На:
Медь.
1.5 кв.мм. - автомат 10 (16)А, мощь 2.2 кВт, максимально ток/мощь 19 А / 4.1 кВт
2.5 кв.мм. - автомат 16 (20)А / 3.5 кВт, макс. 27 А / 5.9 кВт
4 кв.мм. - автомат 25 (32)А / 5.5 кВт, макс. 38 А / 8.3 кВт
6 кв.мм. - автомат 32 (40) А / 7 кВт, макс. 46 А / 10.1 кВт
10 кв.мм. - автомат 40 (63) А / 8.8 кВт, макс. 70 А / 15.4 кВт
Автомат - номинал автомата для защиты кабеля
В скобках - максимально допустимый номинал автомата.
Дальше указаны предельные токи/мощности, превышать которые настоятельно не рекомендуется. Да и вообще это для справки.
И если вдруг (что является идиотством) есть переход с бОльшего сечения на меньшее, автомат выбирается по наименьшему сечению. Ибо автомат защищает не нагрузку, а линию.
Выше уже указали, что на розеточные линию идет 2,5, на свет 1,5 кв.мм.
На печку 6 кв.мм. в большинстве случаев достаточно.
Еще тебе выше намекнули, что никто не понял чё те надо
Это сообщение отредактировал SergeVRmf - 29.05.2018 - 17:58