Друзья, нужна помощь!

После возвращения из отпуска, не были дома всего неделю, перестал работать кондиционер. Включается, дует, но не охлаждает. Обзвонил несколько контор, но, сейчас самая жара и пик работы у них, приехать посмотреть не могут.
Дали только совет - почистить внутренний и внешний блок. Осмотрел, грязи там совсем немного, только пыль, которая, не должна препятствовать работе.

Когда осматривал внешний блок во включённом состоянии, обнаружил, что появляется периодический гул, примерно раз в две минуты. Записал на видео, слышно в самом конце записи. Кажется, что раньше этот гул появлялся один раз, только при включении кондиционера.

Если у кого есть мысли, что это может быть и куда копать - буду очень признателен за помощь. Ещё и самый разгар лета, все мастера под завязку в работе.

 
[^]
NiceCar
1.07.2024 - 20:43
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.19
Сообщений: 9699
Я заправил и нормально работает, но то в машине))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ZANOZA1982
1.07.2024 - 20:44
8
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 3.07.17
Сообщений: 7
Напряжение в сети смотри. Не хватает на запуск компрессора...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Щпрот
1.07.2024 - 20:45
18
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.09.17
Сообщений: 3580
Заправь

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
nonexchange
1.07.2024 - 20:46
5
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.06.10
Сообщений: 150
Цитата (ZANOZA1982 @ 1.07.2024 - 21:44)
Напряжение в сети смотри.

такая же проблема, в офисе 190-200 вольт, иногда падает до 170, и при таком падении пытается запустится с похожим гулом
 
[^]
XAM186
1.07.2024 - 20:46
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 18.09.23
Сообщений: 593
Заправлять надо. Компрессору качать нечего.
nonexchange думаю, что не в напруге дело. ТС бы знал. Т.к. не один бы он жаловался.

Это сообщение отредактировал XAM186 - 1.07.2024 - 20:47
 
[^]
локи13
1.07.2024 - 20:47
8
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 31.01.14
Сообщений: 399
пытается запуститься крмпрессор. в 90 процентов-это нехватка фреона
 
[^]
yuggen
1.07.2024 - 20:47
9
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 10.05.13
Сообщений: 611
походу компрессор заклинил
 
[^]
Hihiker
1.07.2024 - 20:47
-3
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 4.06.24
Сообщений: 561
Еще бы знать что за кондей. Может дешмань дешманьская
 
[^]
Grig1501
1.07.2024 - 20:47
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.08.14
Сообщений: 78
Надо заправить…
Было такое

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Sochinskiy
1.07.2024 - 20:47
3
Статус: Offline


Teddy bear

Регистрация: 18.07.11
Сообщений: 3650
У тебя на внешнем блоке даже транспортировочная сетка не снята. gigi.gif И да, скорее всего компрессор выходит из строя. Поставь новый кондей и не еби мозги! dont.gif
 
[^]
A320
1.07.2024 - 20:47
0
Статус: Online


КВС

Регистрация: 14.08.18
Сообщений: 596
Хладагент сбежал. Прежде чем заправлять, проверить бы на герметичность.
 
[^]
Basil55
1.07.2024 - 20:48
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 10.08.17
Сообщений: 352
Он просто устал и он не был в отпуске)
 
[^]
baunty6767
1.07.2024 - 20:50
22
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 16.09.18
Сообщений: 561
Добрый день. Приходит напряжение на компрессор, термичка выключает питание. Меряем ток потребления, возможна неисправность пускового конденсатора. Если не помогло, скорее всего кз компрессора (выводы делаем после измерения сопротивления обмоток ). Удачи
 
[^]
RomanExp
1.07.2024 - 20:51
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.12.14
Сообщений: 93
Про заправку первым делом спросил, но, сказали, что за неделю фреон не мог испариться, если только не повреждение какое-нибудь. А если это повреждение, то работа по поиску утечки займёт время, а времени ни у кого нет.


Напряжение померил, но у меня старенький китайский мультиметр, показывает 300V. Странновато, но остальная техника работает нормально
 
[^]
Микросхем
1.07.2024 - 20:52
26
Статус: Online


Приколист

Регистрация: 10.05.21
Сообщений: 237
Цитата
Добрый день. Приходит напряжение на компрессор, термичка выключает питание. Меряем ток потребления, возможна неисправность пускового конденсатора. Если не помогло, скорее всего кз компрессора (выводы делаем после измерения сопротивления обмоток ). Удачи

Дохлый фазосдвигающий конденсатор. 90%.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Нужна помощь кондиционерщика
 
[^]
Микросхем
1.07.2024 - 20:52
2
Статус: Online


Приколист

Регистрация: 10.05.21
Сообщений: 237
Цитата (RomanExp @ 01.07.2024 - 20:51)
Про заправку первым делом спросил, но, сказали, что за неделю фреон не мог испариться, если только не повреждение какое-нибудь. А если это повреждение, то работа по поиску утечки займёт время, а времени ни у кого нет.


Напряжение померил, но у меня старенький китайский мультиметр, показывает 300V. Странновато, но остальная техника работает нормально

Тестер пиздит

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
RomanExp
1.07.2024 - 20:53
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.12.14
Сообщений: 93
Кондиционер TCL ему 10 лет. Жаль, конечно, если он помер. Попробую найти кого-нибудь, кто сможет его диагностировать и заправить при необходимости
 
[^]
kotmatraskin
1.07.2024 - 20:54
14
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.09.17
Сообщений: 63
Согласен за конденсатор. Снимай крышку,меняй конденсатор. Цена вопроса рублей 450.
 
[^]
aq7
1.07.2024 - 20:55
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 14.04.14
Сообщений: 647
Цитата (Микросхем @ 1.07.2024 - 20:52)
Тестер пиздит

либо он как постоянку замерил
 
[^]
МимоПроходил
1.07.2024 - 20:55
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.04
Сообщений: 10194
Цитата (baunty6767 @ 1.07.2024 - 20:50)
Добрый день. Приходит напряжение на компрессор, термичка выключает питание. Меряем ток потребления, возможна неисправность пускового конденсатора. Если не помогло, скорее всего кз компрессора (выводы делаем после измерения сопротивления обмоток ). Удачи

абсолютно согласен.
еще можно деревяшкой постучать по компрессору, в момент когда он попытается включиться.
а конденсатор стоит копейки, просто подкинуть другой, аналогичный.
 
[^]
Cheeps
1.07.2024 - 20:55
0
Статус: Online


Гражданин РФ

Регистрация: 18.08.13
Сообщений: 1294
судя по звуку, птичья сила заканчивается.. над голубей закинуть
 
[^]
MaxSaint
1.07.2024 - 20:56
12
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 9.11.13
Сообщений: 144
Без фреона компрессор должен запуститься. Качать ему конечно будет нечего, но запуститься должен. Скорее всего конденсатор, если не он - то кирдык самому компрессору пришел.
Снимай верхнюю крышку, снимай конденсатор и покупай аналогичный (можно на озоне). Только предварительно внешний блок обесточь, а потом контакты конденсатора замкни, чтобы его разрядить.
Если вдруг в квартире установлен второй аналогичный кондиционер и он работает - подкинь конденсатор от него для теста.

Это сообщение отредактировал MaxSaint - 1.07.2024 - 20:57
 
[^]
RomanExp
1.07.2024 - 20:56
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.12.14
Сообщений: 93
Цитата (Микросхем @ 1.07.2024 - 20:52)
Цитата
Добрый день. Приходит напряжение на компрессор, термичка выключает питание. Меряем ток потребления, возможна неисправность пускового конденсатора. Если не помогло, скорее всего кз компрессора (выводы делаем после измерения сопротивления обмоток ). Удачи

Дохлый фазосдвигающий конденсатор. 90%.

Благодарю! А его возможно поменять без спец навыков? Может кто-нибудь доступно объяснить алгоритм его замены или очень сложно?
 
[^]
Curtis
1.07.2024 - 20:59
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.12.08
Сообщений: 3214
Плюсану, чо уж. Видео не смотрел, ибо в кондиционерах не секу.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 7985
0 Пользователей:
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх