Добрый день, ЯПовцы!
Пытаюсь решить, с минимальными потерями, разумеется, некоторую задачу.
Дачный участок.
Бытовка (каркас из м/профиля (металлопрофиль/минвата/плита OSB-3/пластиковые панели) -- т.е. всё бюджетно.
От уличного столба подведён СИП2х16.
На стене бытовки щиток, в котором счётчик и два автомата на 25А.
СИП заведён в щит более-менее нормально, но вот из щита... ПВС 2х6 в таком вот виде (см.фото). Т.е. просто просверлили стену бытовки и без гильзовки/гофры завели внутрь сквозь весь "пирог" указанный выше. sm_biggrin.gif
Внутри к этому ПВС подключены только две розетки (блок). Разводки в бытовке нет.
Всю эту "красоту" делали СНТ-шные электрики. Плюс к этому, ввод на автоматы, от счётчика, сделали снизу, а ПВС сверху... faceoff.gif
Собственно...
Занимаюсь сейчас внутренней разводкой.
Внутри бытовки будет ещё один щит (с ДИФами на розетки, однополюсниками на освещение и, для удобства, одним вводным) из которого 3х2,5 на все розетки; 3х4 на силовые; 2х1,5 на всё освещение (светодиодное).
По суммарной мощности потребления (электропечка (1,6кВт)+обогреватель (1,5кВт)+водонагреватель (предвидится как будет вода)) примерно 5...6кВт при условии одновременной работы всех потребителей, чего, конечно же не будет.
В общем сам вопрос:
Можно ли (понятно, что нужно) заменить этот ПВС на ВВГнг 3х6 (который есть в наличии) заведя его через стену в метал.гофре до внутреннего щита? Или требуется другой кабель приобрести?
Заранее спасибо за советы


Электрика в дачной бытовке
 
[^]
Rambrero
28.09.2021 - 08:00
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.01.09
Сообщений: 77
Продай бытовку, купи гараж agree.gif
 
[^]
Bashorc
28.09.2021 - 08:00
10
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 2187
3*6 с избытком хватит. Даже неудобно будет монтировать

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Барабульк
28.09.2021 - 08:01
1
Статус: Online


The X6

Регистрация: 20.11.16
Сообщений: 997
3*6 тебе позволит до 7,5 КВт нагрузку давать. Пойдет
 
[^]
Karlcool88
28.09.2021 - 08:03
6
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.08.18
Сообщений: 373
А заземление есть там? Зачем трёхжильный кабель?
 
[^]
maximkoff
28.09.2021 - 08:03
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 5.05.17
Сообщений: 1916
Цитата (Bashorc @ 28.09.2021 - 08:00)
3*6 с избытком хватит. Даже неудобно будет монтировать

По мощности -- "да", а вот марка провода, позволяет его использовать как я предполагаю?
 
[^]
bibliotekarb
28.09.2021 - 08:04
0
Статус: Offline


Красавчег

Регистрация: 6.12.15
Сообщений: 549
Если хочется- меняй.
 
[^]
Серега55
28.09.2021 - 08:04
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.01.12
Сообщений: 1589
Марка и сечение подходит. Только металлорукав надо будет заземлять с двух сторон.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
maximkoff
28.09.2021 - 08:05
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 5.05.17
Сообщений: 1916
Цитата (Karlcool88 @ 28.09.2021 - 08:03)
А заземление есть там? Зачем трёхжильный кабель?

Заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО будет, т.к. бытовка металлическая, да и для пущей безопасности не помешает cool.gif
А вот мощность потребителей, скорее всего, останется такой же, т.к. в дальнейшем, планирую из бытовки сделать летнюю кухню. А для неё этого более чем достаточно.
 
[^]
vorrga
28.09.2021 - 08:06
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.04.13
Сообщений: 278
"чего, конечно же не будет."
Наивный....
 
[^]
Aprele
28.09.2021 - 08:07
6
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 26.08.19
Сообщений: 152
Гофру пластиковую, черную разрежь вдоль, натяни на провод и узбагойзя! Кухня летняя.... Попахивает стендом для испытания нагрузки и моделирования внештатных ситуаций.))))



Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Барабульк
28.09.2021 - 08:07
6
Статус: Online


The X6

Регистрация: 20.11.16
Сообщений: 997
maximkoff
Цитата
По мощности -- "да", а вот марка провода, позволяет его использовать как я предполагаю?

а что с маркой не так?

Медный кабель, с изоляцией каждой жилы и еще дополнительной общей изоляцией, нг - не распространяет горение.

То что нужно!
 
[^]
nomid76
28.09.2021 - 08:08
0
Статус: Offline


Forever Young

Регистрация: 24.02.16
Сообщений: 1621
Из дома выгнали ? Решил в бытовку переехать ?
 
[^]
Dinozauer
28.09.2021 - 08:09
5
Статус: Offline


Бредоносец

Регистрация: 12.01.15
Сообщений: 780
Цитата
Плюс к этому, ввод на автоматы, от счётчика, сделали снизу, а ПВС сверху...

Для норм автоматов в принципе без разницы где ввод где выход.
ЗЫ я более чем уверен что ПВС туда вставлен на голую без наконечников lupa.gif
 
[^]
Внук
28.09.2021 - 08:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.08
Сообщений: 1736
Электрика в дачной бытовке что? нашли? родили? нет? отпиздили? отъебали? напоили?

Электрика - это слово электрик в родительном падеже faceoff.gif
 
[^]
Aprele
28.09.2021 - 08:13
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 26.08.19
Сообщений: 152
Ну раз пошла такая пьянка.... Три кола в землю, обвязка полосой и приварка к контуру. Теперь тут без этого никак.)))
Чуть не забыл. Проект обязательно!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
pavel68rus
28.09.2021 - 08:14
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.03.15
Сообщений: 1194
Если этот ПВС идёт от вводного автомата, то вместо него ты можешь проложить хоть чёрта лысого.
Гильза из гофры? Ну хуй его знает. Уж лучше из любой другой, но ЖЕСТКОЙ трубки

Это сообщение отредактировал pavel68rus - 28.09.2021 - 08:17
 
[^]
Коклюш73
28.09.2021 - 08:16
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.02.21
Сообщений: 11
ВВГнГ нормальный кабель, гофра + заземление и будет все нормально.

Электрика в дачной бытовке
 
[^]
kazakD
28.09.2021 - 08:17
1
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 1.09.20
Сообщений: 79
Вот Вам спросить то больше негде.
Вы и в аптеку за хлебом ходите?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
maximkoff
28.09.2021 - 08:18
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 5.05.17
Сообщений: 1916
Цитата (Dinozauer @ 28.09.2021 - 08:09)
Цитата
Плюс к этому, ввод на автоматы, от счётчика, сделали снизу, а ПВС сверху...

Для норм автоматов в принципе без разницы где ввод где выход.
ЗЫ я более чем уверен что ПВС туда вставлен на голую без наконечников lupa.gif

"Ты знал! Ты знал!" rulez.gif
Именно так и сделано!
 
[^]
ourlive
28.09.2021 - 08:24
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 21.10.18
Сообщений: 585
Цитата (Aprele @ 28.09.2021 - 08:13)
Ну раз пошла такая пьянка.... Три кола в землю, обвязка полосой и приварка к контуру. Теперь тут без этого никак.)))
Чуть не забыл. Проект обязательно!

3 мало, по контуру фундамента на расстоянии 1 метр.
 
[^]
369
28.09.2021 - 08:24
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 13.09.08
Сообщений: 595
Цитата (Внук @ 28.09.2021 - 08:12)
Электрика в дачной бытовке что? нашли? родили? нет? отпиздили? отъебали? напоили?

Электрика - это слово электрик в родительном падеже faceoff.gif

Электрика на плаху!
 
[^]
Ramoneur
28.09.2021 - 08:25
0
Статус: Online


Балагур

Регистрация: 17.03.19
Сообщений: 875
Вопрос дилетанта...для общего развития почему на западе нет "металлических рукавов' и вся проводка даже в индустриальных зданиях пропихнута в плассмасовые гибкие или женские рукава.
И вся скрытая проводка тоже самое.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Электрика в дачной бытовке
 
[^]
sm9
28.09.2021 - 08:29
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 5.04.13
Сообщений: 8098
Цитата (maximkoff @ 28.09.2021 - 08:03)
Цитата (Bashorc @ 28.09.2021 - 08:00)
3*6 с избытком хватит. Даже неудобно будет монтировать

По мощности -- "да", а вот марка провода, позволяет его использовать как я предполагаю?

ВВГнг заебись. Смело используй.
 
[^]
Putnik915
28.09.2021 - 08:31
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.03.15
Сообщений: 111
Для бытовки лучше использовать жесткую трубу, типа ПВХ. Материал стен всяко будет играть, наверняка ведь на блоках стоит. ВВГ самое то, если еще и ГОСТовский. Заземлением сразу надо озоботиться. Три уголка по 2 метра с обвязкой достаточно.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 3223
0 Пользователей:
Страницы: (2) [1] 2  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы








Наверх