Что-то пошло не так. Чп на подстанции

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (9) « Первая ... 7 8 [9]   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Slaw
26.05.2018 - 11:39
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.09.12
Сообщений: 1153
Цитата (TOJICTOTA @ 25.05.2018 - 14:53)
блять но вот так развалиться изолятору, там же все довольно просто разъединяется. снял механическую и если есть электромагнитную блокировку и вперед крути ручку побыстрее ито блять на 110кВ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД, и максимум мы бы увидели как тянется дуга когда контакты расходятся, а на видосе там чтото заклинило и он с яростью пытался сделать дело. а вышло - пиздец в общем.

Такие случаи довольно распространенные. Волосяная трещина по нижнему фланцу визуально не видна, а ламели силовых контактов могут так закиснуть, что провернуть их можно только с полутораметровой трубой (по инструкции труба должна быть не более метра). Там такие усилия получаются, что и хороший изолятор можно свернуть. Лечение - периодически проводить ремонты со смазкой и регулировкой или хотя бы тех. обслуживание разъединителя с испытаниями изоляторов на излом прибором ПАК-3 и акустико-эмиссионным контролем. Но, бля, у нас как обычно оптимизируют в минус ремонтный персонал, а количество ведущих инженеров по развитию хз чего - то там и прочих эффективных менеджеров только растет. Но это уже другая песня.
 
[^]
Вассо
26.05.2018 - 13:20
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.01.16
Сообщений: 69
Цитата (ШэршавыйПятк @ 25.05.2018 - 14:35)
День не задался...
http://www.yaplakal.com/forum4/topic1783697.html

Да блин накиньте пожалуйста 28 зелени,уже не первый видос посмотреть немогу. Ограничение по юкке.
 
[^]
SANCHESKI
26.05.2018 - 13:28
5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.10.14
Сообщений: 20
Что то пошло не так.

 
[^]
toha8080
26.05.2018 - 13:42
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.02.15
Сообщений: 2724
Цитата (BM777 @ 26.05.2018 - 10:30)
Цитата (toha8080 @ 26.05.2018 - 08:40)
Контролирующий  ссыкун,хотя его  можно   понять..У   самого  недавно  при   переключении изолятор  ОД110 развалился..отключал   правда   дистанционно.
А  осмотр  раз-ля   перед   отключением-включением-фикция...хрен ты   увидиш   трещину.
ПС  ну и   заросли   на   ПС

Ага, было бы лучше, если бы он стоял рядом и при херовом развитии событий уебало обоих, там бы они и остались. В данном же случае, при херовом развитии событий есть вероятность успешного оказания помощи пострадавшему.

по поводу оказания помощи...у нас недавно монтёр из за обрыва фала пояса висел полчаса на одном лазе вниз головой(бетонная опора 10 кВ)Мастер(ответственный за безопасность работ на высоте)сидел под опорой обхватив свою голову руками(переживал что выгонят)..Ещё двое бегали как обосраные и только один самый молодой залез на опору и поддерживало пострадавшего снизу.спасибо ему,иначе переломом ноги хрен отделались бы.И всё это продолжалось до техпор пока не приехала автовышка.

ПС Пострадавшему всучили 20 тыров и уговорили оформить как бытовуху.
Иначе высоким руководителямпремии не видать..а она нифига не 20 тыров.
 
[^]
Семьянин
26.05.2018 - 13:52
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 4643
Цитата (autopark11 @ 25.05.2018 - 14:36)
Видно, что допуска до 10000 вольт нет.Полез долбоёб.

И где это видно? Прям с дивана?
 
[^]
Андрей82
26.05.2018 - 15:08
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.06.15
Сообщений: 2167
у нас один похозяйничал на ПС. туда приходит ВЛ550 для предприятия, ну и на микрорайон. клоуна чудом не убило. или под нагрузкой отключал, или ещё что-то. но потушил всю окраину. это, блять, не фонари разбить. лёгким движением руки (а потом автоматикой) были остановлены станции водозабора первого подъёма и подкачивающие насосы отопления. вечером, зимой. били, походу, его сильнее, чем бьёт ток )
 
[^]
SpykerIII
26.05.2018 - 15:15
-1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.02.17
Сообщений: 440
Надо в ЯПе создавать традицию - в описании к видео ставить знак: страшно смотреть / не страшно смотреть или там... познавательно... Я просто перед монитором чуть кирпичей не наложил... я представляю, как эти работники были напуганы...
 
[^]
kolbanadduv
26.05.2018 - 15:54
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 20.04.18
Сообщений: 462
Все под 220 ходим...
 
[^]
TheLexa
27.05.2018 - 18:49
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.01.17
Сообщений: 917
Цитата (anubbis @ 25.05.2018 - 14:37)
Изолятор не со стороны транса упал, в сторону линии 35ки на разрыве то есть без напруги , может и выжил дежурный, поломало наверное.
Этим разъеденителям сука лет за 40 уже.
Рыжий пидор развалил всю энергетику ..........

Дак какая разница в какую сторону упал? разъединения не было, а дуга пошла, когда расстояние от провода до "земли" стало меньше 11 см или сколько там на 110ке. А произошло это потому что изоляторы рассыпались нижние - куда смотрел - хз. Видно же, что на замыкателе все держалось
https://www.youtube.com/watch?v=w_nXK4ETyzE
 
[^]
БамбрЪ
30.05.2018 - 12:29
0
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 11.07.15
Сообщений: 0


Цитата
Дак какая разница в какую сторону упал? разъединения не было, а дуга пошла, когда расстояние от провода до  "земли" стало меньше 11 см или сколько там на 110ке.

Чаще всего есть разница. Обычно одна сторона под напругой остается.
В этом случае да, без разницы . Вывод системы шин, напряжение с двух сторон.

Цитата
А произошло это потому что изоляторы рассыпались нижние - куда смотрел - хз

Трудно рассмотреть трещину по НИЖНЕМУ армировочному шву. Практически невозможно.

Цитата
Видно же, что на замыкателе все держалось


Что такое "замыкатель"?

Цитата
https://www.youtube.com/watch?v=w_nXK4ETyzE

Видео о том как не надо делать переключения? bravo.gif

PS- мысли материальны. Только на выходных это пообсуждал, вчера при выводе в ремонт ТН-110 изолятор упал. Как раз со стороны напряжения. Чудом низ расклинило между рамой и заземляющим ножом, а контактом уперся в изолятор. Так и стоял, шил да искрил. Тоже по нижнему фланцу, нихера с земли не видели.

Это сообщение отредактировал БамбрЪ - 30.05.2018 - 12:33

Что-то пошло не так. Чп на подстанции
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 47838
0 Пользователей:
Страницы: (9) « Первая ... 7 8 [9]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх