Помогите советом по электромонтажу.

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (2) 1 [2]   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
BuratTino
15.08.2016 - 22:54
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.06.16
Сообщений: 4380
Цитата (JIblC @ 15.08.2016 - 22:37)
Это тонкий троллинг такой, штоле?
Цитата
Хотелось бы защитить пользователей от прихода напряжения по воде.


Т.е. электрический ток решит, что подняться на -надцать метров и уебать зазевавшегося пользователя, моющего руки, будет менее затратно по сопротивлению, чем сыбаццо в водоносный горизонт, серьёзно?

Хотелось бы защитить пользователей от прихода напряжения по воде.
....Вот чтобы такой ху... не было в случае прробоя вашего насоса и нужно УЗО.
 
[^]
XrayDiagnost
15.08.2016 - 22:55
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 15.03.16
Сообщений: 622
Понятно. Значит обойдусь автоматами на 6 ампер на обе жилы. Головняк скинули. Контура заземления нет, бо все смонтировано на даче. Но про идею с куском трубы спасибо. Реализую попозже.
И уже оффтопик так сказать, а на чем из бюджетных( читай самых дешевых) инверторных сварочников можно учиться варить, чтоб сразу не сломалось. Вариь копию Эйфелевой башни не собираюсь. Так, что б самому уметь.
 
[^]
tserg
15.08.2016 - 22:55
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.10.09
Сообщений: 4874
Цитата (Shtake12345 @ 15.08.2016 - 22:43)
Можете ставить хоть на 32А, это номинальный ток, он никоим образом не влияет на ток утечки 0,03А.

32 не стоит. Тогда автор лишается защиты проводов, в случае КЗ в насосе.
Вряд ли у него провода к насосу выдержат 32 А.
 
[^]
tserg
15.08.2016 - 22:56
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.10.09
Сообщений: 4874
Цитата (XrayDiagnost @ 15.08.2016 - 22:55)
Понятно. Значит обойдусь автоматами на 6 ампер на обе жилы. Головняк скинули. Контура заземления нет, бо все смонтировано на даче. Но про идею с куском трубы спасибо. Реализую попозже.
И уже оффтопик так сказать, а на чем из бюджетных( читай самых дешевых) инверторных сварочников можно учиться варить, чтоб сразу не сломалось. Вариь копию Эйфелевой башни не собираюсь. Так, что б самому уметь.

Нет. Надо не два по 6. А один сдвоенный на 6.
Чтобы сразу отрубало оба провода.
В дачных разводках электросети очень часто ноль - не совсем ноль.

Это сообщение отредактировал tserg - 15.08.2016 - 22:57

Помогите советом по электромонтажу.
 
[^]
bender376
15.08.2016 - 22:58
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.08.13
Сообщений: 12485
А смысл на глубинный насос ставить дифавтомат? Оно там и так заземлено по самое немогу по сути biggrin.gif
ЗЫ. Забыл сказать, если будет утечка, то возможно обрастание отложениями сетки насоса. Такое бывает, особенно у любителей кинуть "ноль" на трубу скважины. Так что вот.

Это сообщение отредактировал bender376 - 15.08.2016 - 23:00
 
[^]
XrayDiagnost
15.08.2016 - 23:00
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 15.03.16
Сообщений: 622
Точно, гуманитарий я, людей лечу. Конечно сдвоенный . ИЕКовские ща не совсем говно? Или Легран или АББ искать?
 
[^]
tserg
15.08.2016 - 23:01
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.10.09
Сообщений: 4874
Цитата (bender376 @ 15.08.2016 - 22:58)
А смысл на глубинный насос ставить дифавтомат? Оно там и так заземлено по самое немогу по сути biggrin.gif
ЗЫ. Забыл сказать, если будет утечка, то возможно обрастание отложениями сетки насоса. Такое бывает, особенно у любителей кинуть "ноль" на трубу скважины. Так что вот.

Утечка тока - один из признаков негерметичности и неисправности
 
[^]
JIblC
15.08.2016 - 23:03
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.02.15
Сообщений: 7706
Цитата
Хотелось бы защитить пользователей от прихода напряжения по воде.....Вот чтобы такой ху... не было в случае прробоя вашего насоса и нужно УЗО.

Я искренне не понимаю, как меня может уебать априори заземлённый проводник.
Прикиньте схему утечки...
 
[^]
ЭлектррикЪ
15.08.2016 - 23:14
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.05.12
Сообщений: 988
Цитата (XrayDiagnost @ 15.08.2016 - 22:55)
Понятно. Значит обойдусь автоматами на 6 ампер на обе жилы. Головняк скинули. Контура заземления нет, бо все смонтировано на даче. Но про идею с куском трубы спасибо. Реализую попозже.
И уже оффтопик так сказать, а на чем из бюджетных( читай самых дешевых) инверторных сварочников можно учиться варить, чтоб сразу не сломалось. Вариь копию Эйфелевой башни не собираюсь. Так, что б самому уметь.

На 6А не бери. Тут советчики тебе насоветуют.
220*6= 1,3кВт Под нагрузкой столба воды, ты пусковой ток 1,3*3=4кВт (18А) враз выхватишь. А насосы частенько поболя 1,5кВт идут. Там еще выше пусковой.
Так что не мучь жопу, ставь 2р16А хар-ка С и будет тебе счастье. Любая розетка на 16А идет. Ну а если сильно бздишь ставь 2р10А хар-ка D.

Это сообщение отредактировал ЭлектррикЪ - 15.08.2016 - 23:16
 
[^]
vovan35
15.08.2016 - 23:18
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.12
Сообщений: 4463
Цитата (XrayDiagnost @ 15.08.2016 - 22:55)
Понятно. Значит обойдусь автоматами на 6 ампер на обе жилы. Головняк скинули. Контура заземления нет, бо все смонтировано на даче. Но про идею с куском трубы спасибо. Реализую попозже.
И уже оффтопик так сказать, а на чем из бюджетных( читай самых дешевых) инверторных сварочников можно учиться варить, чтоб сразу не сломалось. Вариь копию Эйфелевой башни не собираюсь. Так, что б самому уметь.

Купи Кедр MMA-220 F и маску хамелеон хватит на все случаи жизни.

Это сообщение отредактировал vovan35 - 15.08.2016 - 23:19
 
[^]
Shtake12345
15.08.2016 - 23:29
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 29.09.12
Сообщений: 504
Цитата (tserg @ 15.08.2016 - 22:55)

32 не стоит. Тогда автор лишается защиты проводов, в случае КЗ в насосе.
Вряд ли у него провода к насосу выдержат 32 А.

Ток КЗ - это килоамперы, и при КЗ совсем не важно на 32А автомат или на 16А, на КЗ они среагируют одинаково.

Это сообщение отредактировал Shtake12345 - 15.08.2016 - 23:32
 
[^]
Remizan
15.08.2016 - 23:30
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.08.12
Сообщений: 472
Кaмрады, хватит в ромашку играть, возьми на 6, 10, 16 и т.п. Автомат защищает кабель и ничего более. Т.ч выбор автомата только по сечению провода. Диф ты поставить или связку автомат+УЗО значения не имеет, функционал одинаков. Для влажных и мокрых помещений лучше ставить на утечку в 10 мА. И обязательно должно быть заземление корпуса. Автомат бери 2 полюсной, для одновременного отключения фазы и нуля.
 
[^]
Yurets1968
15.08.2016 - 23:30
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.05.12
Сообщений: 3389
Цитата (tserg @ 15.08.2016 - 22:52)
Чайник 2 кВт.
Пылесос.
Дорогущий телек
И т.д.
Что на это скажешь?

А что я должен на это сказать?

Цитата
И в твоем рассуждении логическая ошибка.
В твоем примере 0,1 А - это номинальный ток, а не ток КЗ.
В случае КЗ ток вполне может дойти до такого количества ампер, что отработает автомат, не позволяя устроить пожар в квартире от твоей зарядки
Все верно! Вот только при возникновении в оборудовании КЗ, это оборудование превращается в примитивный проводник с сопротивлением, стремящимся к нулю.
Именно об этом я и говорил изначально: ограничение по току защищает сеть, а не оборудование!
Иными словами, автомат сработает тогда, когда оборудование безвозвратно сдохнет.
 
[^]
Yurets1968
15.08.2016 - 23:34
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.05.12
Сообщений: 3389
Цитата (Remizan @ 15.08.2016 - 23:30)
Автомат защищает кабель и ничего более. Т.ч выбор автомата только по сечению провода.

agree.gif
 
[^]
XrayDiagnost
15.08.2016 - 23:53
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 15.03.16
Сообщений: 622
Цитата (Remizan @ 15.08.2016 - 23:30)
Кaмрады, хватит в ромашку играть, возьми на 6, 10, 16 и т.п. Автомат защищает кабель и ничего более. Т.ч выбор автомата только по сечению провода. Диф ты поставить или связку автомат+УЗО значения не имеет, функционал одинаков. Для влажных и мокрых помещений лучше ставить на утечку в 10 мА. И обязательно должно быть заземление корпуса. Автомат бери 2 полюсной, для одновременного отключения фазы и нуля.

Так, запутали снова brake.gif . Конкретнее, что ставить? Дубль-автомат на 10 ампер или Добавять УЗО? Насос в скважине, там вода...
 
[^]
Макс1313
16.08.2016 - 00:03
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 19.05.16
Сообщений: 140
Фазу в воду, зовешь тещу: Мам, как водичка? Какой автомат сработает с задержкой секунды три - тот и ставь! idea.gif
 
[^]
Remizan
16.08.2016 - 00:39
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.08.12
Сообщений: 472
Разницы нет что поставишь-дифавтомат или связку автомат+УЗО. Функционал одинаков, само понятие диф.автомата указывает на то, что в нем в одном корпусе находится автомат и УЗО. У тебя на щитке они будут стоять, а номинал бери по кабелю, если протянуто 2,5 квадрата меди то хватит 16А, меньше для запаса можно, больше нельзя, может сгореть кабель, а автомат не сработает. И ещё, отдельное УЗО ставят на номинал выше, т.е. если автомат 16А, то УЗО на 25А, т.к. в нем нет защиты от перегрузки по току. Таблицы соответствия токов и сечений провода посмотри в инете.
УЗО ставь всегда, это единственный прибор, который защищает человека от поражения током. Все остальные приборы для защиты проводников.
 
[^]
XrayDiagnost
16.08.2016 - 07:03
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 15.03.16
Сообщений: 622
Гхм, я вообще планировал 0,75 квадрата прокинуть, ВВГ. Вроде как 2 кВт он тянет. ставить 1,5 кв по меди?
Мощность насоса 600 ватт, типа такого насос, мощность только поменьше.
0,75 по меди, автомат 10 ампер, УЗО 25 А, 30 мА по току утечки. так?
 
[^]
Galaeeha
31.08.2016 - 00:07
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 30.08.16
Сообщений: 7
Советую обратится в компанию http://www.energyc.ru/service/ekspluataciy...e-obsluzhivanie , которая занимается техническим обслуживанием электрооборудования. Обращался к ним, когда у меня щиток на скважине барахлеть стал, да так, что за ночь аккумулятор постоянно перегревался и выключался. Оказалось, что проблема была в том, что щиток постоянно потреблял энергию, хотя вроде бы находился в выключенном состоянии. Менять стоило очень дорого, поэтому я решил отремонтировать. Находятся они по адресу г.Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр. 4.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 10278
0 Пользователей:
Страницы: (2) 1 [2]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх