Прошу помощи или совета

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (2) [1] 2   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Burbulyator
24.07.2019 - 09:13
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.02.17
Сообщений: 47
3
Добрый день дамы и господа. Хочу попросить совета может кто то шарит теме.

Итак вводная: есть организация занимающаяся металлопрокатом, есть ангар в котором этот самый металлопрокат складируется. В нем ездит кран балка для перемещения металла по ангару.

Рядом с ангаром построена будка куда проведены необходимые кабели: то бишь электричество и сеть, в будке стоит комп на котором установлены 1С8 и 1С7 для выписки накладных.

Сеть прокинута из ангара где стоит ещё один комп. А к нему сеть протянута из офиса где то метров 100.

Так вот ситуация: когда в ангаре кран балка перемещается на компе в будке пропадает связь 1С с базой данных, которая расположена в офисе и она вылетает с ошибкой.

Сеть проверил, все работает даже когда балка ездит.

На компе в ангаре такой проблемы нет.

В чем может быть причина? Всю голову сломал.

Это сообщение отредактировал Burbulyator - 24.07.2019 - 09:14
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
kit
24.07.2019 - 09:16
11
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.12.08
Сообщений: 2504
Наводка липиздрическая. Фольгой кабеля оберни
 
[^]
СлаваБогу
24.07.2019 - 09:17
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.11.16
Сообщений: 1356
Цитата
Так вот ситуация: когда в ангаре кран балка перемещается на компе в будке пропадает связь 1С с базой данных, которая расположена в офисе и она вылетает с ошибкой.

Напряжение критично падает где-то, не?
 
[^]
sebulba30
24.07.2019 - 09:17
-4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 15.03.17
Сообщений: 319
Цитата (kit @ 24.07.2019 - 09:16)
Наводка липиздрическая. Фольгой кабеля оберни

И голову. На всякий случай.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Balagan0xFF
24.07.2019 - 09:17
0
Статус: Offline


.

Регистрация: 15.01.15
Сообщений: 255
Посади компы с двух сторон на одну фазу !
 
[^]
principale
24.07.2019 - 09:18
17
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.07.19
Сообщений: 132
100 метров - критическое расстояние для витой пары. Любые помехи могут вызвать сбой. Кинь оптику.

Это сообщение отредактировал principale - 24.07.2019 - 09:19
 
[^]
ДЭМ
24.07.2019 - 09:18
0
Статус: Offline


Пожилой заяц

Регистрация: 25.12.18
Сообщений: 1022
Поставь ИБП и все пройдет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Flexso
24.07.2019 - 09:18
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.10.13
Сообщений: 2288
Цитата (kit @ 24.07.2019 - 09:16)
Наводка липиздрическая. Фольгой кабеля оберни

Заземление наше всё
 
[^]
JohnDow
24.07.2019 - 09:18
4
Статус: Offline


просто хороший человек

Регистрация: 1.10.12
Сообщений: 22664
Цитата (kit @ 24.07.2019 - 11:16)
Наводка липиздрическая. Фольгой кабеля оберни

Во во...
как проверяли работоспособность сети ?

Сколько пакетов теряеться?
 
[^]
Oтдыхающий
24.07.2019 - 09:19
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.07.19
Сообщений: 59
Только методом исключения. Меняешь компы местами, если проблема осталась значит дело не в компе. Ну и т.д.
 
[^]
woww
24.07.2019 - 09:20
4
Статус: Offline


Йопрст

Регистрация: 19.03.09
Сообщений: 4203
Цитата (principale @ 24.07.2019 - 08:18)
100 метров - критическое расстояние для витой пары. Любые помехи могут вызвать сбой. Кинь оптику.

Все верно!
Либо перейти на оптику, либо на HDSL
Ну или как вариант свитч по центру впердолить, но это костыли...
Вот лично мне в цехе пришлось такую хуйню сделать - 150 метров пролет... В подсобке свитч поставил, временно, уже пару лет рабоатет gigi.gif

Это сообщение отредактировал woww - 24.07.2019 - 09:27

Прошу помощи или совета
 
[^]
msi
24.07.2019 - 09:20
2
Статус: Offline


просрал 300 пунктов UQ

Регистрация: 27.12.11
Сообщений: 30520
я жадный, буду делать сам. а когда станет хуже - придется платить)
 
[^]
Skrut
24.07.2019 - 09:21
3
Статус: Offline


Старик Похабыч

Регистрация: 27.09.05
Сообщений: 4095
сразу приходят в голову две мысли
1) - 3.14здит дешевый кетайский свич. поменяй.
2) наводки на кабель, который в будку. поменяй на кабель в экране.
о ! еще
3) свич гигабитный, сетевушка в будке гигабитная. от наводок гигабит падает.
самый простой способ - переразвести кабель только на две пары: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, пропуск, пропуск, зеленый, пропуск, пропуск

на двух парах гигабит не работает, свич и сетевухка принудительно включат сотку. это будет поустойчивее.
а оставшиеся две пары заземлить с обеих сторон.

Прошу помощи или совета
 
[^]
ext68
24.07.2019 - 09:21
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.12.16
Сообщений: 350
Перезагрузите компьютер gigi.gif
А если серьезно - попробуй витуху для начала переобжать - не поможет - свич поменяй
 
[^]
SoN1k32
24.07.2019 - 09:21
3
Статус: Offline


בעל

Регистрация: 24.04.10
Сообщений: 544
А что мешает запитать их по удаленке на отдельный сервер и работать через клиент? Или протянуть wifi сеть? Цена вопроса копейки... Хотя скорее всего у вас там бомж компы аля 1999 год... Как вариант ферритовые кольца надо повесить на кабеля сетевые

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Deskjet
24.07.2019 - 09:25
3
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 25.05.16
Сообщений: 856
Цитата
когда в ангаре кран балка перемещается на компе в будке пропадает связь 1С с базой данных, которая расположена в офисе и она вылетает с ошибкой.

Ключевая фраза. Наводки даёт электродвигатель кран-балки. Выход только в замене витой пары на экранированную.
 
[^]
tok166
24.07.2019 - 09:26
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1554
Цитата (Burbulyator @ 24.07.2019 - 09:13)

В чем может быть причина? Всю голову сломал.

Причина в прогулах школьной программы физики...
небось с пацанами бухал вместо занятий....
 
[^]
Burbulyator
24.07.2019 - 09:26
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.02.17
Сообщений: 47
ну тот комп что в ангаре не спорю старый еле движется, а в будке в этом году покупался.

ИБП стоит, по поводу 100 метров: это от компьютера в ангаре до офиса и на нем все работает без сбоев, от будки до ангара метров 5 и идут сбои, витая пара протянута бронированная, какая была такую и протянули, ещё до меня это делали.
 
[^]
TooGooD
24.07.2019 - 09:27
0
Статус: Offline


Творю добро

Регистрация: 5.09.13
Сообщений: 7554
Как выше сказано наводка неебическая, осциллограф тебе в помощь. Из бюджетных вариантом могу посоветовать ферритовые кольца на кабель через метра три, но это ебанутость конечно, но дешевле чем оптика lol.gif
 
[^]
RA2FDR
24.07.2019 - 09:29
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.14
Сообщений: 6603
Цитата (Skrut @ 24.07.2019 - 08:21)

3) свич гигабитный, сетевушка в будке гигабитная. от наводок гигабит падает.
самый простой способ - переразвести кабель только на две пары: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, пропуск, пропуск, зеленый, пропуск, пропуск
на двух парах гигабит не работает, свич и сетевухка принудительно включат сотку. это будет поустойчивее.
а оставшиеся две пары заземлить с обеих сторон.

Не надо такие сложности. Оставить кабель в покое. На сетевухе в настройках принудительно можно поставить 100, и в особо тяжелых случаях даже 10. Еще и с дуплексом поиграться можно. В общем при любых проблемах с сетью есть смысл сначала прикрутить скорость. Если это помогает - значет проблема с физикой, и уже либо ее решать - заменять кабель на экранированный, менять свитч на менее китайский, или оставить как есть на маленькой скорости, если ее для требуемых задач окажется достаточно.
 
[^]
Chgdz
24.07.2019 - 09:31
-3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 19.04.19
Сообщений: 155
Цитата (principale @ 24.07.2019 - 09:18)
100 метров - критическое расстояние для витой пары. Любые помехи могут вызвать сбой. Кинь оптику.

Харе пиздеть, критично 150, и да, тех параметров витухи мы не знаем, скорее самая дишианская без экрана, эл мотор и эл кабеля могут дать пиздецкую наводочку

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Abrazina
24.07.2019 - 09:32
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.04.08
Сообщений: 7294
Цитата (principale @ 24.07.2019 - 09:18)
100 метров - критическое расстояние для витой пары. Любые помехи могут вызвать сбой. Кинь оптику.

Поддержу. Стоит уже это дело копейки. agree.gif "А пользы - цельный вагон!" © Коровьев

Это сообщение отредактировал Abrazina - 24.07.2019 - 09:33
 
[^]
ichthyandr
24.07.2019 - 09:32
0
Статус: Offline


водоплавающий

Регистрация: 20.02.15
Сообщений: 1857
Цитата (kit @ 24.07.2019 - 09:16)
Наводка липиздрическая. Фольгой кабеля оберни

лучше оптоволокно бросить
 
[^]
Abrazina
24.07.2019 - 09:34
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.04.08
Сообщений: 7294
Цитата (Chgdz @ 24.07.2019 - 09:31)
Цитата (principale @ 24.07.2019 - 09:18)
100 метров - критическое расстояние для витой пары. Любые помехи могут вызвать сбой. Кинь оптику.

Харе пиздеть, критично 150, и да, тех параметров витухи мы не знаем, скорее самая дишианская без экрана, эл мотор и эл кабеля могут дать пиздецкую наводочку

Дада... подними стабильный гигабит на 100 метрах витухи gigi.gif
 
[^]
Balagan0xFF
24.07.2019 - 09:35
1
Статус: Offline


.

Регистрация: 15.01.15
Сообщений: 255
Цитата (principale @ 24.07.2019 - 09:18)
100 метров - критическое расстояние для витой пары. Любые помехи могут вызвать сбой. Кинь оптику.

Или поставь повторитель в виде старого свича на полпути.

Это сообщение отредактировал Balagan0xFF - 24.07.2019 - 09:37
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 2250
0 Пользователей:
Страницы: (2) [1] 2  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх