Мистериум
20.10.2019 - 13:01
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.08.19
Сообщений: 64
Цитата (Mexanik78 @ 20.10.2019 - 12:53)
Цитата (Мистериум @ 20.10.2019 - 12:48)
Цитата (Mexanik78 @ 20.10.2019 - 12:46)
Котел подключен правильно, внимательнее смотрите на фото, но собссно где сам циркуляционный насос??? Ни на контуре подачи, ни на контуре обратки его нет why.gif

нужен значить насос ? Я сперва попрошу сделать как подсказали uadamned и Сергей31, а потом и насос установим, а там и мастер придет, при установке подскажет что к чему надеюсь.

Уважаемый Вы хотели равномерно отопить два этажа без циркуляционника??? Бинго приз мне!

а вот это не то мотор внутри самой печки ?

Неравномерно греют батареи
 
[^]
Mexanik78
20.10.2019 - 13:01
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.01.16
Сообщений: 53
Цитата (pavel68rus @ 20.10.2019 - 12:58)
Цитата (Мистериум @ 20.10.2019 - 12:56)
Цитата (pavel68rus @ 20.10.2019 - 12:52)
Что-то я не догнал. Если имеется два контура отопления, то почему к  котлу только 3 трубы подключено?

вроде бы одна вверх на второй этаж идет.

2 контура по 2 трубы равно 4.

Вообще не факт, контура разделяются посредством труб и тройников, две трубы +два тройника и вуаля = на выходе уже четыре трубы
 
[^]
Mexanik78
20.10.2019 - 13:03
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.01.16
Сообщений: 53
Цитата (Мистериум @ 20.10.2019 - 13:01)
Цитата (Mexanik78 @ 20.10.2019 - 12:53)
Цитата (Мистериум @ 20.10.2019 - 12:48)
Цитата (Mexanik78 @ 20.10.2019 - 12:46)
Котел подключен правильно, внимательнее смотрите на фото, но собссно где сам циркуляционный насос??? Ни на контуре подачи, ни на контуре обратки его нет why.gif

нужен значить насос ? Я сперва попрошу сделать как подсказали uadamned и Сергей31, а потом и насос установим, а там и мастер придет, при установке подскажет что к чему надеюсь.

Уважаемый Вы хотели равномерно отопить два этажа без циркуляционника??? Бинго приз мне!

а вот это не то мотор внутри самой печки ?

Возможно, но тогда вопрос? работает ли он?
 
[^]
Мистериум
20.10.2019 - 13:05
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.08.19
Сообщений: 64
Цитата (Mexanik78 @ 20.10.2019 - 13:03)
Цитата (Мистериум @ 20.10.2019 - 13:01)
Цитата (Mexanik78 @ 20.10.2019 - 12:53)
Цитата (Мистериум @ 20.10.2019 - 12:48)
Цитата (Mexanik78 @ 20.10.2019 - 12:46)
Котел подключен правильно, внимательнее смотрите на фото, но собссно где сам циркуляционный насос??? Ни на контуре подачи, ни на контуре обратки его нет why.gif

нужен значить насос ? Я сперва попрошу сделать как подсказали uadamned и Сергей31, а потом и насос установим, а там и мастер придет, при установке подскажет что к чему надеюсь.

Уважаемый Вы хотели равномерно отопить два этажа без циркуляционника??? Бинго приз мне!

а вот это не то мотор внутри самой печки ?

Возможно, но тогда вопрос? работает ли он?

Да вроде. Говорит работает нормально.
 
[^]
pavel68rus
20.10.2019 - 13:06
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.03.15
Сообщений: 1432
Цитата (Mexanik78 @ 20.10.2019 - 13:01)
Цитата (pavel68rus @ 20.10.2019 - 12:58)
Цитата (Мистериум @ 20.10.2019 - 12:56)
Цитата (pavel68rus @ 20.10.2019 - 12:52)
Что-то я не догнал. Если имеется два контура отопления, то почему к  котлу только 3 трубы подключено?

вроде бы одна вверх на второй этаж идет.

2 контура по 2 трубы равно 4.

Вообще не факт, контура разделяются посредством труб и тройников, две трубы +два тройника и вуаля = на выходе уже четыре трубы

Допустим.
Всё равно получается при таком раскладе, что по первому этажу воде легче ходить, чем по второму. Ей проще и легче пойти прямо, нежели карабкаться наверх.
Первый этаж "душить надо".

Это сообщение отредактировал pavel68rus - 20.10.2019 - 13:08
 
[^]
Мистериум
20.10.2019 - 13:19
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.08.19
Сообщений: 64
Всем ЯП'овчанам большая благодарность. Будем на первом этаже ограничивать воду и смотреть на второй этаж. А потом как сказали, будем пробовать совет от ruslan3967.
 
[^]
Эникеев
20.10.2019 - 13:33
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.08.11
Сообщений: 3682
Цитата (Мистериум @ 20.10.2019 - 13:19)
Всем ЯП'овчанам большая благодарность. Будем на первом этаже ограничивать воду и смотреть на второй этаж. А потом как сказали, будем пробовать совет от ruslan3967.

Угу.
Насос и расширительный бак обычно стоят в котле. Регулируйте систему. По первому этажу гоняет по пути малого сопротивления. А на второй этаж теплоносителю неохота подниматься. Вот и крутится где сопротивление меньше.
 
[^]
uadamned
20.10.2019 - 13:35
Статус: Offline


Загрузка...

Регистрация: 27.04.12
Сообщений: 767
Цитата (pavel68rus @ 20.10.2019 - 11:58)
Цитата (Мистериум @ 20.10.2019 - 12:56)
Цитата (pavel68rus @ 20.10.2019 - 12:52)
Что-то я не догнал. Если имеется два контура отопления, то почему к  котлу только 3 трубы подключено?

вроде бы одна вверх на второй этаж идет.

2 контура по 2 трубы равно 4.
Что-то мне подсказывает, что с обоих этажей обратку собрали в одну трубу, причём такого же диаметра. Получается, что диаметра трубы не хватает, проток затруднен, вода крутится по лёгкому кругу, т.е. по первому этажу.

Нужен насос на обратку тогда.
 
[^]
picio
20.10.2019 - 13:43
Статус: Offline


. . . .

Регистрация: 2.02.10
Сообщений: 3643
Необходима инфа о кол-ве теплоносителя, диаметр труб, протяженность их, и что за насос установлен, сколько контуров. Я бы начал с насоса. Система замкнутая же? Кто-то про повысительный насос пошутил. Надо насос для отопления бОльшей производительности. Думаю, это решит твою проблему. Горемонтажники часто не умеют подобрать нужный насос, ибо долбаебов в насосной технике 99%.
 
[^]
Мистериум
20.10.2019 - 13:52
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.08.19
Сообщений: 64
Цитата (picio @ 20.10.2019 - 13:43)
Необходима инфа о кол-ве теплоносителя, диаметр труб, протяженность их, и что за насос установлен, сколько контуров. Я бы начал с насоса. Система замкнутая же? Кто-то про повысительный насос пошутил. Надо насос для отопления бОльшей производительности. Думаю, это решит твою проблему. Горемонтажники часто не умеют подобрать нужный насос, ибо долбаебов в насосной технике 99%.

Да, сделаем как сказал консилиум (уменьшить воду на первом этаже) если ситуация изменится, то будем ставить насос. Тем более сейчас поговорил с матерю, она вспомнила что мастер просил ее открывать первый этаж не более чем на 2 оборота. А она открывает полностью.
Вот потому и думаю что ЯП'овский разум все таки сделал правильный вывод.
 
[^]
picio
20.10.2019 - 14:01
Статус: Offline


. . . .

Регистрация: 2.02.10
Сообщений: 3643
Да, перекрыв слегка первый этаж, возможно, ситуация изменится. Но когда в котле стоит "родной" насос, не факт, что он справляется. Он расчитан на идеальные условия, шаг в сторону, и он уже не тот, что нужен. Всегда надо иметь запас по производительности. В сильные холода может не помочь перекрытие контура первого этажа. Решать будет скорость перемещения теплоносителя в контурах, а для этого нужен насос большей производительности.

Это сообщение отредактировал picio - 20.10.2019 - 14:03
 
[^]
monolitKBF
20.10.2019 - 14:03
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.15
Сообщений: 1102
Да тут пол Япа сантехников-теплотехников, которые пиздец такие сантехники...
Не нужен тебе насос. В настеннике-автомате он уже установлен, штатный. И только не очень умный человек может посоветовать поставить второй насос последовательно с первым. Так не делают. Если не хватает штатного насоса котла (но это не твой случай), то ставят гидрострелку возле котла, и уже после нее ставят на ветки отопления насосы.
Ошибка тут, судя по не очень понятным фоткам, в том, что подводы к батареям выполнены тем же диаметром труб, что и магистраль. На двухтрубной системе нужно бы поменьше. Но поскольку запорно-регулирующая арматура (краны) на батареях есть - то похуй. Придушивай кранами первый этаж, на втором открывай полностью (выше тебе это уже советовали). Про краны маевского тоже уже говорили. Должно заработать.

Это сообщение отредактировал monolitKBF - 20.10.2019 - 14:04
 
[^]
shaitan45
20.10.2019 - 14:24
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.15
Сообщений: 2356
При многоконтурной разводке и
Многоэтажности замучаешься балансировать систему регулирующими кранами на радиаторах.
Нужно переделать под систему с гидрострелкой. Все продавливается отлично,
плюсом добавляй что угодно.
Навскидку первую попавшуюся схему.
P.s по этой схеме насос и группа безопасности на настенный котел не нужна,
Все встроено.
техногазсервис

Это сообщение отредактировал shaitan45 - 20.10.2019 - 14:28

Неравномерно греют батареи
 
[^]
monolitKBF
20.10.2019 - 14:58
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.15
Сообщений: 1102
Цитата (shaitan45 @ 20.10.2019 - 14:24)
При многоконтурной разводке и
Многоэтажности замучаешься балансировать систему

Отбалансируют. И не настолько там много веток, что бы гидрострелку с насосами городить.
 
[^]
picio
20.10.2019 - 15:05
Статус: Offline


. . . .

Регистрация: 2.02.10
Сообщений: 3643
"Продавливается"... Ладно, пошел я... Чему там блять продавливаться в замкнутой системе? Че там давить собрались, техногазсервис?
 
[^]
Мистериум
20.10.2019 - 15:32
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.08.19
Сообщений: 64
Цитата (shaitan45 @ 20.10.2019 - 14:24)
При многоконтурной разводке и
Многоэтажности замучаешься балансировать систему регулирующими кранами на радиаторах.
Нужно переделать под систему с гидрострелкой. Все продавливается отлично,
плюсом добавляй что угодно.
Навскидку первую попавшуюся схему.
P.s по этой схеме насос и группа безопасности на настенный котел не нужна,
Все встроено.
техногазсервис

Да там не на столько большой дом что бы такой сложный вариант делать. Это наверное для больших домов со всякими теплыми полами и так далее нужно.
 
[^]
uadamned
20.10.2019 - 16:24
Статус: Offline


Загрузка...

Регистрация: 27.04.12
Сообщений: 767
Цитата (Мистериум @ 20.10.2019 - 14:32)
Цитата (shaitan45 @ 20.10.2019 - 14:24)
При многоконтурной разводке и
Многоэтажности замучаешься балансировать систему регулирующими кранами на радиаторах.
Нужно переделать под систему с гидрострелкой. Все продавливается отлично,
плюсом добавляй что угодно.
Навскидку первую попавшуюся схему.
P.s по этой схеме насос и группа безопасности на настенный котел не нужна,
Все встроено.
техногазсервис

Да там не на столько большой дом что бы такой сложный вариант делать. Это наверное для больших домов со всякими теплыми полами и так далее нужно.

дом 6*8 2 этажа ....тестю сделали мастера разводку...пол дома -кипяток батареи,пол дома- ледяные (причем половины не по этажам)...поставил циркуляционик на начало обратки ,поставил краны на стояки,отрегулировал - все норм теперь ...
 
[^]
Липуринга
20.10.2019 - 18:37
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Батареи подключены неправильно. Даже на коробке написано где у радиатора вход, а где выход.
Один из фильтров на котле, если это не ввод хвс, установлен неправильно.

Попробуйте распределить тепло. Краны на радиаторах первого этажа прикрыть по принципу - чем ближе радиатор к котлу, тем больше закрывать кран, на втором этаже выпустить весь воздух и открыть все краны напролет.
Должно быть получше.
Если есть кран на ветке первого этажа, то на обратке закройте его чуть меньше, чем наполовину.
В процессе сезона, если на первом этаже будет прохладно, то чуть приоткроете.

Осмотрите насос, какой у вас стоит. В первую очередь - в правильную-ли сторону он дует))
Если циркуляционник какой-нибудь 20/40, то можно поставить помощнее, чтобы лучше продавливало. Режим на насосе всегда надо ставить по умолчанию двойка. Тройку включают в самые лютые морозы, и при самом сильном режиме обогрева котла.
 
[^]
Липуринга
20.10.2019 - 18:41
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Цитата (uadamned @ 20.10.2019 - 16:24)
...поставил циркуляционик на начало обратки

Циркуляционник всегда ставится только на обратный ввод котла.
Он охлаждается от охлажденной воды из отопления) А разряжение ему это не мешает создавать в системе.

Хотя вроде до 150 градусов может выдерживать и на подаче выжить должен, но лучше не экспериментировать.

Это сообщение отредактировал Липуринга - 20.10.2019 - 18:43
 
[^]
uadamned
21.10.2019 - 18:28
Статус: Offline


Загрузка...

Регистрация: 27.04.12
Сообщений: 767
автор ну что там ? получилось ?
 
[^]
Липуринга
21.10.2019 - 18:47
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Цитата (picio @ 20.10.2019 - 15:05)
"Продавливается"... Ладно, пошел я... Чему там блять продавливаться в замкнутой системе? Че там давить собрались, техногазсервис?

Гидропотери на стыках)))
А еще интересно, что гидропотери у проектировщиков считаются по высоте этажей.
Расчет делает, и говорит - вот, здание два этажа замкнутая со и все такое, на вводе какой ставить счетчик?
Ему говоришь - 20. Не, знаешь что? Давай 15, чтоб сразу. Не надо будет регулировать. Там перепад двойка нормальный у них, а про 32 рам протянет.

А проектировщик такой - на 1000 квадратов помещения? Х.з. х.з....
Ему отвечаешь - да не боись, продавит)))

И перезванивает через час. Так мол и так, потери в три этажа. Я подправил.
Отвечаешь - ну значит точно пройдет. Да, оставляй 15. ... фильтры? Да кому они нужны... ну пусть будут. 2,5 этажа? Да, не разгуляешься... Не, все равно оставляем 15 на вводе.

И после всех работ еще наполовину краны затягивать приходится, чтобы расход добить до 0,4 куба в час.

Это сообщение отредактировал Липуринга - 21.10.2019 - 18:50
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 4476
0 Пользователей:
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх