iluhachel
20.06.2018 - 12:22
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 16.07.15
Сообщений: 377
Сам не электрик а скорее электронщик и теорию понимаю. Но необходимы именно практические готовые решения.
И так условие задачи.
Есть 2 участка с 2 домами на них, участки соседние(даже забора нет). Мой и родителей. СНТ, ввод 5кВт на дом.
Ввод электричества от разных веток. У них счетчик в доме, сделали так еще в 2000-е когда ээлектричесво проводили. Себе ввод делал в 2016году, тогда требования были ставить счетчик на столбе, до ввода в дом. Итого у них на одной улице линия и ввод в дом, а там счетчик и все остальное. У меня с другой улицы ввод через счетчик на столбе.
Наша ветка довольно часто отключается, естественно в самый не нужный момент.
Провод от "родительской" ветки затянуть не проблема.
Мне необходимо решение которое позволит автоматически или вручную переключаться на родительскую ветку, а по умолчанию питаться от своей.
Мне необходимы конкретные модели переключателей.

Также вопросы:
Забирать надо у них ведь после счетчика. Или делать второе подключение и второй счетчик чисто на себя.

Возможно ли создание схемы когда эта линия может работать в другую сторону, в случае отключения родительской линии, питать их от своей?

 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
ktototam
20.06.2018 - 12:27
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.12
Сообщений: 1216
АВР ставить :)
 
[^]
TimoN33
20.06.2018 - 12:28
Статус: Offline


Ц И Н И К

Регистрация: 15.01.16
Сообщений: 756
Сначала надо вопрос решить разрешит ли тебе это сделать энергосбыт?
 
[^]
AB0BA
20.06.2018 - 12:29
Статус: Offline


Тролль-тестировщик

Регистрация: 10.12.13
Сообщений: 269
Вместо сотни слов лучше нарисовать схему подключения.
 
[^]
Одинец
20.06.2018 - 12:30
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 10787
О. когда в энергетику приходит слаботочник - это огромная жопа настаёт.

НЕ ВЗДУМАЙ ЛЕЗТЬ САМ!!!
Тип переключателя... писец... это на обоих вводах после узла учёта надо ставить ручной или автоматический переключатель, конструктивно исключающий подачу встречного тока в сеть. И составить карту оперативных переключений (режим 1 - "питание тёщи от зятя", режим 2 - "питание зятя от тёщи")
И НИКАКИХ ПОДМЕШИВАНИЙ.

а то там как минимум разные фазы, как максимум - разные трансы 10/0.4.

Варианты достижений: от убитого электрика садоводства до сожжённой в паре десятков домов электроники...
 
[^]
Олег7979
20.06.2018 - 12:30
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.11.14
Сообщений: 1250
На паре пускателей можно собрать.
 
[^]
Одинец
20.06.2018 - 12:30
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 10787
Цитата (TimoN33 @ 20.06.2018 - 12:28)
Сначала надо вопрос решить разрешит ли тебе это сделать энергосбыт?

Какой тебе энергосбыт - это САДОВОДСТВО.
Энергосбыт кончается на входной ТП 10/0,4.
 
[^]
сергелектрик
20.06.2018 - 12:31
Статус: Offline


девиатор

Регистрация: 20.08.15
Сообщений: 11125
Цитата (TimoN33 @ 20.06.2018 - 12:28)
Сначала надо вопрос решить разрешит ли тебе это сделать энергосбыт?

А у Энергосбыта кто то будет спрашивать?

 
[^]
AB0BA
20.06.2018 - 12:31
Статус: Offline


Тролль-тестировщик

Регистрация: 10.12.13
Сообщений: 269
Цитата (TimoN33 @ 20.06.2018 - 12:28)
Сначала надо вопрос решить разрешит ли тебе это сделать энергосбыт?

Электросетевая компания для начала.
 
[^]
LLITbIPb
20.06.2018 - 12:31
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 3.11.14
Сообщений: 1110
Цитата (TimoN33 @ 20.06.2018 - 11:28)
Сначала надо вопрос решить разрешит ли тебе это сделать энергосбыт?

А при чем тут энергосбыт? если все подключения после приборов учёта, то это проблемы абонента и энергосбыт к ним никаким боком.
 
[^]
dirmor
20.06.2018 - 12:31
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353
я, как электрик по образованию, инженер, посоветую тебе одно - спрашивай советов у электриков из энергосбыта т.к. я ни хуя не понимаю в электричестве и оно может пиздануть! dont.gif shum_lol.gif
 
[^]
drnikolai
20.06.2018 - 12:32
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 5.06.14
Сообщений: 632
не сработает автоматика-получишь 400 вольт и кучу металлолома
 
[^]
Natfrost
20.06.2018 - 12:32
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 90
Рубильник QS5-30 (I-0-II), 30А, в корпусе, перекидной
 
[^]
eav22
20.06.2018 - 12:34
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 228
Цитата (TimoN33 @ 20.06.2018 - 12:28)
Сначала надо вопрос решить разрешит ли тебе это сделать энергосбыт?

После счетчика родителей, сколько угодно!!!

ТС по конкретным предложениям.
Можно использовать магнитный пускатель.
Только обмотку нужно запитать так чтобы она не видела электричества от родителей, а только твое, ибо при пропадании у тебя подключится родительская линия а далее ко коммутации обмотка решит что все ОК, и ты получишь светопредставление.

Это что касается автоматического переключения.

А ручной вариант это рубильник.
kuker фото выложил ниже

Это сообщение отредактировал eav22 - 20.06.2018 - 12:36
 
[^]
kuker
20.06.2018 - 12:34
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.07.12
Сообщений: 323
проблема сравнима с подключением генератора к дому. Для генератора я себе взял такой рубильник (можно подешевле, но мой в уличном щитке, подстраховался).
Для 2 фаз там вообще просто.
Вот конкретная модель реверсивного рубильника. Либо левая часть работает, либо правая.

Это сообщение отредактировал kuker - 20.06.2018 - 12:37

Электрики, нужен совет.
 
[^]
woww
20.06.2018 - 12:36
Статус: Offline


Йопрст

Регистрация: 19.03.09
Сообщений: 4203
ДА куча схем с резервным питанием, вы чего?
какая то истерика

Это сообщение отредактировал woww - 20.06.2018 - 12:39

Электрики, нужен совет.
 
[^]
RMaks
20.06.2018 - 12:38
Статус: Offline


Ученик слесаря

Регистрация: 18.07.16
Сообщений: 3538
Цитата (TimoN33 @ 20.06.2018 - 12:28)
Сначала надо вопрос решить разрешит ли тебе это сделать энергосбыт?

Этот вопрос можно не решать - не разрешит
 
[^]
dremchik
20.06.2018 - 12:38
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.10.11
Сообщений: 480
два пускателя и реклк контроля напряжения - вот тебе и авр.
 
[^]
Chimgan
20.06.2018 - 12:39
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.07.13
Сообщений: 2683
Вроде все придумано до нас.
 
[^]
ganzer
20.06.2018 - 12:39
Статус: Offline


Приматолог

Регистрация: 4.09.16
Сообщений: 1379
 
[^]
eav22
20.06.2018 - 12:40
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 228
Цитата (dremchik @ 20.06.2018 - 12:38)
два пускателя и реклк контроля напряжения - вот тебе и авр.

как разделить линии???
Диодами?
 
[^]
БРОЙЛЕР
20.06.2018 - 12:40
Статус: Offline


Гомо дрила

Регистрация: 11.01.10
Сообщений: 1381
Пускач с группой перекидной, пару релюх, реле времени ну и индикаторов штуки 3
 
[^]
woww
20.06.2018 - 12:43
Статус: Offline


Йопрст

Регистрация: 19.03.09
Сообщений: 4203
Цитата (eav22 @ 20.06.2018 - 11:40)
Цитата (dremchik @ 20.06.2018 - 12:38)
два пускателя и реклк контроля напряжения - вот тебе и авр.

как разделить линии???
Диодами?

не в коем случае dont.gif
смотрите схемы, выше уже дали ссылку на АВР
 
[^]
eav22
20.06.2018 - 12:43
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 228
Цитата (woww @ 20.06.2018 - 12:36)
ДА куча схем с резервным питанием, вы чего?
какая то истерика

не в коем случае  dont.gif
смотрите схемы, выше уже дали ссылку на АВР

А вот за такую схему энергосбыт может а-та-та сделать!!!!
Ибо нитраль одна!!!
Если с заземлением еще можно где-то как-то закрыть глаза.

то с нУлем gigi.gif низя, ибо они через разные счетчики заведены.

Вот схема для ТС

Про диоды, я чет не подумал что обмотки можно запитать на вводе в КМ, и тогда Усе будет ОК.

Это сообщение отредактировал eav22 - 20.06.2018 - 12:48

Электрики, нужен совет.
 
[^]
RMaks
20.06.2018 - 12:43
Статус: Offline


Ученик слесаря

Регистрация: 18.07.16
Сообщений: 3538
Цитата (Одинец @ 20.06.2018 - 12:30)
там как минимум разные фазы, как максимум - разные трансы 10/0.4.

Разные трансы в одном СОТ, это фантастика
А вот разные фазы - очень даже да
И одна из них более загружена
И по причине дохлости самого трансформатора, на конце линии 170 вольт в розетке
А в соседней фазе - 210

Вариантов.... несколько
1. Письмами зоебать поставщика электроэнергии, на замену трансформатора
Они долго телятся, но через год-два, по просьбам трудящихся его меняют на более мощный
2. Захотеть себе в дом три фазы
В городских сетях, это реально
И там тоже два варианта - бесплатно но долго, и быстро но дорого
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 2755
0 Пользователей:
Страницы: (2) [1] 2  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх