Электрический счетчик или куда прицепить провода.

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (4) 1 2 [3] 4   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
AlexS32
8.09.2020 - 12:15
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.05.14
Сообщений: 1308
Цитата (Xelly @ 8.09.2020 - 12:04)
Цитата (BiOKaKa @ 8.09.2020 - 11:55)
Про дифы - от тут правда.

Это ты еще не искал наверное оригинальные шинки на эти диффы ни разу. У меня заказчик есть он тоже помешан на АББ, ну я ему и сказал, хочешь хорошо и на АББ, покупай комплектуху. А там шинка только на 6 модулей, насколько помню, нулевой и фазный отвод разной длины (25 и 30 мм), ну гвоздем на крышку срок поставки "до 2 месяцев" ибо в наличии такого ни у кого конечно нет.

А ты хотя бы интересовался, как рассчитывается автомат по силе тока при трехфазном вводе? И да, максимум у тебя по мощности 15 кВт.
 
[^]
z1305
8.09.2020 - 12:20
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 11.04.11
Сообщений: 7130
Цитата (nalik1209 @ 8.09.2020 - 12:13)
И позови/найми электрика

а потом посмотри, чтобы выглядело примерно так:

Электрический счетчик или куда прицепить провода.
 
[^]
d1b1
8.09.2020 - 12:21
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.12.14
Сообщений: 4947
Цитата (nalik1209 @ 8.09.2020 - 12:13)

Самый грамотный совет: УЙДИ НАХУЙ ОТТУДА

И позови/найми электрика

Самый хороший совет. Электричество коварная штука.
 
[^]
Xelly
8.09.2020 - 12:22
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3018
Цитата (Сугроб61 @ 8.09.2020 - 11:53)
У тебя есть автомат на выходе, туда и цепляй.. Но оба автомата слабые, я б поменял, по номинал счётчика 63 ну или 50 на крайняк..

ТС. Вот этого не слушай, чел явно не знает как подбирается номинал автомата. Видимо из тех кто делает освещение проводом ШВВП 2х0.75 и ставит туда автомат на 25А.
 
[^]
Xelly
8.09.2020 - 12:26
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3018
Цитата (z1305 @ 8.09.2020 - 12:20)
Цитата (nalik1209 @ 8.09.2020 - 12:13)
И позови/найми электрика

а потом посмотри, чтобы выглядело примерно так:

Вот, нормально сделано, но есть нюанс. Вроде и гофра хорошая ПНД оранжевая, судя по виду DKC. Но её нельзя на солнце, она не стойкая к УФ. Есть специальные гофры для этих целей, и даже переходы из подземки на фасад. Был когда на заводе DKC, всё это показывали и рассказывали. Ну а по своему опыту, гофра эта начнет превращаться в говно на третий год.
 
[^]
Коняры4
8.09.2020 - 12:26
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.08.20
Сообщений: 50
До счётчика тыкаешь и заебца)
 
[^]
Xelly
8.09.2020 - 12:28
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3018
Цитата (AlexS32 @ 8.09.2020 - 12:15)
Цитата (Xelly @ 8.09.2020 - 12:04)
Цитата (BiOKaKa @ 8.09.2020 - 11:55)
Про дифы - от тут правда.

Это ты еще не искал наверное оригинальные шинки на эти диффы ни разу. У меня заказчик есть он тоже помешан на АББ, ну я ему и сказал, хочешь хорошо и на АББ, покупай комплектуху. А там шинка только на 6 модулей, насколько помню, нулевой и фазный отвод разной длины (25 и 30 мм), ну гвоздем на крышку срок поставки "до 2 месяцев" ибо в наличии такого ни у кого конечно нет.

А ты хотя бы интересовался, как рассчитывается автомат по силе тока при трехфазном вводе? И да, максимум у тебя по мощности 15 кВт.

Причем тут вообще сила тока? 25 и 30мм, это длина штырей что заходят в диф под шинкой. А по сечению проблема если, например, делаешь без оригинальной шинки перемычками, то НШВИ 2х6 квадрат туда уже не влазит, надо ставить кросс-модуль и отдельный провод к каждому диффу.
 
[^]
Kigo
8.09.2020 - 12:34
Статус: Online


Рязанское дезинфо

Регистрация: 3.09.12
Сообщений: 3627
Цитата (treeton @ 8.09.2020 - 12:05)
Цитата (Сугроб61 @ 8.09.2020 - 11:53)
У тебя есть автомат на выходе, туда и цепляй.. Но оба автомата слабые, я б поменял, по номинал счётчика 63 ну или 50 на крайняк..

Там скорее всего "энергетики" так потребление ограничивают. Поэтому автоматы ему менять никто не будет. У меня тоже на 32А стояли. Пошел, говорю, заберите ваш говноиэк и воткните вот-этот-вот легран на 50А. Сказали - пшелнахуй, неположено тебе столько. Жри что дают. Понятно дело, что я их в итоге зоебу, но пока так... cool.gif

Не надо их заебывать, пишешь заяву на вскрытие пломбы в связи с ремонтом, меняешь, вызываешь опечатать, никто тебе их перекручивать не будет, обычно приезжает тетка- ей вообще до пизды, пломбу поставит и уедет
 
[^]
seugene
8.09.2020 - 12:48
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.08.15
Сообщений: 2109
1. Отключаешь автомат.
2. Ноль берешь с колодки справа
3. Фазу берешь, любую из трех. Оптимальный вариант - взять ту же, что идет на розетку.
Вопрос в том, в дом ты планируешь заводить 220 или 380.
Если 220 - тянешь в дом 2-3 жилы (фаза, ноль, земля[похоже ее нет в щитке, нужно делать свой собственный контур заземления])
Если 380, то нужны все 3 фазовых жилы + ноль. С землей тот же алгоритм, что и с 220.
Самое главное, не перепутать фазу с нолем при трехфазном подключении. Попалишь технику, и гораздо опаснее, чем 220В.
Для меня вообще загадка, как можно не разобраться с парой проводов. Сам не электрик, но и далеко не филолог
 
[^]
BiOKaKa
8.09.2020 - 13:11
Статус: Online


Бибикало Ибучее

Регистрация: 26.02.05
Сообщений: 536
Цитата (Xelly @ 8.09.2020 - 12:04)
Цитата (BiOKaKa @ 8.09.2020 - 11:55)
Про дифы - от тут правда.

Это ты еще не искал наверное оригинальные шинки на эти диффы ни разу. У меня заказчик есть он тоже помешан на АББ, ну я ему и сказал, хочешь хорошо и на АББ, покупай комплектуху. А там шинка только на 6 модулей, насколько помню, нулевой и фазный отвод разной длины (25 и 30 мм), ну гвоздем на крышку срок поставки "до 2 месяцев" ибо в наличии такого ни у кого конечно нет.

Ну, видимо, пронесло gigi.gif
Покурил наличие и ценник в магазинах...
Ну его, это АББ shum_lol.gif
 
[^]
Fedor1978
8.09.2020 - 13:20
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.02.14
Сообщений: 6945
Цитата (GoodWIN55 @ 8.09.2020 - 11:32)
Электрика найми

именно. Чувак я вот вообще не хуя не шарю в этом но куда в счетчик заводить провода знаю. Если у тебя такие вопросы - найми электрика, деревянный макинтош дороже выйдет
 
[^]
Ivansilver
8.09.2020 - 13:24
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.16
Сообщений: 2560
Цитата (Kigo @ 8.09.2020 - 12:34)
Не надо их заебывать, пишешь заяву на вскрытие пломбы в связи с ремонтом, меняешь, вызываешь опечатать, никто тебе их перекручивать не будет, обычно приезжает тетка- ей вообще до пизды, пломбу поставит и уедет

Святые энергетики у вас в Рязани )
Наш Энергонадзор 10 раз номинал сверит и ничего выше пломбировать не будет.
 
[^]
AlexS32
8.09.2020 - 14:28
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.05.14
Сообщений: 1308
Цитата (Xelly @ 8.09.2020 - 12:28)
Цитата (AlexS32 @ 8.09.2020 - 12:15)
Цитата (Xelly @ 8.09.2020 - 12:04)
Цитата (BiOKaKa @ 8.09.2020 - 11:55)
Про дифы - от тут правда.

Это ты еще не искал наверное оригинальные шинки на эти диффы ни разу. У меня заказчик есть он тоже помешан на АББ, ну я ему и сказал, хочешь хорошо и на АББ, покупай комплектуху. А там шинка только на 6 модулей, насколько помню, нулевой и фазный отвод разной длины (25 и 30 мм), ну гвоздем на крышку срок поставки "до 2 месяцев" ибо в наличии такого ни у кого конечно нет.

А ты хотя бы интересовался, как рассчитывается автомат по силе тока при трехфазном вводе? И да, максимум у тебя по мощности 15 кВт.

Причем тут вообще сила тока? 25 и 30мм, это длина штырей что заходят в диф под шинкой. А по сечению проблема если, например, делаешь без оригинальной шинки перемычками, то НШВИ 2х6 квадрат туда уже не влазит, надо ставить кросс-модуль и отдельный провод к каждому диффу.

Извини, друже - я своими сардельками в телефоне не в тот пост попал и ответ так и запостил, в общем не тебе я его писал), поэтому и сила тока действительно не причем.
 
[^]
Липуринга
8.09.2020 - 15:14
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Нулевая планка надежности не внушает при таких мощностях.
 
[^]
Липуринга
8.09.2020 - 15:17
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Цитата (ValterPMR @ 8.09.2020 - 11:51)
Подводка к автоматам разве не должна быть снизу?! Или похер как подводится?!

Только сверху. Он так устроен...

А что автору принципиально под землей тянуть? Сипом кинули бы, уже давно шашлыки бы жарили вместо земляных работ. И не факт, что безопасных.
 
[^]
Andriv
8.09.2020 - 15:26
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.06.14
Сообщений: 3142
Трёхфазная запитка. Слева первый - вводной "рубильник". С него 3 фазы идут на счётчик. Со счётчика на трёхфазный автомат в середине, справа от которого розетка. Цепляться на нижние губки среднего автомата. Ноль брать с "нулевой шины". Крайняя справа, синенькая на DIN рейке.
Если тебе надо 220 вольт, то провод фазы в любую нижнюю губку автомата, ноль на нулевую шину. Если тянуть 380, то3 фазы в автомат снизу, ноль с нулевой шины.
Всё делать вырубив вводной "рубильник"...
Или позвать электрика smile.gif

Кстати, в качестве "рубильника" желательно использовать "выключатель нагрузки", а не автомат, как у тебя в щитке.

Это сообщение отредактировал Andriv - 8.09.2020 - 15:32
 
[^]
GarriL
8.09.2020 - 15:33
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.10.14
Сообщений: 5055
Как говорил академик Курчатов,"Самый страшный человек -это троечник.Троечник достаточно грамотен для того,что бы представить последствия катастрофы от своих действий,но недостаточно грамотен,что бы ее предотвратить" Вызывай специалиста.....
 
[^]
Ivansilver
8.09.2020 - 16:12
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.16
Сообщений: 2560
Цитата (Липуринга @ 8.09.2020 - 15:17)
Цитата (ValterPMR @ 8.09.2020 - 11:51)
Подводка к автоматам разве не должна быть снизу?! Или похер как подводится?!

Только сверху. Он так устроен...

А что автору принципиально под землей тянуть? Сипом кинули бы, уже давно шашлыки бы жарили вместо земляных работ. И не факт, что безопасных.

Не так категорично. По ПУЭ именно сверху. Немцы, к примеру, заводят питание обычно снизу. А так, по сути, не принципиально, работать будет и так, и так.
 
[^]
Липуринга
8.09.2020 - 16:27
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Цитата (Ivansilver @ 8.09.2020 - 16:12)
По ПУЭ именно сверху. Немцы, к примеру, заводят питание обычно снизу.

Да немцы за деньги что хочешь согласуют и в правила введут...
А так можно посмотреть фото разобранного автомата из этих ваших, и всё ясно станет.



Электрический счетчик или куда прицепить провода.
 
[^]
beisel
8.09.2020 - 18:04
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.05.11
Сообщений: 3231
Не ну а .что оригинально !
автомат С характеристикой да ещё и 25 Ампер запитывает розетку на 16 Ампер . чёрный проводник на нулевой шине это значит нуль... и желтозеленый тоже нуль.

.я худею немецкий VDE чисто в охере
 
[^]
Reichstag
8.09.2020 - 18:05
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 26.01.16
Сообщений: 18217
Цитата (666Ghost666 @ 8.09.2020 - 11:34)
Вынуть вилку из розетки и туда засунуть 2 провода

Лучше два гвоздя, так будет веселее lol.gif

Это сообщение отредактировал Reichstag - 8.09.2020 - 18:05
 
[^]
Xelly
8.09.2020 - 22:13
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3018
Цитата (Липуринга @ 8.09.2020 - 15:17)
Цитата (ValterPMR @ 8.09.2020 - 11:51)
Подводка к автоматам разве не должна быть снизу?! Или похер как подводится?!

Только сверху. Он так устроен...

Отвечу сразу двоим не знающим: зависит от конкретного АВ.
Например Шнайдер серии EZ9, DOMAE и Dekraft ввод только сверху. В Шнайдерах серии iK60N и выше подвод с любой стороны. Курите мануалы и общайтесь с производителем. Но стоимость таких АВ сразу умножайте на 3 в отличие от "обычных", отчасти отсюда и ценник, за возможность такого подключения.
А Хагера так вообще по умолчанию наоборот снизу ввод. У них есть оригинальная вильчатая фазная шинка, которая защелкивается на автоматах ТОЛЬКО снизу.
Так что не вводите людей в заблуждение своей низкой квалификацией.

Это сообщение отредактировал Xelly - 8.09.2020 - 22:14
 
[^]
alex2013
8.09.2020 - 22:21
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.06.16
Сообщений: 4362
фазой в ноль ткни, будешь "аццкий сварщег"
Если серьезно, при таких вопросах, электричество - это не твое, ищи адекватного электрика
 
[^]
Ivansilver
9.09.2020 - 00:13
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.16
Сообщений: 2560
Цитата (Xelly @ 8.09.2020 - 22:13)
Отвечу сразу двоим не знающим: зависит от конкретного АВ.
Например Шнайдер серии EZ9, DOMAE и Dekraft ввод только сверху. В Шнайдерах серии iK60N и выше подвод с любой стороны. Курите мануалы и общайтесь с производителем. Но стоимость таких АВ сразу умножайте на 3 в отличие от "обычных", отчасти отсюда и ценник, за возможность такого подключения.
А Хагера так вообще по умолчанию наоборот снизу ввод. У них есть оригинальная вильчатая фазная шинка, которая защелкивается на автоматах ТОЛЬКО снизу.
Так что не вводите людей в заблуждение своей низкой квалификацией.

Плохо вы курите и слабо общаетесь )
Цитата с официального сайта Шнайдера: Автоматические выключатели и выключатели нагрузки серий Acti9 , Домовой, Easy9 допускают подвод питания как сверху, так и снизу, без ухудшения характеристик.
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA266807/
 
[^]
strong1978
9.09.2020 - 00:16
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.04.15
Сообщений: 3851
Согласно ПУЭ прибор учета должен стоять в отапливаемом помещении. Вас уже наэтовали энергетики. Все потери на кабеле от счетчика до объекта будете оплачивать.
Кабель бронированный надо закопать на глубину метр до объекта. Выгоднее чем столбы ставить и провод не мешает.

Это сообщение отредактировал strong1978 - 9.09.2020 - 00:20
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 3709
0 Пользователей:
Страницы: (4) 1 2 [3] 4  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх