Цитата (model101 @ 24.11.2017 - 23:40) |
Wizlock не, норм, продолжайте -G3, F5 и F9 имеют разное начальное сопротивление, в моем случае G3,F5 - 160е- начальное 20+40, F9 250мм-50па. Ваше усредненное значение непонятно, какие фильтры, под какие диаметры. оно там как бы разное. В моем случае оно меньше даже с трассой -В вашем расчете не заложено сопротивление вытяжки летом. Далее, -SystemAir K160 Sileo - вот это тут причем? давление меньше, чем у моего, нет корпуса, в моем случае это 5 см минваты, а к этому надо докупить + 5-6 тыс иначе конденсат/обморожение/ пожар. -Что касается конденсата в трубах, я понимаю, припекло, но посмотрите фото с заголовком (К вечеру какого-то дня все выглядело вот так ) в самом низу, ничего не напоминает? да, это клапан, который я закрываю при остановки вентилятора. -Как я обхожу режим загрязненности я описал, меняю копеечные фильтры раз в месяц, я не на производстве, мне 10 рублей на фильтр считать не нужно. Возможно Вы поторопились с оценкой, а может я и не зря сэкономил чирик. |
Да нет, все-таки не зря.
1) Я усреднено дал т.к. не знаю расходов воздуха, примерно брал 200м3/ч
2) То что "они" разные - не означает, что "оно" верно. Купить можно как угодно. Расчет нужно все-таки делать не на коленке (ну собственно как я сделал сидя в кафе, читая сей интересный пост)
3) Еще скажите, что Вы трассу вытяжную рассчитали в жилом здании, тогда возможно на совместную работу вентиляторов расчет был сделан (если были такие вентиляторы в вытяжном канале)? Ну или если не сделан, не ясно как сеть была выполнена по зданию. Это всё эфемерные расчеты, которые с жизнью не имеют общего ничего. Даже если Вам трасса известна - её износ (засоренность) прикинуть невозможно. Инженеры на эту проблематику смотрят как на 10% инженерного запаса.
4) При том, что диаметра 160 при характеристики не ступенчатой, а с частотным преобразователем - должно было хватить, чтобы не делать танцев с постоянно изменяющимся давлением по факту загрязненности фильтров. То что он "в корпусе" не делает его правильным. Согласитесь, что в Вашем случае нет калорифера. От чего вы изолируете воздуховод? От обратного тока воздуха? Тогда зачем заслонка в начале сети, а не на стене? Ну экономили б еще на изоляции.
5) Каждый раз закрываете? возможно это и удобно. Решать Вам.
Честно говоря, не поспешил. Конечно похвально, что в теме разобрались, однако, каждый день проектируя то, что на колене собрали - ошибки стандартные. И нет, я не говорил "так нельзя". Так можно и это лучше чем ничего, но экономия на то и экономия, чтобы при поставленной задаче выполнять её дешевле и меньшими потерями.