Сетевая задачка, прошу совета

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (2) [1] 2   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
cmeshh
18.02.2014 - 15:10
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 13.12.13
Сообщений: 796
4
Что имеем.
Существует сеть из 10-ти компьютеров.
Компы новые, патч-корды новые(не валяются под ногами), свитч новый (в металлическом корпусе).
Электрический щит дополнительно заземлён двухметровой арматуриной вбитой в землю.
Был момент когда человека ударило током. Держал включенный свитч одной рукой и задел корпус компа другой.

Собственно о проблеме.
В сети теряются пакеты данных.
Потери не постоянны. Но вплоть до полной потери связи.
На разные компы, в один промежуток времени разные задержки и потери.
Первая мысль - "свитч".
Поменяли. Нет результата!
Такая вот головоломка возникла.

p\s
Думаю проблема в заземлении.
На мой взгляд, самым верным решением будет притащить адекватного электрика.
Но не обладаю знаниями как научно пояснить происходящее.

p.p\s
Рядом строят дома. Ездит кран и возможно он запитан от той же магистрали.

Заранее благодарю за грамотные отзывы.
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
RadioSintetica
19.02.2014 - 07:02
4
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 10.12.08
Сообщений: 495
корпуса компьютеров заземлить. Поставить модули гальванической развязки около свича.
 
[^]
kocapb
19.02.2014 - 07:09
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.07.11
Сообщений: 1054
если сами обжимали - могли неверно обжать. Сталкивался с подобно проблемой - при больших передачах на принтер(картинки) - принтер печатал ошибку. а текст печатал нормально. оказалось, что узбеки неверно обжали кабель - в цвета попали, но не по порядку))
 
[^]
cmeshh
19.02.2014 - 07:10
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 13.12.13
Сообщений: 796
Цитата (RadioSintetica @ 19.02.2014 - 13:02)
корпуса компьютеров заземлить. Поставить модули гальванической развязки около свича.

Розетки евро. Электрическая сеть заземлена(как утверждают). По идее и компы получается заземлены.
Про гальваническую развязку для свитча можно подробнее!?
 
[^]
Raumer
19.02.2014 - 07:10
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 28.03.13
Сообщений: 682
Свитча на UPS или стабилизатор, и на всякий случай проверить обжимку концов. Как вариант - еще посмотреть, где проложены концы (не слишком ли рядом с силовыми).
 
[^]
cmeshh
19.02.2014 - 07:11
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 13.12.13
Сообщений: 796
Цитата (kocapb @ 19.02.2014 - 13:09)
если сами обжимали - могли неверно обжать. Сталкивался с подобно проблемой - при больших передачах на принтер(картинки) - принтер печатал ошибку. а текст печатал нормально. оказалось, что узбеки неверно обжали кабель - в цвета попали, но не по порядку))

Lan-тестером проверено!
Всё норм.

Добавлено в 07:12
Цитата (Raumer @ 19.02.2014 - 13:10)
Свитча на UPS или стабилизатор, и на всякий случай проверить обжимку концов. Как вариант - еще посмотреть, где проложены концы (не слишком ли рядом с силовыми).

UPS стоит. Не спасает. К сожалению.
Провода в отдельном кабель-канале!

Это сообщение отредактировал cmeshh - 19.02.2014 - 07:13
 
[^]
RadioSintetica
19.02.2014 - 07:14
6
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 10.12.08
Сообщений: 495
1) если взлись за копрус компа и за свич - и ебнуло то значит кто то из них заземлен - а кто то нет. Разность потенциалов.
2) - развязка - есть на nag.ru
3) пройдитесь по пачкордам и проверьте: нет ли между контактами пачкордов и контактами свича разности потенциалов
4) - ну и проверьте - отключая поочередно все компы: не фонит ли кто из них в сеть. заметить это можно по мигающему порту на свиче. (неестественное мигание)

Добавлено в 07:16
забыл добавить - если нет явного мигания света - упсы - хууюпсы не спасут от статики и наводок в кабелях.

Добавлено в 07:17
и да: я расчитываю на то что Вы верно оюжали все провода - они ез изломов и на компьютерах не кишат вирусы и прочее - прочее - прочее
 
[^]
nazlob
19.02.2014 - 07:17
2
Статус: Offline


Невъебенно высокий статус

Регистрация: 21.09.06
Сообщений: 2929
полюбому соседи лучи через стену пускают. обращайтесь в полицию и дэз.
 
[^]
Crazybrick
19.02.2014 - 07:18
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.10.12
Сообщений: 4148
Где то недавно обсуждалось, это какое то"наводочное")) электричество... у меня от бука к батарее бывало пощипывало(сменил фазу на б.п.), холодильники, чайники, и т.д. подключенные в сеть(220))) при проведении рукой слегка вибрируют, так что с развязкой верный совет..

Это сообщение отредактировал Crazybrick - 19.02.2014 - 07:20
 
[^]
Mitridat
19.02.2014 - 07:22
1
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 20.01.14
Сообщений: 490
Я что-то не пойму, у тебя свитч стоит в Электрическом щитке?

Если все у тебя сделано правильно и работает, но в какой-то момент праздника начинается потеря пакетов, то не исключено, что в твоей маленькой сети есть огромная зараза проверяй сеть на всяких паразитов.

Это сообщение отредактировал Mitridat - 19.02.2014 - 07:29
 
[^]
Виконт
19.02.2014 - 07:40
2
Статус: Offline


Ищем пуговицу

Регистрация: 27.03.12
Сообщений: 24983
а компы не на разных фазах висят?

Добавлено в 07:42
да, скорее всего по компам разношестность, посмотреть где какие сетевушки, давно попадалось, одна из встроенных мудила.
 
[^]
McT969
19.02.2014 - 07:51
1
Статус: Offline


циничный клоун

Регистрация: 19.04.13
Сообщений: 19575
Виконт agree.gif

ТС, была похожая проблема - решили вставив везде одинаковые сетевухи
 
[^]
cmeshh
19.02.2014 - 07:57
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 13.12.13
Сообщений: 796
RadioSintetica
Провода правильно обжаты. Провода новые и надёжно укрыты от каблуков и роликов офисных кресел.
Мигания света нет.
Спасибо за совет.
Буду искать варианты с гальванической развязкой.
Замерить бы чем эти наводки в кабелях.
Как проверить разность потенциалов между контактами патч-корда и свитчём ? Пальцем? Или вольтметр прыгнет?
Компы отключали поочередно с ребутом свитча. Не было изменей транзакций.

Виконт
Пункт выше!

Mitridat
Свитч не в щитке.
Про вирусы мне кажется лишнее. Стоит легальный каспер. Проверяли AVZ. Результат нулевой.

Добавлено в 07:58
Цитата (Виконт @ 19.02.2014 - 13:40)
а компы не на разных фазах висят?

Про разные фазы не уверен.
Полагаете на одной из линий могла отвалится земля(если фаза не одна)!?

Это сообщение отредактировал cmeshh - 19.02.2014 - 08:05
 
[^]
Mitridat
19.02.2014 - 08:35
3
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 20.01.14
Сообщений: 490
Я б для начала нашел бы у кого-нибудь годный тестер Fluke Networks CableIQ или Fluke Networks LinkRunner AT, или что-нибудь в этом роде. Покупать не стоит, ибо дорогие дейвайсы. И проверил бы им всю сеть. Как показывает практика, даже покупая заводские обжатые патч-корды их нужно тестить, так как процентов 10 точно бракованные.
Касперский касперским, но может сидеть какая-нибудь маленькая дрянь, которая по сети шлет пакеты во все стороны и тем самым забивая тебе сеть.

Поставь программку по мониторингу сети, посмотри что происходит.

Это сообщение отредактировал Mitridat - 19.02.2014 - 08:39
 
[^]
amdx
19.02.2014 - 08:50
1
Статус: Offline


Программер

Регистрация: 20.05.11
Сообщений: 2692
В первую очередь нужно выяснить при обмене каких компов и с какими возникают потери. Затем рисуется картинка, отражающая как и где проходят патч-корды - таким образом выясняется проблемный участок. И где то на этом участке 99% проходит мощный силовой кабель, по которому периодически протекают большие токи. Есть хороший приборчик - индикатор магнитного поля, вот им довольно просто искать такие места.
Был случай - когда задействовали две определенные розетки, начинала глючить локальная сеть. Выясняли долго, а оказалось кабеля для этих розеток проходили в стене в одном и том же месте параллельно. И, видимо, благодаря эффекту резонанса магнитных полей, в этом месте возникала сильная индукция. Как вы уже догадались, там же проходил общий патчкорд, соединяющий два свитча из разных комнат.

Это сообщение отредактировал amdx - 19.02.2014 - 08:50
 
[^]
probneg
19.02.2014 - 09:33
2
Статус: Offline


Пластилин мира!

Регистрация: 24.03.11
Сообщений: 285
cmeshh
Скорость на сетевухах пробовали понижать? Это там где дуплекс/полудуплекс...
 
[^]
RadioSintetica
19.02.2014 - 10:03
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 10.12.08
Сообщений: 495
Если все рядом - че ее снижать? У товарища явная проблема: что то заземлено а что то нет. Китайский транс на сетевой - пробит на корпус - и вуаля: весь сегмент сети под напругой! берем китайский тестер - ставим на 500 вольт и проверяем - если есть разность потенциалов между корпусом свича и корпусом компа - пиздим электрика: ибо: про заземление нам напиздели!
 
[^]
Lthbc
19.02.2014 - 10:13
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.05.13
Сообщений: 355
Вообще такие проблемы поэтапно выясняются... С установкой и подключением заведомо работающего оборудования...
 
[^]
kocapb
19.02.2014 - 11:27
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.07.11
Сообщений: 1054
Цитата (cmeshh @ 19.02.2014 - 07:11)
Цитата (kocapb @ 19.02.2014 - 13:09)
если сами обжимали - могли неверно обжать. Сталкивался с подобно проблемой - при больших передачах на принтер(картинки) - принтер печатал ошибку. а текст печатал нормально. оказалось, что узбеки неверно обжали кабель - в цвета попали, но не по порядку))

Lan-тестером проверено!
Всё норм.

Не уверен, что обычный лантестер покажет, что провода обжаты не по порядку. он же цветов не различает)
 
[^]
Haier
19.02.2014 - 11:44
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.04.10
Сообщений: 88
я, надеюсь, вы проверили, чтобы фаерволы были везде отключены? ибо, какая нибудь антивирусная хрень могла их поустанавливать/повключать
 
[^]
amdx
19.02.2014 - 12:54
2
Статус: Offline


Программер

Регистрация: 20.05.11
Сообщений: 2692
Цитата
Не уверен, что обычный лантестер покажет, что провода обжаты не по порядку. он же цветов не различает)

На цвет похер. Главное, что они были обжаты по схеме.
 
[^]
AlexDLM
19.02.2014 - 12:57
1
Статус: Offline


Как же это ох..о накатить с утра водчары

Регистрация: 3.04.10
Сообщений: 2002
Если свич управляемый - в первую очередь смотреть ошибки на портах и тип ошибок. От этого плясать.
 
[^]
Porutchik163
19.02.2014 - 12:57
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 23.10.12
Сообщений: 589
1. Компы на разных фазах
2. Есть мудилы электрики которые думают что земля и ноль это одно и то же - нужно проверить
 
[^]
uniJap
19.02.2014 - 13:00
1
Статус: Offline


Крокодил, крокожу и буду крокодить!

Регистрация: 15.03.12
Сообщений: 4526
траблшутинг по osi. снизу вверх. чо там гадать-то. но так, навскидку - включая телепатию - где-то в первом-втором уровне баг. мерьте в момент пропадания связи.
 
[^]
san4ous
19.02.2014 - 17:27
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 21.11.11
Сообщений: 620
На работе статикой долбит - мама не горюй, об любые углы, сетевки тунут регулярно, усб клавы и мышки вышибает, заземление в розетке не снимет статику с корпуса. Попробуй заземлить машинки, вдруг это оно самое,

Это сообщение отредактировал san4ous - 19.02.2014 - 17:28
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 3492
0 Пользователей:
Страницы: (2) [1] 2  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх