Итак имеем вент установку на 64 тыс м3
В нее встроен калорифер со следующими характеристиками согласно спецификации.
Теплообменник WCL1a_MCK11
Расход: 61725 м³/ч
Вход воздуха 16,6/30,7 °C/%
Выход воздуха 20/25 °C/%
Мощность 70,3 кВ
Сопрот. течения 54 Па
Коэффициент нагрузки 0,21
Скорость воздуха 3,3 м/с
Патрубки R1 1/4"
Тип теплоагента Вода
Температура агента 80/50 °С/°С
Поток агента 2,06 м³/ч
Падение давления 0,6 кПа
Объём теплообменника 25,81 дм³

При ближайшем рассмотрении оказывается что это два радиатора подключенных последовательно. На рисунке схема.

Вопрос, на сколько такая схема подключения оправдана? И не накосячил ли тут подрядчик во время стройки? (Проектной документации нет, только спецификация)
ИМХО если включить параллельно, то производительность по теплу увеличится.

САБЖ вроде в беседке создавал.

Это сообщение отредактировал eav22 - 23.09.2021 - 16:59

Подключение калорифера Теплотехники нужен ваш совет.
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
Галапагосян
23.09.2021 - 17:01
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 20.10.19
Сообщений: 491
Выгодней такую схему использовать

Подключение калорифера Теплотехники нужен ваш совет.
 
[^]
1grom10
23.09.2021 - 17:02
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.07.13
Сообщений: 91
Я думаю ты решил в нахаляву ответ найти...
 
[^]
adzver
23.09.2021 - 17:04
Статус: Online


Равнодушный циник.

Регистрация: 21.08.17
Сообщений: 4955
Однохуйственно как подключать. На такую площадь его однозначно не хватит.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
eav22
23.09.2021 - 17:06
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 109
Наличие запорной арматуры на каждом в отдельности как бы намекает на параллель.

Подключение калорифера Теплотехники нужен ваш совет.  
 
[^]
YourZver
23.09.2021 - 17:06
Статус: Offline


Юзверь

Регистрация: 31.10.16
Сообщений: 793
О по одному будет гонять
 
[^]
ARREY
23.09.2021 - 17:06
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.11.12
Сообщений: 439
Если тебе важно на обоих радиаторах одинаковая температура в любой момент времени, то надо параллельно. А мои не важно, то пох.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
gvitas
23.09.2021 - 17:07
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.05.14
Сообщений: 1127
Если включить параллельно, то не повысится ли температура теплоносителя на выходе?

Из опыта. Вот когда включаю два холодильника в самогонном аппарате параллельно, то эффективность ниже, чем когда включаю последовательно.
 
[^]
vobolovis
23.09.2021 - 17:07
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.08.21
Сообщений: 75
Норм тему поднял.только я не знаю кто такой Калориффер

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
nikitmon
23.09.2021 - 17:09
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 10.06.14
Сообщений: 65
Цитата (adzver @ 23.09.2021 - 17:04)
Однохуйственно как подключать. На такую площадь его однозначно не хватит.

Поддержу не глядя! Монопенисуально!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Recn
23.09.2021 - 17:10
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.02.17
Сообщений: 248
Если включить параллельно, воздух будет выходить более тёплый. Но вода в обратку отопления будет идти слишком горячая.
 
[^]
OSM
23.09.2021 - 17:11
Статус: Online


Балагур

Регистрация: 3.03.14
Сообщений: 848
Неа! Неоднохуйственно!
В этом случае у нее КПД выше чем параллельное подключении. Т.к. выше теплоотдача теплоноситела.
Ну говоря проще разница температуры на входе и выходе теплоносителя в первом случае будет выше. Т.е. он больше отдаст энергии.
Ну а если кательная подбоком то тогда действительно похуй. Горячуу обратку легче нагреть!
 
[^]
Пок
23.09.2021 - 17:13
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 3.09.21
Сообщений: 122
При последовательной установке калориферов по ходу теплоносителя скорость движения воды в трубках калориферов увеличивается, повышается коэффициент теплопередачи и мощность нагревательной установки.
сечение по воде меньше, скорость больше.


Это сообщение отредактировал Пок - 23.09.2021 - 17:17
 
[^]
eav22
23.09.2021 - 17:14
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 109
Цитата (OSM @ 23.09.2021 - 17:11)
Неа! Неоднохуйственно!
В этом случае у нее КПД выше чем параллельное подключении. Т.к. выше теплоотдача теплоноситела.
Ну говоря проще разница температуры на входе и выходе теплоносителя в первом случае будет выше. Т.е. он больше отдаст энергии.
Ну а если кательная подбоком то тогда действительно похуй. Горячуу обратку легче нагреть!

Для прояснения.
Это вент установка в фитнес центре.
Мы сидим в ТРЦ который дает нам собственно теплоноситель, на входе и выходе умные счетчики которые считают тепловую энергию скушанную мной, в автоматическом режиме с датчиками и прочей фигней.

В общем нужно искать договор поставки тепла, нет ли там ограничений по температуре обратки.
 
[^]
goblis36
23.09.2021 - 17:25
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 19.04.21
Сообщений: 163
Цитата
В общем нужно искать договор поставки тепла, нет ли там ограничений по температуре обратки.
Тоже верно у нас хотели бассейну штраф(или неустойку) выписать за то что воду горячую возвращали не все калории забирали . В договоре была прописана температура обратки . Пришлось улучшать вентиляцию.
 
[^]
1ade6af
23.09.2021 - 17:27
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 4.11.19
Сообщений: 616
Del.

Это сообщение отредактировал 1ade6af - 23.09.2021 - 17:29
 
[^]
1300V4
23.09.2021 - 17:34
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.01.15
Сообщений: 583
Элементарно считается. Переведи кубы теплоносителя и дельту его температуры в джоули, затем кубы воздуха и дельту температуры в потребные джоули, всё, есстественно в час и будет понятно - последоваельно или параллельно калориферные радиаторы подключать.
Могу посчитать, но уже не сегодня. Литру уже втянул.
 
[^]
maugli
23.09.2021 - 17:39
Статус: Offline


Анархист

Регистрация: 15.11.06
Сообщений: 1564
Мне кажется на обратке стоит температурный датчик, который открывает через автомат входной или выходной кран. Он же регулирует температуру обратки.
 
[^]
Липуринга
23.09.2021 - 18:01
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 6850
eav22
Да, они могут быть подключены последовательно. Сборка калорифера "пакетная же". Так понял, у вас вертикальная установка, два обменника один над другим. Учтите, что заданные параметры зимой могут не отбиваться. Например, у вас расчётный воздух 20 кубов. В морозы это может быть меньше, калорифер будет уходить в защиту от переохлаждения и обледенения жалюзи.

Вообще, все ваши вопросы есть в проекте. Там чётко нарисовано где и почему, и эта схема утверждена в технадзоре и в ТГК.

P.s. Что это за менеджерское название обменника? WCL1a_MCK11
Есть утверждённые типы установок, что-то не встречал обменника с аббревиатурой "Мск" gigi.gif

Цитата
Проектной документации нет, только спецификация


Есть. Во первых она есть в документации здания, подшита в листах. Во вторых экземпляр согласованного проекта есть в теплоснабжающей организации. Узнайте у вашего куратора по отоплению, где его найти можно. Если монтаж выполнялся без согласования документации для подкладывания проекта "задним числом", то откройте дверь, поставьте монтажников лицом к выходу, тщательно прицельтесь и дайте им хорошего пинка. И больше с ними не работайте.

Это сообщение отредактировал Липуринга - 23.09.2021 - 18:09
 
[^]
Липуринга
23.09.2021 - 18:05
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 6850
maugli
Цитата
Мне кажется на обратке стоит температурный датчик


Термостат там накладной небось. За применение которого по голове бить надо проектировщика. Лучше погружных платиново-цифровых датчиков никто ещё не придумал. А накладные из серии модульных межэтажных сборок, там всё в стиле Япа няшненькое и гламурненькое. По моему сименс придумал, но это неточно. Они их на крашенную трубу вешают. На крашенную трубу! (Джереми Кларксон)

Я один раз видел, как этот термостат прикрутили к трубе PPR. Современные монтажники...

Это сообщение отредактировал Липуринга - 23.09.2021 - 18:06
 
[^]
eav22
23.09.2021 - 18:18
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 109
Цитата (Липуринга @ 23.09.2021 - 18:05)
maugli


Термостат там накладной небось. За применение которого по голове бить надо проектировщика. Лучше погружных платиново-цифровых датчиков никто ещё не придумал. А накладные из серии модульных межэтажных сборок, там всё в стиле Япа няшненькое и гламурненькое. По моему сименс придумал, но это неточно. Они их на крашенную трубу вешают. На крашенную трубу! (Джереми Кларксон)

Я один раз видел, как этот термостат прикрутили к трубе PPR. Современные монтажники...

Именно накладной, и блок автоматики Сименс.
Датчик переносил с ПП трубы на черняшку. чтоб хоть близко к правде показывал.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Липуринга
23.09.2021 - 18:38
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 6850
Цитата
Именно накладной, и блок автоматики Сименс.

Ну сименс так-то ничего, если программа грамотно составлена. Но вручную вы настройки поменять не сможете, надо "вызывать специалиста" для тонкой подгонки. По хорошему, если вы хотите чтобы он периодично запускался, а не смонтировали "потому что положено", там надо половину зимы бегать раз в пару недель и корректировать настройки, чтобы войти в точку лагранжа, когда в здании будет тепло, и в тоже время запуски не будут высаживать калории, от которых бугалтерия за голову хватается.
А если запускать не планируете, то шиберы прикройте, на ручной запуск поставьте, и задвижки на обратке придавите. И он в ждущем режиме сам будет потихоньку молотить, сколько надо тепла сам возьмёт и защищать себя же от перегрева будет (если график хорошо составлен).
 
[^]