Монитор один хрен не будет постоянно включен, у вас же там охранник не сидит и не смотрит в эти камеры, монитор вычëркиваем нахер.
Остальные шалагушки переводим в Ватты, а это как известно ток, помноженный на напряжение.
Приëмник 24Вт
5 видеокамер - не указан ток и напряжение, но обычно они по 10Вт, итого 50Вт
Коммутаторы 20Вт
Роутер 20Вт.
Всего 114Вт.
На три часа 342Вт*ч
Если напряжение акб 24 вольт и глубина разряда до 70%(а глубже аккумуляторы нельзя разряжать, сдохнут быстро), то получим: ((342/24 ) /70) *100= 21А*ч на 24 вольт. Т.е. по сути двух любых автомобильных аккумуляторов точно хватит. Но у них ресурс работы маленький, очень быстро сдохнут от глубоких рпзрядов, если ты к этой системе добавишь солнечные панели.