Итак проблема: лампочка LED светится еле-еле в выключенном состоянии. Выключатель - БЕЗ подсветки.

Пробовал ставить резистор 100ком 2вт параллельно лампочке - не помогло.
Все равно лампа светится. С той же яркостью.
Вытаскиваю лампу (потолочная точечная) - отпускаю - в подвешенном состоянии на проводах - не светит. Вставляю обратно в патрон - светит ))
Патрон - это ткое металлическое колечко в гипсокартоне.
Просто рукой или пальцем дотрагиваюсь до корпуса лампы - светит )))
Это что такое?
Наводка или что?

Снял выключатель. Фаза идет через выключатель.
Поставил выключатель БЕЗ подсветки - все равно лампа светит ))) Чудеса какие-то...

Меряю напряжение пробником цифровым.
На проводах в снятой розетке, ввод-220, выход-пусто, заземление не подключенное - 12в

Меряю на концах к лампе, в выключенном состоянии
на всех проводах 24-32в
это че за хрень? )))

Да, в другой комнате такого нет.
Воткнул эту же лампочку в кухню - не светит. А лампу из кухни которая там не светит (в выключенном состоянии) втыкаю сюда - светит.
т.е. дело не в лампах.

че дальше делать - не знаю.
какие предложения?
что это, наводка или утечка в проводке?

лампа еле светится. Не мигает. В кухне такие же кстати стоят, им уже года 3-4, ни одна еще не сгорела. Использование - каждый день и помногу.
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
alexdrakea
26.05.2017 - 23:10
Статус: Offline


сервисник

Регистрация: 19.05.11
Сообщений: 1993
сосед не радиолюбитель случаем?
 
[^]
Бредолог
26.05.2017 - 23:10
Статус: Offline


В Питере — пить

Регистрация: 15.06.15
Сообщений: 20486
У меня такая же фигня года четыре, я забил.
 
[^]
Инсульт
26.05.2017 - 23:11
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.03.14
Сообщений: 1043
RC фильр параллельно 220 переде драйвером LED ставь.
 
[^]
педобелка
26.05.2017 - 23:12
Статус: Offline


Из бурлящего океана толпы

Регистрация: 24.09.11
Сообщений: 22252
подозревыаю,что лампа яркого белого света..
ТС,верно?
 
[^]
1ksa
26.05.2017 - 23:14
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 1.03.15
Сообщений: 82
утечка, хочешь - ищи, не хочешь - поставь обычную лампочку накаливания.
 
[^]
Trastt
26.05.2017 - 23:15
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.06.14
Сообщений: 2295
Тебя облучают, СВЧ излучение, срочно крути шляпу из фольги.
 
[^]
powersky
26.05.2017 - 23:16
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.13
Сообщений: 1040
Цитата (Realist007 @ 26.05.2017 - 23:05)

Просто рукой или пальцем дотрагиваюсь до корпуса лампы - светит )))
Это что такое?
Наводка или что?

Цитата
- Доктор, я когда вот так делаю, у меня вот здесь болит.
- Не делай так.


А вообще забей, не страшно это. Обычные наводки.
 
[^]
Realist007
26.05.2017 - 23:20
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.15
Сообщений: 5538
Цитата (alexdrakea @ 26.05.2017 - 23:10)
сосед не радиолюбитель случаем?

не знаю, но эта комната центровая, т.е. за стенкой с обоих сторон - мои комнаты. А в тех комнатах такой проблемы нет, хотя лампы тоже LED
 
[^]
Aliotr
26.05.2017 - 23:20
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 16.05.13
Сообщений: 604
У тебя ноль хромает. При перегруженных линиях ноль становится выше и на нем присутствует напряжение.Измерь ноль относительно земли,думаю получишь около 50 вольт.
 
[^]
ColonelBrain
26.05.2017 - 23:20
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.03.14
Сообщений: 260
Наводка. Возьми металлическую гофру и за земли её. Провода к лампочке в гофру. Вначале после выключателя, если не перестанет мерцать, то до... Если не перестанет - пучность поля. Про давай квартиру с лампами накаливания.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
ColonelBrain
26.05.2017 - 23:20
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.03.14
Сообщений: 260
Наводка. Возьми металлическую гофру и за земли её. Провода к лампочке в гофру. Вначале после выключателя, если не перестанет мерцать, то до... Если не перестанет - пучность поля. Про давай квартиру с лампами накаливания.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
ColonelBrain
26.05.2017 - 23:20
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.03.14
Сообщений: 260
Наводка. Возьми металлическую гофру и за земли её. Провода к лампочке в гофру. Вначале после выключателя, если не перестанет мерцать, то до... Если не перестанет - пучность поля. Про давай квартиру с лампами накаливания.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Realist007
26.05.2017 - 23:21
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.15
Сообщений: 5538
Цитата (педобелка @ 26.05.2017 - 23:12)
подозревыаю,что лампа яркого белого света..
ТС,верно?

Вроде да. Но они у меня все такие. На кухне точно такие же лампы - не светят (в выключенном состоянии)
 
[^]
Realist007
26.05.2017 - 23:23
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.15
Сообщений: 5538
Цитата (Инсульт @ 26.05.2017 - 23:11)
RC фильр параллельно 220 переде драйвером LED ставь.

Это че такое и где его взять?
Можно перед лампочкой поставить или нужно внутрь?
 
[^]
Realist007
26.05.2017 - 23:24
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.15
Сообщений: 5538
Цитата (powersky @ 26.05.2017 - 23:16)
А вообще забей, не страшно это. Обычные наводки.

Вроде как-то зашунтировать (или как его там) можно?
 
[^]
педобелка
26.05.2017 - 23:24
Статус: Offline


Из бурлящего океана толпы

Регистрация: 24.09.11
Сообщений: 22252
Цитата
Вроде да. Но они у меня все такие. На кухне точно такие же лампы - не светят (в выключенном состоянии)

такая хрень была на двойном выключателе..вылечилось заменой точно такой же (по яркости и мощности) лампой,но желтого света..
 
[^]
Realist007
26.05.2017 - 23:27
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.15
Сообщений: 5538
Цитата (Aliotr @ 26.05.2017 - 23:20)
У тебя ноль хромает. При перегруженных линиях ноль становится выше и на нем присутствует напряжение.Измерь ноль относительно земли,думаю получишь около 50 вольт.

Относительно земли не могу - нету земли, только ноль и фаза

Ноль в квартире один (как и фаза). Проблема - только в одной комнате. На освещение - идет 1 линия отдельная от щитка, на все комнаты.
Да еще, все измерения проводил поздно вечером (когда все выключено). так что перегружено никак быть не может.
 
[^]
Realist007
26.05.2017 - 23:28
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.15
Сообщений: 5538
Цитата (педобелка @ 26.05.2017 - 23:24)
Цитата
Вроде да. Но они у меня все такие. На кухне точно такие же лампы - не светят (в выключенном состоянии)

такая хрень была на двойном выключателе..вылечилось заменой точно такой же (по яркости и мощности) лампой,но желтого света..

выключатель ОДИНАРНЫЙ, БЕЗ подсветки
 
[^]
Realist007
26.05.2017 - 23:31
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.15
Сообщений: 5538
Цитата (ColonelBrain @ 26.05.2017 - 23:20)
Наводка. Возьми металлическую гофру и за земли её. Провода к лампочке в гофру. Вначале после выключателя, если не перестанет мерцать, то до... Если не перестанет - пучность поля. Про давай квартиру с лампами накаливания.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Земли нету, землить нечем. Да и проводка вся в стенах-штукатурке (а у кого-то иначе?)
И она не мерцает, а слабо светится постоянно
 
[^]
AlDianochka
26.05.2017 - 23:31
Статус: Offline


Пантера

Регистрация: 21.07.13
Сообщений: 80270
Наводки. Ничего страшного, но если сильно бесит, советы уже дали.
 
[^]
ПроходилМимо
26.05.2017 - 23:32
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.06.10
Сообщений: 5655
Цитата (Realist007 @ 27.05.2017 - 00:27)
На освещение - идет 1 линия отдельная от щитка, на все комнаты.

Это чё за "одаренный" электрик делал, теперь люстру поменять в одной комнате, всю квартиру без света надо оставить?

Это сообщение отредактировал ПроходилМимо - 26.05.2017 - 23:32
 
[^]
педобелка
26.05.2017 - 23:36
Статус: Offline


Из бурлящего океана толпы

Регистрация: 24.09.11
Сообщений: 22252
Цитата
теперь люстру поменять в одной комнате, всю квартиру без света надо оставить?

что за глупость говоришь?
щёлкни выключателем в комнате и меняй свою люстру..
это не розетка же..
 
[^]
Бокин
26.05.2017 - 23:39
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.01.13
Сообщений: 5287
У меня была такая фигня с лампой на 220, тоже только в одной комнате, ноль относительно земли - 0-20 в, скачет, возможно - "земля" не очень земляная (труба отопления, электрически - целая, на всех 5 этажах металл, пластиковых вставок нет), радиолюбителей поблизости нет (раньше был один, и тот - я), устранилось переменой проводов в патроне лампочки.

Как обосновать с точки зрения электротехники - не знаю.
 
[^]
za9c
26.05.2017 - 23:41
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.09.12
Сообщений: 1268
в розетке фазу и ноль рви!
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!