021 - 19:46
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.08.17
Сообщений: 89
Цитата (1300V4 @ 25.02.2021 - 16:45)
Нужно в наличии и в Новосибирске, пусть с переплатой.

Если найдёте место в Новосибе где такое бывает в наличии - большая просьба поделиться явкой и паролем.
 
[^]
Виконт
26.02.2021 - 20:30
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.03.12
Сообщений: 15061
имхо проще из мск экспресс доставкой, это БЯДА всех городов кроме мск, да и там зачастую бывает

Это сообщение отредактировал Виконт - 26.02.2021 - 20:42
 
[^]
АМАЛКЕР
27.02.2021 - 11:21
Статус: Offline


шпаломётчик

Регистрация: 21.04.13
Сообщений: 4239
Редуктор столь точный вам не нужен. Достаточно просто любого на минимальное давление и дросселя. Ведь я так понимаю нет необходимости держать давление редуктором, будет клапан отсекающий?

Датчик давления ставьте непосредственный. Тупо концевик на который будет давить сама ваша подушка.

Клапан открывающийся от напряжения тупо любой с ГБО автомобильного.

Я бы так сделал.

Вот про двухтактный клапан не подскажу. Вроде как есть такие пневмопереключатели, но они на гораздо большее давление рассчитаны. Но управляются они всё-равно двумя кнопками раздельными.

 
[^]
Teplovod
27.02.2021 - 15:50
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.11.17
Сообщений: 99
Цитата (drkotovsky @ 25.02.2021 - 13:22)
Смотри smc... Фесто будет в разы дороже и поддержка у них не очень...

Камоцци тоже можно расмотреть.
 
[^]
1300V4
28.02.2021 - 06:22
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.01.15
Сообщений: 527
АМАЛКЕР нет, редуктор нужен. Смысл в том, что при отключении напряжения ресивер с 11 атм был всегда связан с подушками с 0,005. Если где есть дырочка - всегда самоподкачивался без вмешательства чего-то управляющего.
Концевик вместо датчика давления то-же не пойдёт. Армированный стеклотканью ПВХ - не растягивается и концевик будет срабатывать, как только подушка развернулась. А ей ещё "затвердеть" надо, т.е. давление набрать.
Можно, конечно, на лапку концевика пружину помощнее поставить - но такую конструкцию заколебёсся тарировать. Хотя идея имеет право на жизнь.
 
[^]
КИПон
28.02.2021 - 06:49
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.03.16
Сообщений: 3371
А чо так сложно то все?
Тебе нужен не редуктор, а регулятор причем двух ступенчатый, ибо в одну степень понизить давление с 11кг на 0.00ххх весьма проблематично. На всякий случай предохранительные клапаны после каждой ступени понижения давления. Один трёх ходовой клапан. Кнопка (2шт). Все.
Нажал кнопку "вкл" , открылась линия ресивер - группа понижения давления - клапан - подушка
Нажал кнопку "выкл" отсекается линия ресивер - группа понижения давления, подушка через клапан соединяется с атмосферой.

Регулятор без всякой автоматики тупо держит на своем выходе заданное давление, ему ваще без разницы наддута ли подушка или нет.
 
[^]
serg2773
28.02.2021 - 06:56
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.02.15
Сообщений: 1810
Моторедуктор и тяги на клапана переключения давления. Но там придётся концевики и пару реле добавлять. Громоздко получается.
 
[^]
ShaXof
28.02.2021 - 07:00
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 26.10.14
Сообщений: 4035
Сними с Мерседеса,дешевле выйдет.
 
[^]
bb8
28.02.2021 - 07:01
Статус: Offline


Хуйстальный

Регистрация: 13.11.18
Сообщений: 1550
С такими параметрами эти датчики будут атмосферное давление предсказывать.
Проще воздуходувку поставить, бесшумную.
 
[^]
1300V4
28.02.2021 - 08:51
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.01.15
Сообщений: 527
bb8
такие чувствительные датчики есть. Например в стиральной машинке, там прессостат стоит, срабатывает на давление в трубочке при наполнении барабана. Учитывая, что уровень в машинке сантиметров 20, то порог срабатывания 0,02 атм. Причём очень точно.

Спасибо, конечно, всем за советы по конструкции. Но систему я давно разработал. Три клапана, датчик, откачка, двигатель лебёдки (ворота 2 тонны весят), 5 концевиков (дублирована система), 3 пускателя, 3 низковольтных релюхи.
Система простейшая. Трубопроводы и подушки уже смонтированы. Ворота открываются\закрываются.

Повторю - мне нужно знать, где купить в Новосибирске такие клапаны и датчики и редуктор. Колхозить самодельные я не хочу. Хотя могу.
 
[^]
АМАЛКЕР
1.03.2021 - 00:04
Статус: Offline


шпаломётчик

Регистрация: 21.04.13
Сообщений: 4239
Всё равно не понятно.
Если ворота в любом случае не открыть без электричества, то что мешает следить за давлением не с помощью пассивного редуктора а с помощью связки датчик-клапан? Это проще.

Редуктор подобный у меня есть, прецезионный, но он конструктивно имеет постоянный расход воздуха. По простому "травит" наружу через специальное выхлопное отверстие. Им можно выставить такое давление и держать его он будет точно, но будет постоянный расход воздуха, что я думаю вам не приемлемо.



Прессостат от машинки хорошая идея, он действительно довольно чувствителен и легко переделывается в регулируемый.
 
[^]
Джин2
2.04.2021 - 14:06
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 16.11.12
Сообщений: 1120
Воздуходувку (вентилятор) с напором при нулевом расходе 800 Па, постоянно работал чтобы при закрытии ворот и отключался при их открытии. В отключенном состоянии воздух из уплотнителей через вентилятор обратно сам выйдет за несколько секунд. И к этому агрегату бесперебойник на случай пропадания электричества. Двигло там будет ватт 100-200, так что не особо большой бесперебойник и надо.
Дешево и надежно.

Напихали автоматики, переусложнили систему. Можно же сделать все гораздо проще.

Это сообщение отредактировал Джин2 - 2.04.2021 - 14:08
 
[^]
frensis
2.04.2021 - 18:42
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.04.14
Сообщений: 67
мы конечно такое делаем, но там давление 5А+ и цена шестизначная минимум
 
[^]