Низкое напряжение в сети

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
bishop66
1.12.2020 - 08:18
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4079
Коллеги, прошу дружеского совета
Сами мы селяне, электричество нам как воздух, это газовый котел. скважина, да даже ворота все
И из года в год одна и та же проблема, это 180-200 вольт на фазе
Слышал, что электроэнергия по договору поставки должна соответствовать ГОСТ, а это 230+-10%, и что если она не соответствует, то за нее вообще можно не платить
У меня не стоит задачи скрохоборить что-то, стоит задача электриков нагибать
Куда звонить, куда писать? как происходит этот перерасчет?
зы. Как низкое напряжение влияет на работу ТЭН? а то соседи при воодном трехфазном автомате 25а на 52000р смогли потребить электроэнергии при среднем ценнике 3р за квт
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
wwf
1.12.2020 - 08:20
Статус: Offline


Зануда 80Lvl.

Регистрация: 6.08.08
Сообщений: 2048
трансформатор у вас лох
вам важно не платить или вопрос решить?
Так то , если транс на балансе вашего СНТ или чо там у вас , то почему не платить-то?
 
[^]
OneLoki
1.12.2020 - 08:21
Статус: Offline


Енот

Регистрация: 6.04.11
Сообщений: 426
Можешь долго ебать РЭС. ТЭНу ничего не будет, движки погорят.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
bishop66
1.12.2020 - 08:21
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4079
Цитата (wwf @ 01.12.2020 - 08:20)
трансформатор у вас лох
вам важно не платить или вопрос решить?
Так то , если транс на балансе вашего СНТ или чо там у вас , то почему не платить-то?

У нас все на балансе мрск
Нам важно 220вольт в сети

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
bishop66
1.12.2020 - 08:23
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4079
Тп у нас тут горят раз в неделю в околотках, где газа нет

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Низкое напряжение в сети
 
[^]
wwf
1.12.2020 - 08:23
Статус: Offline


Зануда 80Lvl.

Регистрация: 6.08.08
Сообщений: 2048
Цитата
У меня не стоит задачи скрохоборить что-то

Цитата
как происходит этот перерасчет?

Цитата
стоит задача электриков нагибать

а мы причем?Звони своеим электрикам и нагибай
С кем договор на подачу электроэнергии ?
Цитата
У нас все на балансе мрск
Нам важно 220вольт в сети

дать тебе телефон МРСК?
Цитата
Как низкое напряжение влияет на работу ТЭН?

они меньше работают =меньше устают=продлевается срок службы.Ты ещё должен окажешься

Это сообщение отредактировал wwf - 1.12.2020 - 08:24
 
[^]
bishop66
1.12.2020 - 08:23
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4079
И так

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Низкое напряжение в сети
 
[^]
Admin1C
1.12.2020 - 08:24
Статус: Offline


легкая степень отсталости

Регистрация: 6.01.14
Сообщений: 10165
У нас одно время 280 и выше было и щедрая энергетическая компания даже не просила доплачивать за лишние вольты)
 
[^]
Karkadil
1.12.2020 - 08:24
Статус: Offline


Ядрила

Регистрация: 31.07.20
Сообщений: 2820
поставь стабилизатор!......это намного дешевле обойдётся
 
[^]
DedaMoroz
1.12.2020 - 08:24
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.12.18
Сообщений: 356
Цитата (bishop66 @ 01.12.2020 - 08:21)
У нас все на балансе мрск
Нам важно 220вольт в сети

Кому то придётся побегать по соседям и заниматься писаниной в различные инстанции... Яп здесь не поможет)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
bishop66
1.12.2020 - 08:24
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4079
Цитата (Karkadil @ 01.12.2020 - 08:24)
поставь стабилизатор!......это намного дешевле обойдётся

Тогда у соседей еще больше просадка будет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
novvel
1.12.2020 - 08:24
Статус: Offline


Бездельник

Регистрация: 21.02.16
Сообщений: 861
Ну у вас либо перекос по фазам, либо трансформатор слабый, либо линия от транса до потребителя времен сталина.
 
[^]
bishop66
1.12.2020 - 08:25
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4079
Цитата (DedaMoroz @ 01.12.2020 - 08:24)
Кому то придётся побегать по соседям и заниматься писаниной в различные инстанции... Яп здесь не поможет)

Куда и что писать
Побегать то есть кому

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Kigo
1.12.2020 - 08:26
Статус: Online


Рязанское дезинфо

Регистрация: 3.09.12
Сообщений: 3631
Обращаться в свою энергосбытовую, поставят какую то хуйню она показания напряжения снимает 2-3- 7 суток, потом они принимают решение, второе, тут уж сами решайте, просадки на линии в основном- это ветви деревьев, мы с деревне сами обрезали все , потому что писанина и жалобы опилить ни к чему не приводили, тоже напруга скакала и проседала, вставки выбивала, сча уже год как такая проблема ушла, тьфу три раза
чем менбше напряжение, тем выше ток потребления для поддержания заданной температуры электро котла
 
[^]
Пидорнадзор
1.12.2020 - 08:26
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.12.15
Сообщений: 1402
Цитата (wwf @ 01.12.2020 - 08:20)
трансформатор у вас лох
вам важно не платить или вопрос решить?
Так то , если транс на балансе вашего СНТ или чо там у вас , то почему не платить-то?

Скорее всего ВЛ лох. Сечение проводов не соответствует нагрузке и длине линии, из-за этого падение напряжения происходит. Тут комплексная проблема. Если б только транс, то были бы еще и перекосы сильные по фазам.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
vstgod
1.12.2020 - 08:26
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.04.13
Сообщений: 1254
 
[^]
bishop66
1.12.2020 - 08:27
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4079
Цитата (Kigo @ 01.12.2020 - 08:26)
Обращаться в свою энергосбытовую, поставят какую то хуйню она показания напряжения снимает 2-3- 7 суток, потом они принимают решение, второе, тут уж сами решайте, просадки на линии в основном- это ветви деревьев, мы с деревне сами обрезали все , потому что писанина и жалобы опилить ни к чему не приводили, тоже напруга скакала и проседала, вставки выбивала, сча уже год как такая проблема ушла, тьфу три раза
чем менбше напряжение, тем выше ток потребления для поддержания заданной температуры электро котла

Они разводят руками
Мол это норма

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Karkadil
1.12.2020 - 08:27
Статус: Offline


Ядрила

Регистрация: 31.07.20
Сообщений: 2820
Цитата (bishop66 @ 1.12.2020 - 08:24)
Цитата (Karkadil @ 01.12.2020 - 08:24)
поставь стабилизатор!......это намного дешевле обойдётся

Тогда у соседей еще больше просадка будет

ну пусть соседи тоже ставят
 
[^]
amdx
1.12.2020 - 08:27
Статус: Offline


Программер

Регистрация: 20.05.11
Сообщений: 2509
Цитата
поставь стабилизатор!......это намного дешевле обойдётся

Охуеть, ты видел цены на хорошие стабы киловатт так на 10, хотя бы?
 
[^]
Олег7979
1.12.2020 - 08:28
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.11.14
Сообщений: 1250
Цитата (bishop66 @ 1.12.2020 - 08:18)
Как низкое напряжение влияет на работу ТЭН? а то соседи при воодном трехфазном автомате 25а на 52000р смогли потребить электроэнергии при среднем ценнике 3р за квт

Мощность падает, ТЭН предмет простой.
А самый простой расчет показывает, что при вводном 25А, ваши соседи могли потреблять не больше 16,5кВт*ч, а за 52000 они потребляли 24кВт*ч причем нон стоп, кто-то пиздит. Из-за таких соседей сети и не справляются.
 
[^]
fpihlinski
1.12.2020 - 08:29
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.02.14
Сообщений: 2180
Таки мощя= Uквадрат/ сопротивление... вопщим при пониженном U и сопротивление будет децл меньше, ибо спираль в тене холоднее, но в кВт потребит меньше, тк по нопреженею зависимость квадратичная..

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
yyyjjj
1.12.2020 - 08:29
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 22.09.20
Сообщений: 217
Цитата (novvel @ 1.12.2020 - 08:24)
Ну у вас либо перекос по фазам, либо трансформатор слабый, либо линия от транса до потребителя времен сталина.

и сам транс с тех времен, была у нас такая же хрень, и горел и выключался, пока транс не поменяли
 
[^]
nd811
1.12.2020 - 08:29
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 21.04.11
Сообщений: 429
Прежде чем нагибать электриков, тебе придется (к сожалению) доказать, что напряжение 180В. Это первое... Тебя спросят когда, в какие дни, в какой промежуток времени, на сколько просадка - твои "ежедневно по вечерам" для них не прокатят.
Неправильное распределение нагрузки по фазам вполне себе ведет к перекосу - это уже зависит от того, как все твои соседи повесили нагрузку на свои вводы. Отследить - ну можно попробовать, конечно, но фактически это нереально. Только производить замеры при полной их нагрузке на вводах - домой к себе тебя просто так никто не пустит. Причем по разводке все может быть просто здорово, а в часы фактического максимума нагрузки может быть перегружена только одна фаза - повесили все на "А", к примеру" свои стиралки - зачастую все в дом ведут одну фазу почему-то... И в результате к тому моменту у тебя идет просадка.
Писать и звонить ты можешь только своему поставщику ЭЭ и в сетевую компанию. И то они тебе просто покажут схему (вполне даже реальную), где все хозяйства подключены по трем фазам и на их стороне проектного перекоса нет, пожмут плечами и все свалят на нерадивых соседей.
Тесть пробовал бороться - плюнул, купил стабилизатор и успокоился.
 
[^]
kosstoss
1.12.2020 - 08:30
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.02.20
Сообщений: 348
Цитата (bishop66 @ 1.12.2020 - 08:18)
Коллеги, прошу дружеского совета
Сами мы селяне, электричество нам как воздух, это газовый котел. скважина, да даже ворота все
И из года в год одна и та же проблема, это 180-200 вольт на фазе
Слышал, что электроэнергия по договору поставки должна соответствовать ГОСТ, а это 230+-10%, и что если она не соответствует, то за нее вообще можно не платить
У меня не стоит задачи скрохоборить что-то, стоит задача электриков нагибать
Куда звонить, куда писать? как происходит этот перерасчет?
зы. Как низкое напряжение влияет на работу ТЭН? а то соседи при воодном трехфазном автомате 25а на 52000р смогли потребить электроэнергии при среднем ценнике 3р за квт

не знаю как правильно считать...но! P=U*I
P=380*25= 9500 ватт или 9,5 квт. Умножим на 24 часа(полная загрузка)= 228 киловатт
умножим на 30 дней в месяце= 6480 киловатт
умножим на три рубля = 20 520 руб.
По опыту- стабилизатор тебе в помощь
Трёхфазный от 40 000 руб

Это сообщение отредактировал kosstoss - 1.12.2020 - 08:32
 
[^]
bishop66
1.12.2020 - 08:30
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4079
Цитата (nd811 @ 01.12.2020 - 08:29)
Прежде чем нагибать электриков, тебе придется (к сожалению) доказать, что напряжение 180В. Это первое... Тебя спросят когда, в какие дни, в какой промежуток времени, на сколько просадка - твои "ежедневно по вечерам" для них не прокатят.
Неправильное распределение нагрузки по фазам вполне себе ведет к перекосу - это уже зависит от того, как все твои соседи повесили нагрузку на свои вводы. Отследить - ну можно попробовать, конечно, но фактически это нереально. Только производить замеры при полной их нагрузке на вводах - домой к себе тебя просто так никто не пустит. Причем по разводке все может быть просто здорово, а в часы фактического максимума нагрузки может быть перегружена только одна фаза - повесили все на "А", к примеру" свои стиралки - зачастую все в дом ведут одну фазу почему-то... И в результате к тому моменту у тебя идет просадка.
Писать и звонить ты можешь только своему поставщику ЭЭ и в сетевую компанию. И то они тебе просто покажут схему (вполне даже реальную), где все хозяйства подключены по трем фазам и на их стороне проектного перекоса нет, пожмут плечами и все свалят на нерадивых соседей.
Тесть пробовал бороться - плюнул, купил стабилизатор и успокоился.

Дак они тп на 250ква на 40 домов ставят , а у половины газа нет
Тут на всех фазах низко

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 4209
0 Пользователей:
Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх